Idéalement, elle alimenterait directement le chauffage au sol et non le ballon tampon, afin de garantir au moins une certaine température de base.
Je l'ai déjà lu plusieurs fois et je ne comprends pas. Nous avons exactement cela : un MFS, chauffé par un poêle, du solaire et une pompe à chaleur. Ça fonctionne. Oui, la régulation nous a demandé pas mal d'expérience.
La pompe à chaleur seule sur le tampon est inutile, elle chauffe alors le tampon. Mais une fois chaud, la pompe à chaleur peut aussi maintenir la température... peu importe pour elle si elle compense un delta-T dans le tampon ou dans le chauffage au sol.
Le problème, quand tu raccordes la pompe à chaleur directement au chauffage au sol, c'est la régulation du départ. La pompe à chaleur est la seule "intelligente" du système, capable de calculer et de contrôler la température de départ. Si tu la sépares du tampon, tu risques de charger ce tampon en chaleur (via poêle ou solaire), et alors, qui va réguler la distribution vers le chauffage au sol ?