¿Qué wallbox? Preparación para nueva construcción

  • Erstellt am 19.03.2022 11:19:03

Taitv789

20.03.2022 14:35:57
  • #1
La construcción aún no ha comenzado (pero es un proyecto de promotor) y la conversación con el electricista todavía está por venir.

¿Entonces ustedes no instalarían la Wallbox todavía y solo dejarían tendido el cable?

Mi idea era que el electricista preparara todo para que, por ejemplo, en un año no tenga que llamar a otro electricista y, sobre todo, primero tenga que buscar cuál electricista se mueve por una sola Wallbox (todos están ocupados).

¿Tengo que instalar un contador aparte o es suficiente si tengo una Wallbox con un contador de energía (compatible con MID)?
 

dab_dab

20.03.2022 14:47:01
  • #2
En mi opinión, hasta ahora la instalación fija tenía a su favor que estaba subvencionada por el KfW. Las móviles, en cambio, no.

Si te haces poner una toma de 32A, dile al electricista también que es para una Wallbox con xy kW, para que desde el interruptor diferencial, pasando por la sección del cable, hasta el interruptor automático, todo esté correctamente dimensionado y protegido.

Pero no sé cómo funciona con la facturación del coche de empresa. tiene razón, dos tubos vacíos dimensionados adecuadamente te dan todas las posibilidades abiertas. Aún así, piensa qué potencia kW debería tener tu Wallbox en el futuro, para que desde el proveedor de red hasta el cuadro de distribución se pueda planificar todo correctamente desde el principio.
 

Taitv789

20.03.2022 15:09:35
  • #3
Claro que le diría al electricista para que pueda asegurar todo.

Las demandas, creo, también han expirado y probablemente no se renovarán.

¿Pero respecto a la seguridad no importa qué solución elija?
Si el electricista ha preparado todo para ello.
 

Patricck

20.03.2022 18:59:16
  • #4
Tengo el fronius Wattpilot.
Del ADAC ganador de pruebas.
Y dado que también tengo un inversor Fronius, la mejor solución.
Y la más eficaz para utilizar la electricidad fotovoltaica.
 

i_b_n_a_n

20.03.2022 19:11:26
  • #5
Hola, hemos instalado cajas de pared Zappy myEnergi para cada plaza de estacionamiento. (pero también tuvimos la suerte de obtener una promoción bastante abundante en combinación con KfW40+ :p) Estas, en combinación con el Zappy hub y Harvi, tienen la posibilidad de mostrar la electricidad consumida a través de la WB, también separada por energía fotovoltaica y red eléctrica. Al cargar, se puede configurar para usar solo el excedente de energía (fotovoltaica) en la WB. La visualización o lectura también debería poder hacerse a través de la app, pero nuestro instalador solar aún no ha logrado configurarlo (yo mismo no puedo hacerlo porque me faltan datos relevantes para ello :rolleyes:)
Hicimos que el electricista dimensionara el cable y luego nosotros mismos colocamos un cable de datos (cable enterrado CAT7) hasta la WB. En el futuro incluso pondría 2 cables de datos ya que podría ser necesario tener una conexión serial Y una red. Luego pedimos los soportes para las cajas de pared adecuados para las Wallbox ya que no teníamos una pared cerca para la fijación.
 

dab_dab

20.03.2022 21:05:01
  • #6


sí, muchos fabricantes también ofrecen ambas versiones, por ejemplo, en el modelo de : una con enchufe y otra sin enchufe
 

Temas similares
26.04.201616.03.16: Inicio del montaje fotovoltaico60
07.07.2016¿Suministro de electricidad y agua antes del inicio de la construcción?27
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
17.02.2019Dimensionamiento de la conexión domiciliaria electricidad/gas/agua11
09.01.2020¿Qué conducto vacío es adecuado para fotovoltaica?13
10.02.2021Instalar electricidad desde la casa hasta el garaje11
07.03.2022¿Cómo conectar una cámara exterior? LAN, corriente o batería25
23.04.2023¿Es conveniente preparar la energía fotovoltaica en construcciones nuevas?81
03.09.2022Oferta de sistema fotovoltaico para nuestra casa unifamiliar162
19.06.2022Evaluación de la oferta del sistema fotovoltaico33
06.07.2022¿Cómo buscan los proveedores de sistemas fotovoltaicos una nueva construcción?24
15.07.2022Control inteligente del sistema fotovoltaico12
15.04.2023Fotovoltaica a cualquier precio - situación actual y ofertas169
09.04.2023Reducción planificada de wallboxes y bombas de calor34
30.07.2024Casa en esquina adosada de 1915, ¿sistema fotovoltaico?34
27.09.2024Oferta de sistema fotovoltaico incluyendo almacenamiento - ¿Almacenamiento sí/no?44
02.10.2024Fotovoltaico - Posición en el techo y ¿solo un medidor?10
28.09.2024Casa unifamiliar con sistema fotovoltaico de 30KW20
02.06.2025Ayuda para la decisión fotovoltaica41

Oben