Hola ,
Supongamos que tienes una toma múltiple triple en la pared a la izquierda y a la derecha. ¿Conectas cada toma con un cable de 5x2,5 o 5x1,5 para poder controlar en principio cada toma individualmente, o solo usas un 5x2,5 en total para ambas tomas triples juntas, para tener una corriente continua y dos canales conmutables?
Pues yo soy fan de la estrella completa. 2,5 solo es necesario para longitudes de cable mayores a aprox. 15m y protección con 16A (o para aparatos de mayor consumo como la cocina). Eso tiene que ver con el disparo de los interruptores automáticos.
Hola ,
Tengo la impresión de que lo último se hace con frecuencia para mantener baja la cantidad de cables, porque ya hay bastantes cables que potencialmente tienen que ir en alguna parte.
Es cierto, el trabajo es más o menos igual porque tienes que hacer la ranura correspondiente y hoy en día no es tan fácil hacer ranuras horizontales porque no está permitido en algunos ladrillos. Es más fácil hacer una ranura vertical, por eso todo es central.
El costo adicional del cable no es tan alto. Se añaden las bornas de fila en el cuadro y el conexionado. A cambio se ahorra hacer ranuras horizontales, el trabajo delicado en la caja y el 'pensar'.
Además, yo solo uso cables de 5 hilos y normalmente los conecto de modo que en una toma triple cada conductor activo tenga una toma, puenteado fácilmente en el cuadro. En una toma cuádruple los primeros dos conductores activos para las dos primeras tomas y los terminales 3 y 4 cada uno con un conductor activo propio. Y en una toma quíntuple, los primeros dos tomas con conductor activo, las siguientes dos tomas con otro conductor activo y la quinta toma con un conductor activo. Esto tiene la ventaja de que si más tarde se quiere conmutar una toma, solo tienes que modificar el conexionado en el cuadro. Y sabes: 1.ª toma negro, 2.ª toma gris, 3.ª toma marrón. Y eso para cada toma en principio.
Así, SIN mucho esfuerzo, se puede convertir una toma de corriente 'normal' en una conmutada en 5 minutos. (Ocurre más a menudo de lo que se piensa si es posible.)
Hola ,
En caso de techo en bruto, puede haber colisiones con la planificación de ventilación (muy probable)
En mi objeto actual (aprox. 640 m² en 2 plantas) hay unas 200 líneas en el cuadro de la planta baja. Además hay 22 tubos de ventilación de 70 mm en la planta baja. Lo crítico es sobre todo la zona sobre el cuadro porque ahí se juntan varias cosas. Pero si está bien planificado no es problema. En una casa unifamiliar clásica no es crítico.
Hola ,
si se ponen sobre el forjado bruto, pueden chocar con la instalación sanitaria y/o requerir un relleno/aislamiento más caro. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Reducir líneas (como se comentó arriba)? ¿Líneas en el techo bruto o sobre el RFB? ¿Cómo resuelves el aislamiento si hay varios conductos eléctricos paralelos (especialmente en pasillos)? ¿Las placas aislantes más económicas se descartan entonces, no?
Intento evitar tubos sobre el forjado bruto si es posible. Claro que no siempre se puede porque planificar y ejecutar son dos cosas distintas, especialmente si los propietarios son dinámicos y se les ocurre algo nuevo cada poco o si al hormigonar se aplasta un tubo y ya no se puede pasar un cable. Si hay más tubos la aislación se hace en dos fases para poder alojar todo sin demasiado esfuerzo. En proyectos realmente grandes (como el que tengo ahora) suele ser así: los propietarios no eligen estándar y entonces la estructura del suelo se dimensiona más fuerte para poder meter 10 cm de aislamiento acústico debajo. Ahí se puede meter bastante.
Hola ,
¿Cómo resuelves el aislamiento si hay varios conductos eléctricos paralelos (especialmente en pasillos)? ¿Las placas aislantes más económicas se descartan entonces, no?
Como dije, lo mejor es planificar bien y trabajarlo en el techo. Otra opción, que se puede tener en cuenta ya en la planificación, es añadir un ladrillo más y bajar el techo. Con 10 cm de bajada se pueden alojar bien la ventilación y la electricidad.
Esta es la opción óptima. Pero hay que tener en cuenta los costos adicionales. Si se quieren muchos focos y luces LED, a veces justifica el esfuerzo porque se ahorra meter las cajas en el techo de hormigón.
Al final depende de cada uno qué y cómo quiere hacerlo. Si el dinero no importa (que existe), entonces 3 m de altura en bruto, 20 cm de estructura de suelo y 15 cm de bajada del techo.
Al final el bolsillo y el gusto personal deciden cómo se hace. Ve a 5 obras y verás 5 soluciones.