Payday
28.05.2017 15:56:51
- #1
de eso no se trata. la derivación permanece parada 8 meses al año. el agua dentro adquiere gérmenes con el tiempo, que luego migran de la derivación hacia la tubería original y luego se toma normalmente.
las normativas correspondientes dicen:
DIN EN 806-2, 18.3
Para evitar la estancación, la instalación debe planificarse de tal manera que bajo condiciones normales de operación se produzca una renovación regular del agua potable.
DIN EN 806-4, 4.8
Los dispositivos de toma y las tuberías deben disponerse de forma que se reduzca la estancación.
ahora, por supuesto, se podría especular si un contador de agua + terminal de conexión están bien. sin embargo, está absolutamente claro que el contador, después de la llave, acorta la derivación y beneficia el segundo párrafo.
nuestro fontanero argumentó exactamente eso cuando quisimos tener un área de conexión en la casa. eso no se olvidó en absoluto.
las normativas correspondientes dicen:
DIN EN 806-2, 18.3
Para evitar la estancación, la instalación debe planificarse de tal manera que bajo condiciones normales de operación se produzca una renovación regular del agua potable.
DIN EN 806-4, 4.8
Los dispositivos de toma y las tuberías deben disponerse de forma que se reduzca la estancación.
ahora, por supuesto, se podría especular si un contador de agua + terminal de conexión están bien. sin embargo, está absolutamente claro que el contador, después de la llave, acorta la derivación y beneficia el segundo párrafo.
nuestro fontanero argumentó exactamente eso cuando quisimos tener un área de conexión en la casa. eso no se olvidó en absoluto.