户外用水计数(扣减计)

  • Erstellt am 2017-05-27 13:54:51

Payday

2017-05-28 15:56:51
  • #1
这根本不是重点。支管每年有8个月不流动,管中的水随着时间会产生细菌,这些细菌随后会从支管逆流回主管道,然后被正常取用。

相关规定如下:

DIN EN 806-2, 18.3
为了避免水滞留,安装应这样规划,使饮用水在正常运行条件下能定期更新。

DIN EN 806-4, 4.8
取水装置和管道应布置得减少水滞留。

当然,人们可能会猜测水表加接线端是否合适,但绝对明确的是,水表位置在阀门之后缩短了支管长度,对第二条款是有利的。

我们的水暖工当时也正是这样辩解的,当时我们想在房内设置一个接入口。那可不是被忘记了。
 

Musketier

2017-05-29 15:54:42
  • #2
我们从室外水龙头引入的水管作为支管贯穿整个房子。水表位于家政室。家政室内肯定有一个截止阀。我认为还安装了一个排水阀,以便使管道排干水。
 

toxicmolotof

2017-05-29 18:30:44
  • #3
那么你就在家政室做一条带有止回阀的支管,然后装上水表,最后在房子的另一端装个水龙头。这根本不是问题。

你八个月都不用它?有趣。那么这活儿到底是为了什么?你又为什么要那个水龙头?
 

Alex85

2017-05-29 18:40:37
  • #4
当人们在 bosy 和其他地方阅读这个话题时,会发现从四个小时起就谈到了停滞。因此,这里每天多次适用于每个水龙头。人们会想,微生物污染这个问题是否真的相关,还是只是用来制造销售额的噱头。
 

Nordlys

2017-05-29 19:06:31
  • #5
我们进行隔热、制定规范、抽水、利用太阳能、密封以及消毒,直到一栋85平方米的度假屋售价达到50万欧元。只有在关键之处,比如医院和养老院,由于费用过高,多重耐药菌掌控局面,并为殡葬业带来收入。卡斯滕
 