Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada

  • Erstellt am 08.12.2021 20:22:22

driver55

09.12.2021 09:44:32
  • #1
¿Por qué solo más o menos? ¿Este es tu baño o no? Me parece muy "claro". Por eso: ¿VLA y dimensiones? Caudales y temperaturas (ida/vuelta) en la válvula de control hidráulico de todos los circuitos de calefacción del baño. (Mejor de todos en la casa. Curva de calefacción, configuración, etc.)
 

EdelStoff

09.12.2021 09:53:00
  • #2

Los EER están todos desconectados. ¿Puedes explicar cómo se hace un equilibrio térmico?


El termómetro está colgado en la pared T (pared interior), aprox. a 1,50 m. También he medido con otros termómetros y el resultado siempre es el mismo.


Sí, las paredes radiantes tienen tubos más delgados (pajitas) que los de la calefacción por suelo radiante. La calefacción por suelo radiante es de 17x2 mm.

No, no es mi baño. Rápidamente no encontré ninguna foto de nuestro baño. El VLA es de 10 cm.

La curva de calefacción es 0.35
Temperatura objetivo 22 °C
Desplazamiento en paralelo 0

¿Te refieres a temperaturas de avance/retorno medidas con termómetro IR en la válvula de control hidráulico?
 

Mycraft

09.12.2021 10:07:22
  • #3

Despídete de la idea de que la bomba de calor calienta habitaciones individuales.

Imagina toda tu casa con las habitaciones como un gran circuito de agua.

Para cada habitación tienes un acceso que es regulable y que determina cuánta agua pasa por allí en qué tiempo.

Todo el circuito se calienta hasta una temperatura.

Para llevar una habitación a la temperatura deseada, debes dejar pasar cierta cantidad de agua según el tamaño de la habitación.

Si todas las habitaciones tuvieran el mismo tamaño, no habría problema; simplemente dejas pasar la misma cantidad de agua en todas partes.

Pero las habitaciones siempre son de diferentes tamaños, por lo que debes dejar pasar en cada una la cantidad adecuada al tamaño del cuarto.

Esto se regula a través del acceso (caja distribuidora de la calefacción por suelo radiante, aquí puedes ajustar el caudal).

Desafortunadamente, en algunas habitaciones no cabe suficiente agua para calentarlas a la temperatura deseada (generalmente los baños porque son pequeños y se desean temperaturas más altas).

Entonces, puedes o bien crear más espacio para que pase más agua (reducir la distancia entre tuberías o usar calefacción en la pared), o aumentar la temperatura del agua.

Aumentar la temperatura (esa es la conocida temperatura de ida) aporta el calor deseado al baño, pero al mismo tiempo hace que las otras habitaciones también se calienten más.

Por eso debes reducir la cantidad de agua hasta alcanzar la temperatura deseada.

Esto se llama ajuste térmico.

Pero existe el problema de que a temperaturas exteriores bajas, el calor ya no es suficiente.

Podrías aumentar la cantidad de agua en cada habitación, pero entonces tendrías que ajustar todo de nuevo para que funcione y además estarías limitado por las habitaciones más pequeñas donde no entra más agua.

Nuestra calefacción sabe, gracias al sensor exterior, que la temperatura afuera baja.

Así que aumenta la temperatura de ida para compensar.

Como antes todas las habitaciones fueron ajustadas térmicamente a su temperatura correcta, eso funciona.

Esa es la curva de calefacción de la calefacción, en ella está almacenado cuánto debe cambiar la temperatura de ida cuando cambia la temperatura exterior.

Esta es una representación simplificada, pero muestra la función básica.
 

driver55

09.12.2021 10:23:31
  • #4
¡Lo siento, los datos no pueden ser correctos! ¡Más bien tendrías una sauna y no un baño "frío"! (Si hay caudales correspondientes) A 0 grados AT ya circulas con 35 grados a 0,35/22. A la pregunta: Sí.
 

EdelStoff

09.12.2021 10:25:09
  • #5
Gracias por la respuesta detallada.

Más o menos también lo intenté así. El salón, por ejemplo, ya está en 1,25 l/min (0,25 l/min x 5 circuitos de calefacción), menos casi no es ajustable. También ya he reducido los que están un poco demasiado calientes. ¿Debería entonces bajar la curva de calefacción y después hacer otro balance térmico?

¿Entonces, qué es el balance hidráulico? ¿Dónde puedo comprobarlo?
 

EdelStoff

09.12.2021 10:36:45
  • #6



HKV:
Ida baño 26°C Retorno 23,4°C
Ida pared 25,4°C Retorno 22,8°C

Me parece raro que justo haya fluctuado relativamente 'fuerte'. También tuve una medición con ida baño 27°C. Por supuesto, también puede deberse al termómetro IR. Según la calefacción, la ida debería ser 29,1°C.
 

Temas similares
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
06.11.2015Ajustar la ventilación residencial controlada KFW 70 con calefacción por suelo radiante18
19.03.2016Calefacción por suelo radiante vs. radiadores planos14
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
10.02.2021Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción11
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
18.11.2014¿Calefacción por suelo radiante o calefacción "normal"? ¿Cuál es más económica?11
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13
08.12.2023Interpretación de la calefacción por suelo radiante - Requisitos legales13
26.07.2024Instalación de la calefacción por suelo radiante en el área del pasillo del piso superior19
21.11.2024Calefacción por suelo radiante en la planta alta - una habitación siempre permanece demasiado fría20

Oben