Altura de construcción muy baja con calefacción por suelo radiante en edificios antiguos

  • Erstellt am 14.07.2022 21:36:30

Chrizz72

14.07.2022 21:36:30
  • #1
Buenas noches,

tengo el siguiente "problema" respecto a la construcción del suelo en un edificio antiguo. Después de retirar el viejo asfalto de fundición, hemos comprobado que la altura de construcción, incluido el revestimiento, era de 50/55 mm. Una nueva altura de hasta un máximo de 70 mm aún sería justo aceptable (sobre todo en cuanto a la altura del marco de la puerta y la transición al hueco de la escalera). Se va a instalar una calefacción por suelo radiante de 15 mm.

Me he informado un poco y también he intercambiado opiniones. Mi solución favorita es la siguiente:

- Placa de nodos (incluida una aislante de 10 mm y la incorporación de las tuberías de calefacción): 30 mm
- Mortero autonivelante fino: con una cobertura mínima de 20 mm sobre los nodos
- Parqué (pegado): 10 mm
= Total 60 mm
Lo haríamos así en la planta baja sobre un sótano sin calefacción. Aún tendríamos la opción de aislar el techo del sótano desde abajo.

Estoy muy agradecido por una valoración o alternativa. Por desgracia, no tenemos mucho margen, sobre todo en lo que respecta al aislamiento.

Saludos y gracias de antemano.
 

Axolotl2022

14.07.2022 22:02:12
  • #2

O bien la variante que mencionas, o simplemente una estructura "normal".
- 20 mm de aislamiento (p.ej., PUR, sobre el que también se puede engrapar bien)
- Lámina con rejilla de colocación
- Suelo radiante con tubo 16/2 engrapado
- Mortero adecuado (mortero de capa fina)

Sin embargo, personalmente elegiría la variante con tacos, ya que los tubos quedan más firmes y no se empujan hacia arriba (60 mm de estructura total no es mucho). Pero es obligatorio aislar el techo del sótano.

Finalmente, la alternativa con mortero de asfalto fundido. A este le basta una cobertura de 15 mm con un espesor total de 30 o 35 mm (no lo sé exactamente ahora).
 

Chrizz72

15.07.2022 05:58:00
  • #3


También tengo en mente la variante con placa para grapar > con 15 mm de grosor, en total llego a 50 mm. De alguna manera, también me inclino más por la variante de nódulos...

¿Supongo que no puedo evitar aislar el techo del sótano? Tal vez lo haga después, cuando esté seguro de que el gasto energético será demasiado alto.

Gracias por tu valoración, Axolotl.
 

Deliverer

15.07.2022 07:13:05
  • #4
Creo que debería funcionar así. También hay fabricantes de calefacción por suelo radiante que ofrecen sistemas de capa fina especiales. En este caso se utilizan "elementos calefactores" relativamente planos en lugar de los tubos de instalación. Se ve así:



Luego se aplica un estrato de capa fina (rápido) adecuado. Si no me equivoco, promocionan una altura de construcción de 4 cm excluyendo el aislamiento.

Sin embargo, estimo que resulta más económico construir de manera más o menos convencional, solo un poco más delgado.
 

Axolotl-neu

15.07.2022 08:05:43
  • #5

Aislar el techo frío del sótano es en realidad (junto con el techo del último piso) EL logro de trabajo propio con el mayor potencial de ahorro de energía. Esto debería hacerse antes de la calefacción por suelo radiante. Sentirás el calor correctamente en el techo del sótano desde el sótano. Se pierde una cantidad de costos de calefacción de tres cifras.
 

Chrizz72

15.07.2022 08:46:00
  • #6

¡Sí, lo creo de inmediato! Entonces, haré eso de una vez...

Si tienes un consejo sobre cómo y con qué hacerlo mejor, encantado... :)
 

Temas similares
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
05.08.2017¿Es necesario el solado? Ático sin terminar pero aislado23
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
20.06.2018¿Debe el sótano estar más cálido? - calefacción por suelo radiante, aislamiento?11
07.10.2018Poliestireno bajo solera y calefacción por suelo radiante - ¿Cómo se llama el producto?12
16.04.2024¿KfW40+ con sótano dentro o fuera de la envolvente térmica?38
18.01.2021Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante33
22.02.2021Aislamiento del suelo de la planta baja / si procede, calefacción por suelo radiante12
19.08.2021Revoque muy delgado, tierra debajo - ¿qué hacer?16
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
06.01.2022Calefacción por suelo radiante en edificios antiguos, ejecución posterior15
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
24.03.2023Trabajar el aislamiento del techo del sótano con lana de roca48
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben