Costos increíblemente bajos con ustedes. Lo probé hace unos días con una temperatura exterior de aproximadamente 5-10 grados. Sin sótano alrededor de 15-18 kilovatios hora, con sótano alrededor de 30 / día. ¡Y ahí tenía la ERR en la parte inferior solo en nivel 2! Aunque no sé si técnicamente hace diferencia si es nivel 2 o 6, porque la temperatura de ida para el piso superior es de aproximadamente 30 grados y para el sótano solo se mezcla...
También creo que tus 30 kWh no son representativos. Especialmente si antes estaba sin calefacción, toma un buen tiempo alcanzar la temperatura. El calor del agua se absorbe en la estructura y por eso el retorno se enfría. Toma un tiempo hasta que todo se calienta, con nosotros solo para la planta baja fueron fácilmente 1,5 días con consumo elevado.
Deberías leer de nuevo exactamente la función de la ERR. Si es nivel 2 o 6 no importa inicialmente para la temperatura del agua. Una ERR no hace otra cosa que medir la temperatura en la habitación y, a partir del valor establecido, cerrar las válvulas para que no fluya más agua caliente. Por tanto, hasta que se alcance el valor de temperatura configurado para tu 2, el agua fluye con la misma temperatura de ida como si hubieras puesto un 6. Posiblemente el valor ni siquiera se alcanzó hasta el final de la prueba.
En total, no deberías esperar demasiado, 220 m² + 120 m² de sótano es ya una construcción enorme, y aun con una bomba de calor agua-agua vas a consumir bastante. Nosotros estuvimos en diciembre con una villa urbana KFW 55 de 160 m² también en 500 kWh, y eso con un buen COP de 4,2.