Bueno... entonces también quiero dar mi opinión.
Nuestra calefacción está lamentablemente sobredimensionada para nuestra casa. Es decir, si el flujo no es muy grande, el agua se calienta muy rápido (demasiado rápido) a la temperatura de impulsión ajustada y se apaga... lamentablemente esto sucede tan rápido que la caldera de gas no puede empezar a modular...
Modular significa que la caldera arranca a plena potencia y luego, después de un tiempo, la regula a la baja... pero si se apaga demasiado rápido, no puede regular a la baja. La consecuencia es un encendido y apagado constante de la caldera.
Después de mucho leer y probar, he "mejorado" lo siguiente en mi sistema:
- Aumenté la presión de la bomba para que el agua se transporte más rápido
- Implementé un bloqueo de ciclo de 8 minutos, lo que significa que la calefacción solo se enciende cada 8 minutos (el agua caliente sanitaria está excluida aquí)
- Luego ajusté el punto de inicio y el punto final (punto de inicio = temperatura de impulsión deseada a +20 grados / punto final = temperatura de impulsión deseada a -20 grados)
Con esto pude reducir considerablemente el ciclo de encendido y apagado.
Nuestra calefacción está lamentablemente sobredimensionada para nuestra casa. Es decir, si el flujo no es muy grande, el agua se calienta muy rápido (demasiado rápido) a la temperatura de impulsión ajustada y se apaga... lamentablemente esto sucede tan rápido que la caldera de gas no puede empezar a modular...
Modular significa que la caldera arranca a plena potencia y luego, después de un tiempo, la regula a la baja... pero si se apaga demasiado rápido, no puede regular a la baja. La consecuencia es un encendido y apagado constante de la caldera.
Después de mucho leer y probar, he "mejorado" lo siguiente en mi sistema:
- Aumenté la presión de la bomba para que el agua se transporte más rápido
- Implementé un bloqueo de ciclo de 8 minutos, lo que significa que la calefacción solo se enciende cada 8 minutos (el agua caliente sanitaria está excluida aquí)
- Luego ajusté el punto de inicio y el punto final (punto de inicio = temperatura de impulsión deseada a +20 grados / punto final = temperatura de impulsión deseada a -20 grados)
Con esto pude reducir considerablemente el ciclo de encendido y apagado.