¿Qué tipo de solado es este? Lo que debes evitar es que el solado reciba corrientes de aire. Si abres completamente las ventanas 2 veces al día, se generan cada día 1 hora de corriente de aire en la casa. He intentado ventilar con las ventanas entreabiertas.

No soy un experto y no puedo decir si en tu caso hay algo incorrecto respecto al solado. Sin embargo, en nuestra casa las ventanas seguían estando mojadas en la parte inferior por las mañanas después de 4 o 5 semanas. Al principio también ventilábamos muy poco durante mucho tiempo.

Antes de lijar el solado por suposición, existe la posibilidad de abrir el solado en un punto para ver la capa inferior. Esto debe hacerse en los lugares donde está el "Pinöppel" en el solado.
 

KlaRa

25.06.2020 09:16:39
  • #2
:
¡Por favor, no le quites al siguiente instalador de suelos la única posibilidad (oficial) de realizar una medición de humedad residual con CM! Así que deja todo tal como está, sin abrir la construcción del solado. La humedad no se puede ver, solo medir.
Por esta razón, no se entiende por qué "sin necesidad" —y sobre todo sin ninguna probabilidad de obtener un conocimiento útil— se debería abrir el único punto de medición correctamente identificado en la habitación.
Sobre la humedad en la habitación:
En ningún lugar se describe que, durante la instalación del solado, deba necesariamente formarse condensación en las ventanas. ¿Por qué entonces asumir como un requisito una situación especial que, de hecho, puede ocurrir en edificaciones nuevas???
Sobre el lijado:
De hecho, se lija el solado autonivelante de sulfato de calcio para abrir la superficie liberando los poros y permitir así el transporte de agua desde la estructura del solado al aire de la habitación.
¡Pero!
Esto requiere la necesidad de realizar tal medida. Dicha necesidad solo surge y exclusivamente si tras varias semanas de ventilación se determina mediante una medición de humedad residual (!) que el solado todavía presenta un exceso de humedad residual.
Si leo tu comentario, hasta ahora no ha ocurrido nada parecido, todo se basa en suposiciones e información errónea, es decir, en "crear miedo".
Lo mejor es dejar el campo a los expertos.
El instalador de suelos realizará una prueba CM en el punto de medición señalado, lo anotará todo en su protocolo y te lo entregará (a ti como propietario).
Después se podrá decidir si antes de la colocación del revestimiento de suelo se requieren medidas adicionales.
Si abres la construcción del solado en el punto de medición por simple curiosidad, el instalador no podrá realizar ninguna medición, expresará sus reservas y te pondrá ante la decisión de cómo proceder. En ese momento, tú asumes la responsabilidad y la transferencia de riesgos, incluso como profano.
Porque el punto de medición donde puede abrir el solado calefaccionado (y probablemente se trata de uno de ellos si se señala un punto de medición) de forma segura, ya no existirá.
Así que (formulado intencionadamente de forma informal):
¡Manos fuera del solado y espera a que llegue el experto (aquí: el instalador de suelos)!
Te deseo mucho éxito:
KlaRa
 

Stefan2.84

25.06.2020 10:15:12
  • #3
Hola KlaRa,

gracias por tu explicación detallada.
Como en tantas cosas, siempre hay 100 opiniones diferentes. Para mí como profano, por supuesto, es un factor de incertidumbre elevado. En el vecino, después de 7 semanas se midió el suelo autonivelante de sulfato de calcio y todavía estaba demasiado húmedo. El buen hombre que realizó la medición opinó que el lijado debería haberse realizado directamente después de una semana. Igualmente, la declaración del alicatador, que por cierto también será quien me coloque los azulejos a mí. Entonces llamé al colocador de suelo. Dorte dijo que el lijado era solo un lijado de limpieza y no tenía nada que ver con el secado. Y que ese lijado también debía ser realizado por el oficio siguiente. ¿Significa que ahora espero unas semanas más, luego dejo medir y si todavía está demasiado húmedo, entonces lijo y espero unas semanas más? Ahí la mayoría se pregunta por qué no lijar directamente. Eso puede volver loco a cualquiera.
 

KlaRa

25.06.2020 11:42:25
  • #4
Hola Stefan.
Eso es (casi) todo correcto, lo que señalaste.
Después de una semana idealmente se debería lijar, para darle al solado luego el tiempo de secarse más rápido. Pero eso sería puramente desde el punto de vista técnico un trabajo (el lijado), cuya justificación solo podría darse tras constatar la falta de secado. Y después de 1 semana ningún solado puede estar seco (excepto si se hizo con cemento rápido o aditivos para solado).
El lijado obligatorio para la limpieza por parte del instalador del suelo no debe confundirse con el lijado para mejorar el secado.
Lamentablemente, como cliente debes encontrar el tiempo y dejarte llevar por las circunstancias.
El problema de los morteros autonivelantes de sulfato cálcico que no secan me es bien conocido por experiencia propia. Así, un solado calefaccionado después de 6 semanas de calefacción continua y ventilación seguía teniendo valores claramente demasiado altos. Lo que se debe al tamaño de los poros y al mecanismo de transporte de la humedad asociado.
Todo esto es aún más complejo de lo que quizás sospechas.
Porque en tal caso es competencia de mi profesión la valoración (importante también para los tribunales) de si se trata de un “defecto” (un término legal) o no.
Mi recomendación para ti:
Aún no ha pasado nada. No hay indicios de que el solado esté anormalmente húmedo. No asustes a los caballos innecesariamente, como dice el dicho popular, y espera a lo siguiente que el instalador del suelo te diga respecto a su resultado (de la medición CM).
Saludos: KlaRa
 

guckuck2

25.06.2020 12:08:21
  • #5


¿Colocar un higrómetro?

Aparte de eso, la formación de condensado requiere alta humedad y un gradiente de temperatura.
Aquí hace semanas que por la noche hay al menos 15 grados, durante el día normalmente entre 25 y ahora hasta 35 grados.
 

Stefan2.84

25.06.2020 12:52:41
  • #6
Solo quería informarme ahora si puedo optimizar algo aquí. De hecho, aún no ha pasado nada por lo que uno deba preocuparse mucho. La próxima semana empezará el programa de calefacción. Colocaré el [Hygrometer]. Por supuesto, no quiero perder mucho tiempo ahora si el [Estrich] no está seco. Por eso la pregunta sobre el lijado.
 

Temas similares
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
20.07.2015Humedad/moho en el sótano10
11.08.2017Ventana entregada demasiado pequeña12
05.12.2017Humedad en apartamento en sótano71
30.04.2018Nueva construcción - ¿Es aconsejable colocar las baldosas del sótano inmediatamente? (Humedad)14
03.11.2018Humedad en el dormitorio en la pared exterior - ¿De dónde viene?10
27.03.2019Humedad en la pared exterior de una casa de 300 años19
04.07.2022Humedad en la pared de la casa por fuera y por dentro21
18.10.2020Instalación de ventanas y puertas no conforme a la norma28
12.01.2021Humedad en el techo del baño + aislamiento deficiente44
20.01.2021La humedad se filtra a través de las ventanas que van del suelo al techo en la nueva construcción34
26.02.2021(¿Ascendente?) Humedad en la base / pared exterior11
13.03.2021Humedad en la propiedad30
09.04.2021Anhidrita - ¿colocar vinilo con un espesor de 50-70 mm?10
11.09.2021¿Qué cables Cat se deben instalar en la fachada? ¿Problemas con la humedad?29
25.11.2021Eliminar la humedad del edificio en obra - cómo ventilar y otros temas18
25.02.2022¿Demasiada humedad en la casa unifamiliar después de la instalación del solado? ¿Riesgo de moho?49
25.08.2022Humedad en el cuarto de lavado - ¿ventilación o deshumidificador?21
29.08.2022¿Fuga en la calefacción por suelo radiante? ¿La humedad sube por la pared?12

Oben