Queridos constructores de casas,

en mi apartamento está instalado el sistema de calefacción de aceite SCHRAG Satellit TV 15 S. Durante años ha funcionado de maravilla, salvo hace una semana. Ahora intento describirles detalladamente el problema y también todo lo que ya he intentado junto con un maestro en calefacción. Todos los intentos se realizaron bajo estrictas normas y leyes de seguridad.

Lamentablemente ningún fabricante de estufas de azulejos tiene tiempo para mí y ya llevo mucho tiempo enfermo en un apartamento frío. La situación es difícil para mí y por eso quiero expresar mi agradecimiento desde el principio y dar las gracias por que estén leyendo esto ahora mismo.

Problema:

La llama en la copa del quemador es muy pequeña y no da el calor necesario. La posición del termostato no importa. Después de un tiempo variable de 10 a 60 minutos, recibo el código de error 13 a través del parpadeo en el dispositivo de control.

Lo que también he notado:

Cuando abro el ojo de inspección, sale una cantidad sorprendentemente grande de humo, lo cual no es normal.

Lo que ya he intentado:

Como tengo el mismo sistema de calefacción funcionando en un piso más abajo, he comparado varias cosas. Esto lo he documentado en vídeos, entre otras cosas, para facilitar una evaluación.

1. ¿Llega suficiente aceite desde la bomba del sótano al dosificador?

Para ello abrí la bomba dosificadora y accioné manualmente el flotador. Descubrí que llega bien el aceite.

2. ¿Pasa suficiente aceite por el pequeño tubo encima de la bomba dosificadora?

Comparé la cantidad de aceite que uso con la cantidad de la calefacción funcional. Ambas parecen suministrar la misma cantidad.

3. ¿Llega suficiente aceite a la copa del quemador?

Soplé el tubo del quemador con un compresor y seguí el tubo con un alambre. Noté que en la calefacción funcional fluye más aire que en la calefacción problemática. Sin embargo, pasa aire y debería estar abierto.

4. ¿No extrae suficiente el tiro de la chimenea y está demasiado sucio?

Abrí los tubos de gases de combustión en la parte trasera del sistema de calefacción para asegurar suficiente extracción.

5. Ajuste de la distancia de encendido

Ajusté la distancia otra vez correctamente. Seguro que enciende, solo que la llama sigue siendo demasiado pequeña.

_______________________________________

¡Pido ayuda y estoy agradecido por cualquier consejo!

¿A qué se debe esto? ¿Elemento de control?

Si no se soluciona el problema, podría comprar e instalar la misma bandeja del quemador por Ebay. Pero eso me costaría alrededor de 1000€ y sería una pena si fuera solo algo pequeño.
 

TiKuebl

10.11.2022 11:49:53
  • #2


¡Actualización!
Como indica el manual, en lugar del compresor y el alambre, lo atravesé por el lado derecho con una llave hexagonal interior y saqué mucha suciedad.
¡Todo vuelve a funcionar! Muchas gracias.
 

Temas similares
25.10.2008¿Prohibido secar la ropa en el nuevo apartamento?!10
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
11.09.2018Comprar un apartamento a crédito y alquilarlo37
02.08.2016¡Solo problemas con el nuevo inquilino del antiguo apartamento debido al encalado!21
06.10.2016Apartamento alquilado como sustituto del capital propio11
23.10.2016¿No se aprueba ninguna calefacción?!15
27.02.2018Humedad demasiado alta en el apartamento. 60-70% en invierno33
05.02.2018Pregunta sobre la renovación (enlucido) de un apartamento en un bloque de viviendas.27
06.04.2018Cambio de plano - Paredes de carga en el apartamento. ¿Qué hacer?14
11.01.2019Apartamento heredado, ¿cuándo vender?35
02.07.2019Reforma del apartamento existente en la planta baja - oficina adicional49
20.09.2019¿Cómo encontrar un objeto (casa/apartamento/terreno) a nivel nacional en Alemania?32
24.09.2019¿Comprar un apartamento para los padres?25
22.01.2020¿Qué le pasa a mi calefacción?10
06.06.2020¿Es posible transferir el apartamento a una GbR sin problemas?33
27.07.2020Financiación mediante el préstamo con garantía de la vivienda de la abuela12
17.12.2020Planificación financiera con apartamento alquilado17
05.01.2021Reforma de un apartamento en la casa de los padres - ¿crédito sin ser propietario?11
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
24.11.2024¿Cómo funciona la calefacción en nuestro nuevo apartamento de alquiler?12

Oben