Demasiado tarde para PPS: Perdóname si en estas cosas suelo creer más en institutos que en fabricantes de bombas de calor y asociaciones del sector. El BDEW también considera que la calefacción a gas es viable para el futuro, porque se puede operar con hidrógeno o metano Power2Gas. Pero ¿qué más iba a decir el BDEW? Es simplemente LA asociación de lobby para la calefacción a gas.
 

fromthisplace

25.08.2022 14:10:42
  • #2
Me alegra que el hilo esté activo. :) Actualmente todavía estamos esperando el cálculo de la carga térmica actual (temperatura de impulsión de 35°C) y el cálculo de la carga térmica a mi solicitud (temperatura de impulsión de 30°C). Soy bastante optimista de que llegaremos a un resultado positivo. Cuando pregunté por qué se planificó la temperatura de impulsión a 35°C y si no podría reducirse mediante una distancia de instalación menor, mi esposa dijo que deberíamos confiar en el especialista. Él respondió que una reducción de la temperatura de impulsión puede ser bastante útil, pero que primero quiere calcularla. Por lo tanto, podría imaginar que los 35°C son su temperatura de impulsión habitual, porque a la mayoría de los propietarios no les importa. Los costos adicionales solo se componen de más material para la instalación y un mayor número de horas por los tramos más estrechos, ¿verdad? ¿Cuánto estiman ustedes este monto?
 

fromthisplace

14.09.2022 22:13:11
  • #3
Ya es 13.09. y lamentablemente no hay ni un nuevo cálculo de carga térmica, ni he recibido el antiguo.
Para recordar: en la inspección de obra a mitad de agosto, el gerente dijo que reducir el cálculo de carga térmica de 35°C a 30°C no era gran cosa. Sin embargo, en la empresa el empleado responsable estaba una semana de vacaciones y luego una semana enfermo. Esta semana volvimos a hacer la consulta a través de nuestro jefe de obra. Ahora el técnico sanitario dijo que el plazo de tramitación es de 8 semanas porque la empresa de calefacción / suelo radiante tiene que hacerlo.
Como la empresa está actualmente ocupada con grandes reformas, supongo que simplemente no tienen ganas de que un cliente les imponga una "tarea extra". Espero recibir una oferta de rechazo en dos semanas.

Por eso me gustaría preguntarles de nuevo cuánto costó la colocación adicional con ustedes?

 

fromthisplace

19.09.2022 17:14:38
  • #4
Nuestro sanitario planifica la temperatura de impulsión de la bomba de calor a 35°C y distancias de instalación de siempre 20 cm.
Después pregunté por un cálculo de costos adicionales para alrededor de 30°C. (ver adjunto)
Lo recibí sin más explicación. Antes de entablar conversación/discusión con él, me gustaría aclarar los siguientes puntos:

1) Entiendo que bajo el punto "Longitud" se indica la longitud prevista de tubería del cuarto. Si se planifican varios circuitos de calefacción, debo multiplicar la "Longitud" por este factor. ¿Es correcto?
2) Entiendo que se requieren más materiales (tuberías, distribuidores, clips para grapas) y más trabajo. ¿Olvido algo?
3) Si he entendido bien el punto 1), llego a una longitud total de 1.059,71 m y 17 circuitos de calefacción a 35°C y 1.929,2 m y 27 circuitos de calefacción a 28°C de temperatura de impulsión. La diferencia es de 869,49 m de tubería y 10 circuitos de calefacción más.
¿En qué rango deberíamos situarnos con respecto al precio actual para esta mayor prestación? ¿Se disparan los costes de construcción o este oficio no se ve afectado?
 

fromthisplace

19.09.2022 17:41:35
  • #5
Los costes adicionales deberían ascender a 3.980 euros. No tengo detalles de partidas individuales. ¿Qué opinan al respecto: ¿Es justo? ¿Vale la pena la inversión en función de la vida útil de la calefacción?
 

SaniererNRW123

19.09.2022 18:46:57
  • #6

El recargo de precio me parece justo. Para los que lo hacen uno mismo online, el esfuerzo adicional en material ya supera claramente los 1.000 €. No se trata de "material de marca" ni de precios normales de mayoristas, sino de los precios más baratos online. Además, casi el doble del tiempo de instalación.
Si encaja en el presupuesto, entonces adelante. Me parece que tiene muchas ventajas y solo una desventaja.

Ventajas:
- Suelo más agradable, porque no está tan caliente (sí, algunas mujeres se quejan de que el suelo ya no está tan "agradablemente" cálido...)
- Ahorro de energía
- Menos demanda de potencia para la bomba de calor = prolonga la vida del material
- Orientado al futuro, porque es positivo para la reventa
- Reduce la huella de carbono de tu casa

Desventajas:
- Cuesta dinero
 

Temas similares
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
15.02.2022¿Está justificado el recargo por una bomba de calor aire-agua en comparación con el gas?32
11.03.2022Edificio antiguo aislado de 1921: Cambio de calefacción a gas31
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
19.01.2023Desmantelamiento de la calefacción a gas: ¿Qué sistemas de calefacción alternativos hay?11
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
24.05.2023Instalación de calefacción de gas en obra nueva 2023/2024336
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
18.11.2024Huella de CO2 de la calefacción a gas frente a la bomba de calor en obra nueva39

Oben