Anillo de anclaje - Aislamiento para carcasa en forma de U de 5 cm

  • Erstellt am 22.05.2023 21:04:04

Gregor_K

22.05.2023 21:04:04
  • #1
Hola,

al control de calidad acompañante de la construcción le llamó la atención que nuestro anillo de refuerzo solo tiene un aislamiento de 5 cm. Dijo que eso es un puente térmico.

Les he adjuntado una imagen.

La propuesta fue ahora 8 cm y como aislamiento un grupo de conductividad térmica más alto. Se lo comuniqué al GU y él quería discutirlo con la estructura.

Nunca me habría dado cuenta y si es verdad, entonces el BBQ ya ha valido la pena.

¿Qué opinan?

Gracias por su retroalimentación.
 

In der Ruine

27.05.2023 21:54:40
  • #2
¿Está ya terminado el anillo de corona o todavía están en la preparación?
El valor aislante del anillo de corona se compone de 2x Poroton, 1x aislamiento y 1x hormigón armado.
También he visto en dos ejecuciones diferentes que sólo hay 5 cm de aislamiento cada vez.



 

Gregor_K

27.05.2023 23:42:25
  • #3
No hemos firmado aún el contrato de construcción, por lo que todavía puede ser modificado. ¿Dirías que tienes un puente térmico?

No puedo evaluar en absoluto hasta qué punto el hormigón armado tiene un buen aislamiento.
 

In der Ruine

28.05.2023 22:20:22
  • #4

No tengo idea si eso será un puente térmico. No creo. Probablemente no un valor U óptimo, pero probablemente no se condensará agua de rocío.
Y sí, el hormigón armado también tiene un valor de aislamiento. Malo, pero existente. Los edificios de placas de la RDA también consistían solo en 20 cm de hormigón. Más ahora tu aislamiento y el ladrillo Poroton no vas a calentar el medio ambiente.
 

dertill

30.05.2023 08:45:01
  • #5



El hormigón armado tiene un valor lambda de aproximadamente 2,1 W/mK, por lo que al calcular la protección térmica se puede considerar "sobredimensionado".


Los edificios de placas de los años 60 a 90 consistían en gran parte en hormigón, pero hormigón celular y el valor de aislamiento de este elemento constructivo no era nada malo. Lo problemático eran otras partes.

Con lo que tiene razón es que 5 cm de aislamiento (grupo de conductividad térmica 035) no son inusuales y para la protección térmica total en este punto también se deben considerar las capas interna y externa de Poroton. Para ello, vuestro contratista general, si hizo un dibujo así, también realizó un cálculo del que se desprende el valor U de este elemento constructivo.
Sin cambiar la estática, se puede cambiar el grupo de conductividad térmica del aislamiento o el aislamiento, ya que no tiene función portante, esa la asume el anillo de hormigón.
La máxima eficacia de aislamiento con aprobación para su instalación en este punto la tendrían paneles de espuma rígida Resol (grupo de conductividad térmica 022), aunque son un poco más caros.
Pero incluso con los paneles XPS 035 o 036 habitualmente usados no tendrás problemas en este punto con condensación por caída de vapor de agua.
En términos puramente teóricos estarías mejor con paneles Resol y 8 cm, pero para mí sería al menos en cuanto al espesor del aislamiento más importante un anillo de hormigón suficientemente sobredimensionado.
 

In der Ruine

30.05.2023 11:30:27
  • #6

Yo he vivido 20 años en diferentes edificios de paneles y también he perforado las paredes exteriores. Nunca me he encontrado con algo como el hormigón celular. ¿Estás seguro?
 

Temas similares
03.03.2011¿Qué piedra se utiliza cuando se construye con clinker?10
17.09.2017Pros y contras del sistema de ventilación y extracción de aire134
15.12.2019Pared exterior de hormigón celular vs. ordenanza de ahorro de energía13
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
01.06.2017Plano de casa unifamiliar de 160 m²22
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
13.12.2019Hormigón celular 42,5 lambda 0,08 o 0,0932
31.03.2021Reparación de puente térmico en construcción nueva13
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
20.02.2023¿Defecto de construcción, puente térmico en la viga de anillo?12
25.09.2023Estática - casa con sótano debido al aislamiento, desplazamiento de ladrillos Poroton11
18.04.2025El espacio habitable es aproximadamente 8 m² menor en los planos de solicitud en comparación con el borrador (GU).89

Oben