KlaRa
01.12.2020 17:06:53
- #1
Hola preguntante.
primero quiero defender al parquetista - aunque no lo conozca - ante valoraciones poco objetivas como "... fue demasiado perezoso ...".
Seguramente es así que en la construcción de viviendas todas las juntas aparentes en un mortero autonivelante se cierran, es decir: las caras se conectan de forma rígida.
Si se colocan (otro ejemplo) baldosas sin cambio de revestimiento o dirección, la junta (cerrada) aparente se vuelve a tratar.
Con la madera y los paneles de madera tenemos que pensar de otra manera. Por ejemplo, si se trata de un mortero calefactable (suelo radiante).
Entonces es muy recomendable trasladar la junta entre habitaciones, que entonces no llamamos "aparente", sino junta de dilatación, al revestimiento superior.
Si NO encontramos suelo calefactable y las juntas aparentes fueron cerradas rígidamente (de manera correcta), vuelve a depender del tipo de madera (haya, roble, otros), si la construcción está aislada, es decir, si tiene varias capas, si es un parquet macizo más grueso que parquet de lama o un parquet mosaico, posiblemente como lama vertical.
Todo esto suena complicado.
Y también lo es si se quiere evaluar correctamente. Y uno de los componentes más importantes, el adhesivo, ni siquiera lo he tenido en cuenta hasta ahora.
Expliquémoslo de forma comprensible:
Si no es un suelo calefactable sobre el que se colocó el parquet y se usó un adhesivo para parquet con junta adhesiva que se endurece firmemente, con las dimensiones indicadas de la habitación no te va a pasar nada inusual ni a ti ni al parquet.
Ahora hacer una junta después entre habitaciones es una tontería por diez.
Porque lo que te espera visualmente, seguro que no lo quieres ni con una ejecución artesanal exigente.
Dicho de forma corta y clara: eso no va a funcionar.
Tienes una fase de garantía durante la cual la empresa que hizo el trabajo debe corregir cualquier daño causado por una instalación incorrecta. Lo que no significa que considere la forma de instalación mencionada como "incorrecta".
A tu pregunta: "Ah sí, él pegó algún tipo de velo sobre la junta de dilatación. ¿Cuál es el sentido de eso?"
Bueno, debería (!) haber cerrado las juntas aparentes rígidamente con una resina reactiva y las habría rellenado. Si NO, entonces el velo no sirve de nada, absolutamente para NADA (juego de palabras). La instalación sería entonces sin sentido.
Palabras finales:
Disfruta el suelo de parquet sin juntas, no hay ninguna razón para asustarte, pero aún así guarda durante los próximos 5 años el pedido de instalación del parquet y/o la factura para tenerlos localizables en tus archivos...
Saludos: KlaRa
primero quiero defender al parquetista - aunque no lo conozca - ante valoraciones poco objetivas como "... fue demasiado perezoso ...".
Seguramente es así que en la construcción de viviendas todas las juntas aparentes en un mortero autonivelante se cierran, es decir: las caras se conectan de forma rígida.
Si se colocan (otro ejemplo) baldosas sin cambio de revestimiento o dirección, la junta (cerrada) aparente se vuelve a tratar.
Con la madera y los paneles de madera tenemos que pensar de otra manera. Por ejemplo, si se trata de un mortero calefactable (suelo radiante).
Entonces es muy recomendable trasladar la junta entre habitaciones, que entonces no llamamos "aparente", sino junta de dilatación, al revestimiento superior.
Si NO encontramos suelo calefactable y las juntas aparentes fueron cerradas rígidamente (de manera correcta), vuelve a depender del tipo de madera (haya, roble, otros), si la construcción está aislada, es decir, si tiene varias capas, si es un parquet macizo más grueso que parquet de lama o un parquet mosaico, posiblemente como lama vertical.
Todo esto suena complicado.
Y también lo es si se quiere evaluar correctamente. Y uno de los componentes más importantes, el adhesivo, ni siquiera lo he tenido en cuenta hasta ahora.
Expliquémoslo de forma comprensible:
Si no es un suelo calefactable sobre el que se colocó el parquet y se usó un adhesivo para parquet con junta adhesiva que se endurece firmemente, con las dimensiones indicadas de la habitación no te va a pasar nada inusual ni a ti ni al parquet.
Ahora hacer una junta después entre habitaciones es una tontería por diez.
Porque lo que te espera visualmente, seguro que no lo quieres ni con una ejecución artesanal exigente.
Dicho de forma corta y clara: eso no va a funcionar.
Tienes una fase de garantía durante la cual la empresa que hizo el trabajo debe corregir cualquier daño causado por una instalación incorrecta. Lo que no significa que considere la forma de instalación mencionada como "incorrecta".
A tu pregunta: "Ah sí, él pegó algún tipo de velo sobre la junta de dilatación. ¿Cuál es el sentido de eso?"
Bueno, debería (!) haber cerrado las juntas aparentes rígidamente con una resina reactiva y las habría rellenado. Si NO, entonces el velo no sirve de nada, absolutamente para NADA (juego de palabras). La instalación sería entonces sin sentido.
Palabras finales:
Disfruta el suelo de parquet sin juntas, no hay ninguna razón para asustarte, pero aún así guarda durante los próximos 5 años el pedido de instalación del parquet y/o la factura para tenerlos localizables en tus archivos...
Saludos: KlaRa