Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica

  • Erstellt am 03.09.2023 16:22:35

Fabian80

03.09.2023 16:22:35
  • #1
Hola a todos,
soy un aficionado y por eso busco su consejo.

Ahora tengo una instalación fotovoltaica de 13,9Kwp y quiero optimizar mi sistema solar mediante ajustes para que trabaje de manera más eficiente con la instalación solar. Se trata de una bomba de calor LWD 70A Alpha Innotec.

1) Ajustar el agua caliente con tiempos de bloqueo, histéresis adecuada y temperaturas / diferencias, apagado de la resistencia eléctrica en consecuencia.
2) Reducir los impulsos del compresor y optimizar la calefacción en consecuencia.

Me gustaría empezar con el punto 1, ya que creo que podría ser más sencillo. ¿Tienen recomendaciones?

Muchas gracias por la ayuda.

[Inbetriebnahme Wärmepumpe: 3.9.2023 15:]

[Anlagenstatus:]
[Wärmepumpen Typ LD7]
[Softwarestand V2.88.3]
[Revision 9717]
[Bedienteil 1003]
[Bivalenz Stufe 1]
[Betriebszustand ----]

[System Einstellung:]
[EVU-Sperre ohne ZWE]
[Raumstation Nein]
[Einbindung Rueckl.]
[Mischkreis 1 Nein]
[Mischkreis 2 Nein]
[Mischkreis 3 Nein]
[ZWE1 Art Heizstab]
[ZWE1 Fkt Hz u.]
[ZWE1 Leistung 6.0 kW]
[ZWE2 Art Nein]
[ZWE2 Fkt Nein]
[ZWE3 Art Nein]
[ZWE3 Fkt Nein]
[Störung ohne ZWE]
[Warmwasser1 Fuehler]
[Warmwasser2 ZIP]
[Warmwasser3 mit ZUP]
[Warmwasser4 Sollwert]
[Warmwasser5 mit HUP]
[Warmwasser+Wärmepumpe max 0.0 h]
[Pumpenoptim. Ja]
[Zugang KD]
[ÜberwachungVD Ein]
[Regelung HK AT-Abh.]
[Regelung MK1 AT-Abh.]
[Regelung MK2 AT-Abh.]
[Regelung MK3 AT-Abh.]
[Ausheizen m. Misch]
[Elektr. Anode Nein]
[Heizgrenze Ja]
[Parallelbetrieb Nein]
[Fernwartung Nein]
[Pumpenoptim. Zeit 180 min]
[Effizienzpumpe Ja]
[Wärmemenge Kältekr.]
[Solarregelung Tempdiff.]
[Meldung TDI Ja]
[Multispeicher Nein]
[Freig. ZWE 60 min]
[Warmw. Nachheizung Nein]
[Warmw. Nachh. max 5.0]
[Smart Grid Nein]
[Regelung MK1 schnell]
[Regelung MK2 schnell]
[Regelung MK3 schnell]
[Temperaturen :]

[Temperaturen:]
[Rückl.-Begr. 50.0°C]
[Hysterese HR 2.0 K]
[TR Erh max 7.0]
[Freig. ZWE -2.0°C]
[T-Luftabt. 7.0°C]
[TDI-Solltemp 65.0°C]

[Hysterese Warmwasser 2.0 K]
[TAußen max 40.0°C]
[TAußen min -20.0°C]
[T-LABT-Ende 6.0°C]

[Absenk. bis -20.0°C]
[Vorlauf max. 70.0°C]
[T-Diff. Ein 4.0 K]
[T-Diff. Aus 2.0 K]
[T-Diff. Speicher max 70.0°C]
[TEE Heizung 2.0 K]
[TEE Warmw. 5.0 K]
[min. AT Vorlauf max.]
[Vorlauf EG 62.0°C]
[Max.Warmwassertemp. 65.0°C]
[Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C]
[Nachtabsenkung HK 0.0°C]
[Heizgrenze:]
[Heizgrenze 17.0°C]

[Effizienzpumpe:]
[Effizienzp. Nom. 8.25 V]
[Effizienzp. Min. 8.25 V]
[Effizienzpumpe Ja]

[Wärmemenge Kältekr.]
[Prioritäten :]
[Warmwasser 1]
[Heizung 2]

[Anlagenkonfiguration :]
[Heizung 1]
[Warmwasser 1]
[Schwimmbad 0]
[Heizkurven Heizung 34.0C 20.0C]

[Informationen Betriebsstunden:]
[Betriebstund. VD1 5583h]
[Impulse Verdichter 1 18619]
[Laufzeit Ø VD1 00:17]
[Betriebsstunden ZWE1 5h]
[Betriebsstunden Wärmepumpe 5583h]
[Betriebsstunden Heiz. 4738h]
[Betriebsstunden Warmwasser 845h]

[Informationen Temperaturen:]
[Vorlauf 36.3°C]
[Rücklauf 35.2°C]
[Rückl.-Soll 15.0°C]
[Heissgas 40.9°C]
[Außentemperatur 24.0°C]
[Mitteltemperatur 18.0°C]
[Warmwasser-Ist 48.7°C]
[Warmwasser-Soll 48.0°C]
[Wärmequelle-Ein 26.1°C]
[Solarkollektor 5.0°C]
[Solarspeicher 150.0°C]
[Externe Energ.Quelle 5.0°C]
[Vorlauf max. 70.0°C]
[Ansaug VD 48.9°C]
[Ansaug-Verdamp 34.6°C]
[VD-Heizung 60.5°C]
[Überhitzung 28.9 K]
[Überhitzung Soll 8.0 K]

[Ja = Ja]

[Abschaltungen:]
[03.09.23 14:05 keine Anf.]
[03.09.23 08:21 keine Anf.]
[03.09.23 00:50 keine Anf.]
[02.09.23 18:35 keine Anf.]
[02.09.23 15:33 keine Anf.]

[Kalibrierung :]
[NTC1]
[0.0]
[NTC2]
[0.0]
[NTC3]
[0.0]
[NTC4]
[0.0]
[NTC5]
[0.0]
[NTC6]
[0.0]
[NTC7]
[0.0]
[NTC8]
[0.0]
 

Fuchur

03.09.2023 17:28:31
  • #2
Eso lo debes adaptar a tu situación de vivienda y a tus hábitos de ducha/baño. El objetivo debe ser preparar agua caliente cuando la [Photovoltaik] produzca, es decir, durante el día. Pero, ¿cuántas personas se levantan a qué hora por la mañana, cuándo se duchan y bañan, cuántas veces y durante cuánto tiempo? ¿Qué rituales existen posiblemente por la noche o los fines de semana?

Esto te lleva a la solución de cuándo y cuánto agua caliente necesitas.

Como ejemplo, mis propios ajustes (depósito de 300 l para 4 personas, de las cuales 3 veces a la semana):
Resistencia eléctrica completamente desactivada
Agua caliente a 42°C
Histéresis 4K
Agua caliente incrementada a 55°C según necesidad mediante interruptor y automáticamente en caso de alto excedente de [Photovoltaik] para evitar la reducción de inyección
Bloqueo de agua caliente de 6 a 13 horas

Esto conduce al resultado de que siempre hay suficiente agua para ducharse por la mañana, el agua caliente se prepara a partir de las 13 horas con el sol en su punto más alto y, en casos excepcionales, como grandes sesiones de baño, se repone posiblemente otra vez por la noche o de madrugada.
 

Fabian80

03.09.2023 18:38:02
  • #3
Gracias por la respuesta.

También quería desactivar la [Heizstab], pero ni siquiera sé cómo.
 

Buchsbaum

03.09.2023 21:08:42
  • #4
La reducción de la cantidad de agua en el calentador de agua es la más efectiva.

Lo que no está ahí, no tiene que ser calentado.

300 litros de agua caliente son demasiados. Tengo una casa de 10 familias y allí instalé 500 litros de agua caliente. Nunca estuvo vacío.
Y aquí quieren 300 litros para 4 personas. Tampoco quiero iniciar una discusión sobre si es saludable ducharse todos los días, no es necesario.

Mi calentador de agua calienta entre las 10 y las 15 horas con mi sistema fotovoltaico si la potencia lo permite. Sin embargo, por lo general se calienta a 70 grados en aproximadamente 1 hora. De noviembre a febrero entonces a través de la red eléctrica. 3 personas y calentador de 80 litros. Funciona desde hace muchos años.

El aislamiento del calentador es tan bueno que nuestro agua se mantiene caliente desde las 15 horas de la tarde hasta las 10 de la mañana. Ya no a 70 grados, pero aún caliente.
 

Benutzer 1001

03.09.2023 21:22:08
  • #5
Mi calefacción..

Ya soy un profesional en esto.

Primero, histeria en el agua caliente a 6-8 grados.

Temperatura al máximo 48 grados.

Tiempo de bloqueo del agua caliente hasta el día, así la fotovoltaica también tiene que rendir cuando hay sol.

Bomba de recirculación apagada o como máximo 1 vez al día por 15 minutos.

Diferencia de temperatura en un ciclo de calefacción entre ida y retorno a 6 grados, pero deberías hacerlo solo en invierno.

Y no escuches a Buchsbaum, primero calentar el agua a 70 grados y luego enfriarla con agua fría es, por supuesto, eficiente en una bomba de calor... No.
 

Buchsbaum

03.09.2023 22:58:25
  • #6
Pues a mí la energía fotovoltaica suele tener su máximo rendimiento entre las 10 y las 12 horas. Sol por la mañana, a partir del mediodía nubes de desarrollo o también nublado. Este verano fue así muchas veces, de hecho. ¿Para qué quieres horarios de restricción? ¡Calienta cuando el sol brille!

Por lo demás, tengo un calentador de agua y no una bomba de calor, como también he comunicado. Necesito al año 1200 kWh de electricidad, incluyendo la generación de agua caliente con electricidad para nuestra propiedad que no es pequeña. Ahí está incluido todo el consumo eléctrico, como el horno, la iluminación de los edificios anexos, la bomba de calefacción, los congeladores, etc. Creo que eso está bastante bien.
 

Temas similares
08.06.2017¿Cómo utilizar experiencias con sistemas fotovoltaicos, como las bombas de calor?64
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
05.11.2019¿Qué bomba de calor utilizar en construcción monolítica?33
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
29.03.2020Puesta en marcha de instalación de 9,3 kWp en combinación con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada10
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
04.03.2024Costos de bomba de calor y fotovoltaica en 2024 en edificaciones antiguas pequeñas20

Oben