¿Construcción nueva con bomba de calor, experiencias?

  • Erstellt am 06.02.2023 11:31:30

MarcoGT

06.02.2023 11:31:30
  • #1
Hola a todos,

hemos construido una casa unifamiliar masiva, 150 m² + sótano; tenemos una bomba de calor Viessmann Vitocal-200s (con función de refrigeración también), depósito de agua caliente de 300 litros.
Desafortunadamente, el instalador de la calefacción instaló la calefacción y no hizo nada, simplemente dejó los parámetros tal cual para la producción de agua caliente y calefacción.

Esta es mi primera casa unifamiliar, siempre viví en edificios residenciales con calefacción central, etc.

He estudiado y leído mucho y ahora lo he configurado todo así:

Temperatura deseada en la habitación: 20°C
Programa de calefacción: 0-24, sin reducción nocturna
Temperatura deseada para producción de agua caliente 1: 06-08 42°C
Temperatura deseada para producción de agua caliente 2: 17-19 50°C (hora de ducha/baño con niños)
Bomba de circulación de agua caliente: 17-19 ciclo 5/25 (la bomba funcionaba 0-24 con ciclo 5-25 y tenía un consumo eléctrico muy alto)
Inclinación: 0,1
Nivel: -1K
Los ajustes de fábrica eran inclinación 0,5 y nivel 5K

Ahora el problema:

- por la noche, por supuesto, la casa se enfría, pero espero que el sistema regule la temperatura, por ejemplo:

Anoche tenía 22°C en el salón, esta mañana a las 5:30 tenía 20,9°C; ¿tiene este comportamiento que ver con la curva de calefacción?
Desafortunadamente, todavía no he recibido ninguna introducción del instalador de la calefacción (la mudanza fue en agosto);
Sé que existe un procedimiento específico para ajustar la curva de calefacción, pero lamentablemente aún no lo he hecho.

Muchas gracias
Marco
 

OWLer

06.02.2023 21:15:11
  • #2


¿No lo has hecho? ¿Entonces qué es esto?



¿Sabes qué significa inclinación en tu caso y cómo podría estar relacionada con la temperatura exterior?
 

MarcoGT

06.02.2023 21:35:33
  • #3
Sí, he “jugado” y entendido cómo funciona Sí, entiendo las conexiones
 

OWLer

06.02.2023 21:47:27
  • #4
Entonces está aclarado. Si se conocen las relaciones entre la curva de calefacción y la temperatura exterior, no tenemos ningún problema.
 

MarcoGT

07.02.2023 08:48:38
  • #5
Sin embargo, diría que tenemos un problema. He entendido las conexiones, pero hay cosas que aún no están 100% claras.
Anoche intenté optimizar la curva de calefacción y el clima es perfecto porque hace -8°C afuera.

- Todas las válvulas ERR completamente abiertas en salón, baño de invitados, baño superior, cocina
- A la temperatura deseada en los 3 dormitorios

Tengo una pendiente de 0,1 y un nivel de 1K y he alcanzado las siguientes temperaturas

- Salón/cocina 21°C
- Baño superior: 19°C
- Baño de invitados: 20°C
- Dormitorios (los 3): 18,7°C

Las temperaturas fueron medidas con un termómetro de pared simple, por supuesto puede que no sean 100% precisas.

Creo que la cantidad de agua que circula no es suficiente; el instalador de la calefacción simplemente ajustó todo a 1,5 l/h y me parece malo, simplemente no puede ser así. El viernes vuelve, pero quiero entender el problema primero para poder hacer las preguntas correctas.

Ahora debo no ajustar la curva durante unos días y observar cómo se comportan las temperaturas. Si bajan y la calefacción no se regula sola, entonces la curva de calefacción está mal ajustada, ¿no?

¡Gracias!
 

WilhelmRo

07.02.2023 08:58:02
  • #6
La bomba de calor es lenta.
Por la noche hace más frío más rápido de lo que la bomba de calor puede calentar.
En mi caso, eso se manifiesta con 21,5°C por la mañana y 23°C por la noche con una temperatura ajustada de 23°C.
Con eso vivo muy bien.
Si la temperatura no se alcanza en absoluto, puedo ajustar la curva de calefacción hacia arriba en paralelo.
En nuestro caso, un circuito de calefacción no funcionó durante 5 días. Después de que se solucionó el error, tardó 2 días hasta que la habitación volvió a tener sus 23°C. La bomba de calor simplemente necesita su tiempo.

saludos
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21

Oben