Mampostería suelta - ¿se aplican las directrices VOB?

  • Erstellt am 14.03.2014 16:09:50

Exilpfälzer

14.03.2014 16:09:50
  • #1
Hola,

en mi obra nueva estoy en una situación muy desagradable. La estructura está terminada, las ventanas y la puerta principal están instaladas, la instalación de fontanería está lista y el electricista también había terminado su parte. Ahora debería venir el yesero para hacer el enlucido interior. Se acordó que en la KW8 yo mismo taparía todas las ranuras, y en la KW9 el yesero debería comenzar con el enlucido interior. Durante este trabajo, primero me di cuenta en la planta baja de que en las paredes de 11,5 cm, en las zonas donde el electricista había hecho las ranuras, los ladrillos de la última hilada se habían soltado. Informé a la empresa constructora, tras lo cual el jefe y su capataz vinieron y concluyeron que el electricista había golpeado los ladrillos con su Hilti. Además, dijeron que cuando el yesero aplique el enlucido, ya quedarán firmes. Más tarde, el electricista me comentó por teléfono que los ladrillos ya estaban sueltos de antes, y que un segundo hombre tuvo que sostener el ladrillo para que él pudiera hacer la ranura. Bueno, pensé, no importa, son solo tres ladrillos. Luego hice ranuras estrechas y las rellené con mortero. Los ladrillos quedaron firmes, todo bien. Cuando llegué a trabajar en la planta alta, volvió a surgir un problema con las paredes de 11,5 cm. Sin embargo, aquí la situación es peor. No solo los ladrillos en las zonas de las ranuras estaban sueltos, sino también el primer y segundo ladrillo vecinos. Como en la planta alta hay un techo de vigas de madera y no un techo de hormigón, pude levantar los ladrillos y comprobé que el adhesivo en la parte inferior de los ladrillos superiores prácticamente no existía. Mi suposición de profano es que el adhesivo ya se había endurecido cuando se colocó la última hilada. Es probable que en la planta baja se trate de una causa similar. Se puede observar que en un lado de la pared no hay adhesivo visible en las juntas, mientras que en el otro lado el adhesivo se ha desbordado claramente.

Lo desagradable de la situación es que tanto el electricista como la empresa constructora se culpan mutuamente. Ninguno estaba ni está dispuesto a asumir la responsabilidad por este chapucero. El arquitecto dice que la mampostería debería haber aguantado. Un perito dice sin haber visto la obra que el electricista solo descubrió el fallo. La causa fue la negligencia de la empresa constructora. Sin embargo, el electricista tiene la obligación de señalar este defecto y de detener su trabajo para que la empresa pueda reparar.

Por lo tanto, ambos son culpables del desastre.

El yesero dijo: "Si no puedo empezar en la KW9, voy a la próxima obra y no podré comenzar con ustedes hasta dentro de cuatro semanas." Pero se puede aplicar malla en las zonas afectadas, lo que le da al enlucido mayor estabilidad. Bien, dicho y hecho. Los costes adicionales son 750,00 € netos, que no quiero asumir.

Mi pregunta final es, ¿existen y, en caso afirmativo, qué normativas VOB aplican en un caso como este que ayuden a convencer a las dos empresas afectadas de que asuman los costes adicionales para así cumplir con su obligación de garantía?

Gracias.

 

JanWichmann

14.03.2014 16:35:01
  • #2
Hola,

como trabajo de electricista conozco muy bien la situación con las piedras sueltas en la fila superior. Cuando tenemos algo así, avisamos al albañil y él las arregla de nuevo. De lo contrario, el enlucidor pasa por encima y aguanta sin problemas. Hasta ahora nunca se ha trabajado con tejido adicional.
 

kosan

18.03.2014 08:40:38
  • #3
Si eso me hubiera pasado a mí, me conseguiría mortero para cuellos o de relleno (por ejemplo, de Pagel) y lo haría yo mismo y/o le daría al jefe de la empresa una buena reprimenda.
 

Bauexperte

18.03.2014 10:33:22
  • #4
Hola,


Aún más interesante que tu pregunta, quizás, son las respuestas al respecto...

Una DIN te sirve de muy poco, porque no se trata solo de una DIN; detallarlas todas aquí sería demasiado extenso. Una conversación basada en DIN, en mi opinión, tampoco te ayudaría mucho, ya que no cambiará los distintos puntos de vista. Como ya estamos en la semana 12, supongo que en realidad solo queda la cuestión de quién asume los costos.

Al final, lo que queda claro es que en primer lugar el albañil hizo su trabajo de manera negligente. En mi opinión, en este caso solo hay una opción, que es fotografiar los lugares afectados y reclamar por escrito al contratista con un plazo; en parte ya lo has hecho. No te debe importar quién según su opinión tiene la culpa: tienes derecho a la entrega libre de defectos de la casa unifamiliar. Que tu proveedor se coordine con sus subcontratistas; tu interlocutor siempre es el contratista y no el personal subcontratado, a menos que, por supuesto, hayas contratado los oficios por separado y directamente tú mismo.

Si hasta el pago final no hay acuerdo sobre la asunción del costo adicional de 750,00 €, dependerá de ti lo hábil que seas negociando.

Saludos, experto en construcción
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
22.06.2018Trabajos de alta calidad no encargados - costos adicionales25
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.11.2021Costos de paredes: ¿Tiene sentido calcular uno mismo? ¿Y cuánto cuesta el reciclaje de piedras?10
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
12.09.2023Colocación de baldosas con costos adicionales para gran formato11
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660
29.08.2025Terraza sin pendiente - ¿De qué norma DIN / reglamento proviene?14

Oben