Solo no Hoval RS 250

  • Erstellt am 25.03.2011 20:52:20

haus78

25.03.2011 20:52:20
  • #1
¡No a ningún equipo de ventilación Hoval!!! Para todos los que planean una instalación de un WRL, solo puedo desaconsejar el equipo de ventilación Hoval. Tenemos uno de estos aparatos en nuestro sótano, lamentablemente. Solo tenemos problemas: el primer equipo fue reemplazado por el servicio técnico después del primer invierno (en el intercambiador rotatorio había agua de condensación que se congelaba a temperaturas bajas). Así que se instaló un equipo nuevo que, a diferencia del antiguo, tiene un ruido de funcionamiento mucho más silencioso (aunque todavía se oye). Pero los problemas casi todos siguen presentes. La instalación fue diseñada y luego montada por HOVAL, pero lamentablemente la colocación en el almacén sin calefacción resultó no ser muy adecuada: demasiadas pérdidas de energía debido a la tubería no aislada. Los costos del aislamiento los pagamos íntegramente nosotros. Los problemas más graves ni siquiera los he mencionado aún. A temperaturas bajas, en nuestro caso hasta menos 24 grados, logramos una temperatura de admisión de solo 8-9 grados (se anuncian 17 grados). Como no vivimos en Italia, la admisión de aire debe precalentarse, sin importar el sistema que se use. Hoval todavía está convencido de que su sistema funciona sin precalentamiento. Además, hay una sobrehumectación del espacio habitable debido a la recuperación de humedad, ya que a temperaturas más bajas se aumenta la velocidad de rotación del rotor de manera contraproducente. El resultado es el empañamiento de ventanas con una humedad relativa del 40-50%. Lo peor es la distribución de olores y ruidos por toda la casa, o ¿a quién le gusta que toda la casa, ya que todo el aire de expulsión de toda la casa entra en contacto en el intercambiador rotatorio con el aire de admisión, huela a olor a fritura o peor, a olor a baño? La salida y la admisión de aire deben estar separadas. Todos los intentos de obtener una declaración de Hoval han sido hasta ahora sin éxito.
 

nachtzeche

07.04.2011 21:51:39
  • #2
También estoy planeando un sistema de ventilación mecánica controlada (¡no con la empresa que mencionaste!) y me estremezco al leer tu publicación!!!
1. ¡Mi más sentido pésame! ¡Qué MIERDA!
2. Una oración rápida para que nos salga bien... debe ser posible diseñarlo correctamente, ¿no???

Saludos alentadores
Nachtzeche
 

JH-CADArchitekt

05.07.2012 11:30:18
  • #3
..."en el intercambiador de calor rotativo había agua de condensación que se congelaba a temperaturas más bajas"...
...eso es normal, incluso debe ser así y ciertamente no fue la causa del cambio!

..."la colocación en el almacén sin calefacción se considera no muy adecuada - demasiadas pérdidas de energía debido a tuberías no aisladas. Los costos del aislamiento fueron cubiertos en su totalidad por nosotros"...
¿De quién si no? ¿Fueron demasiado tacaños para una planificación adecuada?

..."a temperaturas más bajas, aquí alcanzamos hasta menos 24 grados y logramos una temperatura del aire de entrada de solo 8-9 grados (se anuncian 17 grados). Como no vivimos en Italia, el aire de entrada debe precalentarse, sin importar con qué sistema sea"...
...¡quien instale un equipo en una habitación sin calefacción y no aísle las tuberías de entrada y salida de aire no tiene derecho a quejarse! Ya que por la tubería de aire no aislada entra aire de salida con 10°C en el equipo, del cual luego se recupera el calor! ¿Cómo pueden salir 17°C con una eficiencia del 85%? ¡Esto es una recuperación de calor, no una calefacción!

..."además, hay una sobrehumectación del espacio habitable por la recuperación de humedad, ya que a temperaturas más bajas se aumenta la velocidad del rotor, lo cual es contraproducente"...
...¡eso no tiene nada que ver! Y cuando hace frío, el rotor también debe girar más rápido, de lo contrario se congela por completo!

..."vaho en las ventanas con una humedad relativa del 40-50%"...
...¡ese es el chiste! El 40-50% es una humedad relativa demasiado alta. Las ventanas malas son más bien las culpables del empañamiento. ¡Un 40% de humedad relativa es más bien seco!

..."lo peor es la distribución de olores y ruidos en toda la casa o quién encuentra genial que toda la casa, dado que todo el aire de extracción de toda la casa entra en contacto con el aire de entrada en el intercambiador rotativo, huela a olor a fritura o peor a olor a inodoro. ¡La extracción y la admisión de aire deben estar separadas!"...
...¡en el intercambiador de calor rotativo hay una cámara de enjuague! Por lo tanto, la entrada y salida de aire están 100% separadas como en un intercambiador de placas. ¡No hay circulación de aire recirculado! Si huele mal, debería encender el sistema una vez. O limpiar el intercambiador, lo cual debería hacerse cada año según las instrucciones. ¡Así ya no se pegará grasa de cocina! Pero una instalación para campana extractora sólo está autorizada con ciertos criterios que usted no cumple si recibe olores de cocina por la recuperación de calor. ¡Y los olores del baño no se transmiten al 100%, a menos que orine en el sistema! ¡Para eso no está hecho!

¿Dónde está entonces el problema?
 

Martin206

15.09.2012 20:09:30
  • #4
Pues tenemos la Hoval RS250 desde octubre de 2008, ha habido -25°C y +36°C, con alta y baja humedad relativa exterior.

Lo que pasó con el autor del hilo solo se puede suponer:
Alguien planeó que no tenía ni idea de tecnología de ventilación y mucho menos de este equipo.
Probablemente también hubo deseos de clientes y limitaciones de planificación por parte del constructor.

..."en el intercambiador de calor rotativo había condensación que se congelaba a temperaturas más bajas"...

Puede deberse a una mala planificación/realización.
Pero también es concebible que, tan cerca del límite de uso del equipo, se requieran medidas adicionales. Un buen planificador de ventilación de todos modos habría recomendado un intercambiador de calor aire-tierra (aunque Hoval lo considere no "necesario")... ¿quién sabe?, ¡quizás alguien lo hizo?!

..."la ubicación en el almacén sin calefacción no es muy adecuada - demasiadas pérdidas de energía por tuberías sin aislamiento. Los costos del aislamiento los pagamos enteramente nosotros"...

Error de planificación.
Tuberías con diferente nivel de temperatura siempre deben estar aisladas.
Si puede darse condensación (que generalmente es el caso), el aislamiento también debe ser impermeable a la difusión.
Pero eso es estándar en cualquier planificación de ventilación... es una parte fija en los kits de instalación de muchos proveedores de ventilación.

..."a temperaturas más bajas, con nosotros hasta menos 24 grados, logramos una temperatura de aire de suministro de apenas 8-9 grados (se anuncian 17 grados). Como no vivimos en Italia, el aire de suministro debe precalentarse, sin importar con qué sistema"...

Esto definitivamente no se debe a la tecnología del equipo. O el equipo está defectuoso, o —y esto lo creo más— la instalación es incorrecta.
Con nosotros —pero con un simple intercambiador de calor aire-tierra en serie— la temperatura del aire de suministro a -10°C, por ejemplo, no está ni siquiera un grado por debajo de la temperatura media interior.

..."además existe una sobrehumedad en el espacio habitable debido a la recuperación de humedad, ya que a temperaturas bajas se aumenta la velocidad del rotor, lo cual es contraproducente"...

¿Una sobrehumedad? ¿Es decir, humedad relativa permanentemente por encima del 65%?
Aquí también creo que hay un error de manejo/ajuste o un error de planificación/instalación... si es que hay alguno.

..."vaho en las ventanas con una humedad relativa de 40-50%"...

Como ya se dijo: si con una humedad de 40-50% las ventanas se empañan, entonces las ventanas no valen ni una pizca. Eso no lo puede compensar ninguna ventilación mecánica controlada de viviendas.
Incluso con un vidrio doble con buen borde deshidratante y marco... instalado profesionalmente, esto de ningún modo ocurre... ni siquiera sin ventilación mecánica controlada.

..."lo peor es la distribución de olores y ruidos en toda la casa, o a quién le gusta que toda la casa, ya que todo el aire extraído de toda la casa entra en contacto con el aire de suministro en el intercambiador rotativo, huela a olor a fritura o peor, a olor a baño.
¡La entrada y salida de aire deben estar separadas!!!"...

La distribución de olores en la casa solo ocurre si hay grandes fugas en el sistema de tuberías, o (lo más probable) si existe un "cortocircuito" entre la salida de aire y la admisión de aire fresco, es decir, que esas aberturas están mal ubicadas o demasiado cerca.

El ruido del equipo mismo indica una mala planificación e instalación.
Una instalación así debe construirse con protección contra transmisión de ruido estructural... y con los respectivos silenciadores del equipo, y posiblemente con silenciadores en algunas zonas.
La transmisión de ruido de habitación a habitación (como para telefonía) es claramente un error de planificación... aquí no se hizo un tendido en estrella, sino de habitación a habitación.

Nuestro equipo, por cierto, está colgado en la planta baja — separado de otras habitaciones por una simple puerta de apartamento... y no hay ningún ruido molesto, ni siquiera al 100% de rendimiento.

CONCLUSIÓN:
El mejor equipo no sirve de nada si se planifica e instala pobremente y de forma económica.
No me sorprendería que el instalador no tenga formación y/o experiencia en construcción de sistemas de ventilación.

Saludos
-Martin-
 

Martin206

28.02.2015 12:16:42
  • #5
Actualización

Tenemos el sistema en funcionamiento desde hace aproximadamente 6 años y medio.

Hay poco que agregar a mi declaración anterior.

El sistema sigue funcionando muy tranquilo, muy confiable y relativamente económico (aproximadamente 65W).
El clima en la casa es excelente durante todo el año (renovación de aire aproximadamente 0,3 a 0,35).

Hubo una reparación por cortesía: Evidentemente, hasta 2008 se entregaron dispositivos con rodamientos defectuosos en el rotor. El rotor fue reemplazado gratuitamente tras consultar con Hoval.
Además, cambio los filtros del equipo (G4/F7), el prefiltro (G4) antes del intercambiador geotérmico y los filtros en las válvulas de aire de salida (G4) cada 6 meses, y limpio el equipo por dentro con un paño ligeramente húmedo, además de limpiar las válvulas de aire de salida.
También realizo un control mensual de la entrada de aire (para verificar obstrucciones por insectos, polvo de flores, etc.)... una vez en primavera y otra vez a finales de verano lo limpio (además de dos veces al cambiar los filtros).

Otros usuarios del equipo Hoval no reportan problemas, salvo el cambio por cortesía del rotor en modelos antiguos.

(No sabemos si el autor del hilo tiene problemas adicionales. Por alguna razón también está bloqueado ¿?!)

CONCLUSIÓN:
También en el séptimo invierno completamente satisfecho.
Si esto continúa así por algunos años más, la inversión habrá valido la pena para nosotros.
No queremos renunciar al clima agradable que proporciona la ventilación controlada con recuperación de calor, y en especial a la recuperación/regulación de humedad.

Saludos
-Martin-
 

Falkenjaeger

04.04.2015 11:48:30
  • #6
Tengo un RS-250 desde febrero de 2014. (Casa de madera, estándar Minergie) Estoy muy satisfecho. Tuve mi primer servicio estos días. Me sorprendió lo sucios que estaban los dos filtros (aire de entrada/salida). Son realmente fáciles de reemplazar. También tenemos un filtro para insectos que se puede lavar fácilmente (rejilla metálica). Sin embargo, nuestro proveedor de casas de madera no lo instaló muy inteligentemente. Se accede con dificultad. Voy a aumentar mi intervalo de servicio a dos veces al año, a ver qué tan sucios están entonces. Durante los meses de invierno no pude evitar instalar un purificador de aire. (Boneco Airwasher 1355) Mido con Netatmo la temperatura y la humedad en 4 habitaciones. Saludos Falkenjaeger
 

Temas similares
25.05.2014¿Cuándo se nota que la ventilación controlada de viviendas está funcionando?18
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
23.12.2015¿Es útil la recuperación de humedad en la ventilación residencial controlada?18
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
03.10.2016¿Aire de extracción y aire de suministro uno sobre otro?22
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
13.02.2017Número de flujos de aire de suministro y extracción en ventilación residencial11
05.05.2017Ventilación Residencial Centralmente Controlada: Aire de Suministro y Extractor, Espacio Bajo la Puerta30
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
09.02.2018¿Ventilación y extracción con recuperación de humedad?13
28.11.2019Condensación en la puerta de aluminio de la casa12
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Ventilación residencial controlada: posicionamiento del aire de entrada y salida en mis diseños44
27.02.2021Ventilación residencial controlada + chimenea + extracción para cocina, ¿funciona?56
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
30.06.2021Campana extractora con aire de escape en KfW5527
19.11.2021Campana extractora: ¿recirculación o extracción de aire en KFW55?27
20.12.2022Ventilador de baño, extracción pura con sensor de humedad buscado11

Oben