¿La calefacción está sobredimensionada?

  • Erstellt am 18.01.2016 11:27:46

Basti2709

18.01.2016 11:27:46
  • #1
Buenos días,

después de los primeros días en el nuevo hogar, la calefacción me está dando un poco de problema. De alguna manera tengo la sensación de que algo no funciona al 100 %... calienta de manera muy irregular. Según mi percepción, solo cuando la mayoría de las habitaciones están abiertas para el flujo. Cuando la mayoría de las habitaciones han alcanzado su temperatura y solo hay 1 o 2 abiertas, la caldera solo funciona rápidamente encendiéndose y apagándose...

- tenemos aprox. 140 m² de superficie
- suelo radiante en toda la casa
- una caldera de gas Junkers Cerapur ZBS 22/100 S-3 MA con producción de agua caliente (22 KW)
- 17,5 cm de ladrillo de piedra caliza + 14 cm de aislamiento térmico exterior (sin una regulación especial de ahorro energético)

Como dije, si solo hay pocos circuitos de calefacción abiertos, la caldera arranca (desde aprox. 25 grados de ida), calienta muy rápido (hasta aprox. 45 grados de ida) para luego bajar rápidamente y arrancar de nuevo. Los circuitos de calefacción solo se calientan de forma esporádica....? Si abro más circuitos de calefacción, el tiempo de calentamiento es más largo y se calienta... ¿estará sobredimensionada, ya que calienta mal habitaciones individuales?
 

wpic

18.01.2016 12:23:02
  • #2
¿Se ha puesto en funcionamiento la instalación de calefacción con todas las pruebas necesarias, actas de aceptación y certificados de los especialistas contratados, incluido el equilibrio hidráulico? ¿Se ha realizado previamente un cálculo de carga térmica y una dimensionamiento de la instalación? La potencia del quemador me parece sobredimensionada. De forma aproximada, el generador de calor debería tener una potencia de aproximadamente (140 m2 x 70 W/m2) + (4 x 200 W para la preparación de agua caliente/4 personas) = 9800 W + 800 W = 10,6 kW.

Con una potencia del quemador de 22 kW y un posible acumulador de almacenamiento demasiado pequeño, el aparato se ciclará con frecuencia. Si toda la instalación no ha sido calculada y dimensionada, esto puede suceder. Dirígete al especialista en calefacción o al contratista general/GÜ que construyó la casa, reclama el rendimiento insuficiente y solicita los cálculos necesarios y los certificados de especialista mencionados anteriormente.
Te encuentras dentro del período de garantía de 4 años/VOB o 5 años según el Código de Construcción y con suerte has aplicado una retención de garantía de al menos el 5% del importe de la factura para estos casos.
 

Musketier

18.01.2016 12:30:16
  • #3
¿Por qué calienta en absoluto a 45 grados? En mi opinión, bajar la curva de calefacción y abrir los termostatos más o completamente. 22KW es, por supuesto, muy abundante.
 

wrobel

18.01.2016 13:05:40
  • #4
Moin Moin
Si no recuerdo mal, no estoy realmente familiarizado con Junkers, la curva de calefacción solo se puede ajustar a un valor más bajo en el nivel de experto, o más bien configurar la posibilidad para ello.
Además, también en el nivel de experto, es posible reducir el rendimiento durante el funcionamiento de la calefacción mediante la velocidad del ventilador.

Olli
 

merlin83

18.01.2016 13:15:53
  • #5


¿Cuál es la posición en el cálculo a la que corresponden los 70 vatios que mencionaste?


    [*]Energía primaria
    [*]Energía final
    [*]Demanda de calefacción


En mi caso he registrado tres posiciones.
 

Basti2709

18.01.2016 13:33:36
  • #6


La temperatura fluctúa, depende de la temperatura exterior... hay un sensor adicional en la pared exterior... pero siempre está más o menos en ese rango. Los reguladores de las habitaciones están casi todos a 20 grados...



¿Y qué efecto tiene bajar la curva de calefacción?



He recibido un certificado de aceptación del inspector de chimeneas, así como una declaración del contratista especializado... para todo lo demás tendría que comprobar.
 

Temas similares
04.07.2014Experiencias con el sistema de calefacción/ventilación Junkers13
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
27.11.2017Sistema de ventilación con recuperación de calor, temperatura del lugar de instalación11
24.12.2017¿Temperatura correcta para un calentador de agua de 300 litros?17
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
19.02.2020Decoloración del agua de calefacción (solo la línea de suministro)20
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53

Oben