¿Aislar el techo con WLG 032 o 035?, lana mineral de 180 mm

  • Erstellt am 27.04.2012 12:01:38

jonny666111

27.04.2012 12:01:38
  • #1
Hola,

tengo una oferta para aislar con 180 mm de lana mineral con WLG 035.
Ahora me pregunto si un aislamiento con 180 mm y WLG 032 sería más sensato y si valdría la pena económicamente.

Ya he probado un poco la herramienta de valor U y rápidamente obtuve un valor U de 0,20 y con WLG 032 de 0,18.

¿Sería esta diferencia significativa o perceptible?

La construcción del techo está planeada de adentro hacia afuera de la siguiente manera:
Placa de yeso 12,5 (posiblemente doble) - aislamiento entre vigas 30 mm (si es útil) si no solo listones como capa de instalación - lámina (capa hermética) - 180 mm entre vigas - lámina de soporte - tejas

¿Qué sugeriríais? La búsqueda suele comparar solo las diferentes WLG en relación con el grosor del material. No he encontrado ventajas de costo.

Saludos, Jonny
 

E.Curb

27.04.2012 17:17:58
  • #2
Moin,
te dirigo así: depende. ¿Qué tan grande es la diferencia de precio?
Desde un punto de vista puramente económico, se amortizará tarde o muy tarde. Pero aun así lo haría. Palabra clave: construcción sostenible

Saludos
 

jonny666111

28.04.2012 10:07:04
  • #3
Hola,

claro que es mejor y cuesta más, eso ya está claro.
Que en principio es mejor aislar más, también está claro.

Sin embargo, yo tampoco veo del todo bien regalarle dinero a la "industria" si el aislamiento (con el valor WLG más alto) no ofrece una ventaja real.

Cuando lo comparo en un calculador de valor U, la diferencia máxima de valor U es de 0,03. Y si eso se nota o no, ese es el punto decisivo para mí.

Gracias, saludos
Jonny
 

€uro

28.04.2012 17:31:53
  • #4
Hola,
El valor U seguramente será más favorable. Sin embargo, no se puede responder de manera general y concluyente si esto realmente resulta en una mejor rentabilidad. También se olvida a menudo que un mejor aislamiento permite reducir las pérdidas de calor por transmisión, pero la demanda para la preparación de agua caliente sanitaria no se ve afectada por ello.

¡Las ventajas de costo deberían estar definidas! Probablemente se trate de la rentabilidad total. Aquí se debe considerar el gasto de inversión para un mejor aislamiento, o el servicio de capital para este, en relación con la demanda real (potencia, energía) para calefacción y preparación de agua caliente. Existe, entre otras cosas, una relación significativa con el generador de calor previsto o el portador de energía. Hay varios ejemplos donde un esfuerzo excesivo en aislamiento realmente no vale la pena.

Atentamente.
 

jonny666111

28.04.2012 21:18:42
  • #5
He calculado las siguientes variantes...

032 WLG sin aislamiento bajo viga -> Valor U 0,21 ->1178€

035 WLG sin aislamiento bajo viga -> Valor U 0,22 ->786€

032 WLG con aislamiento bajo viga de 6 cm (no se encontró lana de 30 mm) -> Valor U 0,18 -> 2060€

035 WLG con aislamiento bajo viga de 3 cm -> Valor U 0,19 ->1300€

035 WLG con aislamiento bajo viga de 5 cm -> Valor U 0,17 ->1400€


Calefacción con pellet, actualmente no se planea apoyo solar, tampoco agua caliente.

El diez por ciento menor valor U de 035 a 032 implica un aumento de costos del 50-60%. (Espero haber calculado bien).

La pregunta: ¿Vale la pena este gasto adicional?
En algún momento se amortizará el esfuerzo, claro. Pero, ¿cómo se puede calcular eso?

Saludos
 

€uro

02.05.2012 10:43:53
  • #6
En este caso probablemente no sea necesario calcular. U= 0,17...0,18 seguramente se mostrará positivo con pellets. Para un profano no es posible, ya que falta la "herramienta" necesaria.

v.g.
 

Temas similares
06.02.2013El promotor dice: ¡No más aislamiento!12
14.06.2011Construcción nueva: ¿Qué aislamiento es adecuado?14
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
28.04.2013Valores U pérdidas de calor según la normativa, comparación para el préstamo KfW8512
27.04.2014No se alcanza KFW 70, valores de referencia para calefacción de gas de condensación23
26.10.2014Casa larga de una planta, en un terreno largo y estrecho13
29.10.2015¿Qué piedra para muro exterior?52
24.02.2015¿Casa pasiva como consecuencia lógica? ¿Existen contraargumentos?87
13.05.2016Ladrillo T9/T10/T11/T12? Aislamiento térmico vs aislamiento acústico21
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
06.10.2019Losa de cimentación con activación del núcleo de concreto. ¿Cuál es su opinión?46
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
06.08.2018Renovación de edificio antiguo (1966): Casa para dos familias - boceto del plano de planta72
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
04.12.2022Aislar el techo del garaje - ¿sí o no?10
14.12.2022Aislar el ático de techo frío para oficina23

Oben