Pero eso no cambia nada el hecho de que la "regulación" simplemente es totalmente contraproducente para un funcionamiento efectivo de la bomba de calor. Después de un equilibrio hidráulico y térmico ya no hay sobrecalentamiento.
 

Waldbewohner

01.02.2023 10:08:55
  • #2


¿Podrías decir algo más al respecto? ¿O podrías proporcionarme enlaces a literatura o sitios web relacionados (términos de búsqueda)? Me interesan los antecedentes.

¿Y cómo sería el perfil de uso entonces?
¿En invierno todo en "manual sin corriente encendido" como describió Michert y en verano solo regular la habitación que se va a enfriar?
¿Con "manual sin corriente encendido" también recibirían el agua fría las otras habitaciones?
 

RotorMotor

01.02.2023 10:21:58
  • #3

¿Por qué llegas a esa conclusión?

En mi casa esa afirmación definitivamente no es cierta.
Como dije, las ganancias solares y su uso hacen que las habitaciones se calienten mediblemente.
Un equilibrio térmico es constante, pero la vida no lo es y el clima mucho menos.
Desde mi punto de vista, aquí el ajuste es muy sensato.
¿De qué me sirven las ganancias solares si sigo aumentando la calefacción?

Creo que lo que muchos confunden aquí es que un buen COP / coeficiente de rendimiento anual se pone por encima de todo.
Pero para mí el consumo total es mucho más importante, porque eso es lo que perjudica al medio ambiente y al bolsillo.


Con una bomba de calor con función de refrigeración, el deseo de dónde debe fluir el agua y dónde no, cambia dos veces al año.
Eso es muy molesto de hacer manualmente.
 

Mycraft

01.02.2023 10:28:04
  • #4


Tus consideraciones en el post inicial son correctas hasta cierto punto.

La ERR es muy adecuada para edificios antiguos con radiadores para ahorrar energía. En cambio, en edificios nuevos con calefacción por suelo radiante es más bien un desastre.

Para la función de enfriamiento puede ser útil. Sin embargo, no considero que los pocos grados que es posible bajar sean realmente un enfriamiento, sino como máximo una ligera temperación. Aquí cada uno debe decidir por sí mismo si le vale la pena.
 

halmi

01.02.2023 10:33:16
  • #5
las ganancias solares las transportas por una calefacción en funcionamiento a toda la casa, si está apagada no. La habitación se sobrecalienta por las ganancias solares y no por la calefacción por suelo radiante. Ahí no sirve de nada cortar la bomba de calor.
 

RotorMotor

01.02.2023 10:38:56
  • #6

Si el sol cae exclusivamente en el suelo, tal vez eso sea cierto, pero no lo supongo.
Si el sol incide en las paredes o muebles, encimera de cocina, etc., entonces la habitación tendría que sobrecalentarse a través de la temperatura de impulsión para poder transportar calor mediante la calefacción por suelo radiante. Así que más bien es una tontería.

Y respecto a las personas, mientras trabajo, aporto como persona 100W, el ordenador, los monitores también.
Así que 300W de potencia de calefacción. Eso también lo aporta la calefacción por suelo radiante. Así que si no estoy en la habitación, necesito la calefacción por suelo radiante, y si estoy en la habitación, definitivamente no la necesito.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
16.09.2018Experiencia con la operación reversible de la bomba de calor10
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
09.10.2020¿Recargo por la función de enfriamiento de la bomba de calor aire-agua?22
18.05.2021Cálculo de energía KfW con bomba de calor refrigerante22
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
29.06.2021Concepto de refrigeración para nueva construcción - aire acondicionado dividido / bomba de calor aire-agua función de enfriamiento / combinación25
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
26.07.2023Bomba de calor aire-aire vs aire-agua casa KFW55 - función de refrigeración importante48

Oben