Superficies de calefacción para una habitación con una carga térmica significativamente aumentada

  • Erstellt am 27.01.2024 09:17:01

LostWolf

27.01.2024 09:17:01
  • #1
Dado que se está construyendo una ampliación en mi propiedad existente, lamentablemente surgen algunos problemas con la carga térmica en esta.
(en toda el área calefaccionada se instalará calefacción por suelo radiante)

Dado que esta habitación (salón) está compuesta en su mayoría por paredes exteriores, la carga térmica para esta es de 54,37 W/m². (1909W)
En el resto de la planta baja tenemos aproximadamente 25 W/m²

¿Existe alguna solución para calentar la habitación en la ampliación (salón) sin tener que aumentar la temperatura de impulsión de la bomba de calor casi a 40 °C?

La superficie de calefacción está limitada al suelo y no se puede aumentar.
¿Tiene sentido aquí usar diámetros de tubería más grandes y aumentar la velocidad de flujo (si es que eso es posible)?
 

RotorMotor

27.01.2024 09:19:14
  • #2
¿Por qué no se puede aumentar la superficie?
¿Techo, paredes, etc.?

De lo contrario, estrecho y muchas curvas.
 

LostWolf

27.01.2024 09:22:39
  • #3
La única opción sería una calefacción mural en la pared interior hacia el comedor/cocina. El techo será un techo acústico, no es posible una calefacción de techo.
 

Rübe1

27.01.2024 09:53:38
  • #4
Hmh, 20 ° de temperatura de diseño no es precisamente mucho.. ¿Ya has pensado en el piso, etc.?
 

LostWolf

27.01.2024 10:23:57
  • #5
20°C son más que suficientes...

Sí, el parquet se colocará en esta habitación
 

jens.knoedel

27.01.2024 10:24:19
  • #6

No entiendo muy bien el problema. Esta es mi ampliación (diseñada para 22 grados).


Mi ampliación es más pequeña, pero tiene casi la misma carga térmica por metro cuadrado. Allí instalé la calefacción por suelo radiante con una separación de 5 cm. Resultado: aproximadamente 30 grados de temperatura de impulsión para 21,5 grados este invierno.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
27.06.2014Costo de ampliación de una casa unifamiliar - ¿plazo entre la solicitud de construcción y la habitabilidad?12
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
26.02.2015¿Ideas para el plano de distribución del salón?39
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
07.08.2017Planificación de cultivo / Cambio72
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
01.07.2025Planificación de ampliación para casa de los años 6067
14.11.2019¿Ampliar la sala de estar / extender el techo de hormigón?47
16.01.2020Construcción del suelo y nivelación de altura en edificios antiguos (calefacción por suelo radiante)13
09.12.2020Villa urbana de aproximadamente 200 m² con anexo35
24.07.2021¿Ampliación o aumento de la altura del muro de rodilla?12
26.03.2021Ampliación en un edificio antiguo de 1965 con aumento de altura43
31.03.2023Diseño de calefacción por suelo radiante para casa KFW 55 con sistema de ventilación47
22.09.2024Coste aproximado para ampliación de 50 m²10
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben