Tubería de calefacción en el techo de hormigón del garaje

  • Erstellt am 07.09.2018 09:36:26

aisukei

07.09.2018 09:36:26
  • #1
Hola,

nuestro garaje está actualmente en obra negra. La losa aligerada de hormigón está colocada. Me gustaría, como siguiente paso, colocar las tuberías de agua y calefacción sobre la losa aligerada. Luego viene el hormigón, después 10 cm de aislamiento, de nuevo hormigón y finalmente el mortero con pendiente.

¿Es esto suficiente para mantener las tuberías en la losa de hormigón protegidas contra las heladas?

Saludos cordiales
 

Gartenfreund

12.09.2018 07:29:26
  • #2
Atención profano

Si la tubería de calefacción y también los radiadores son atravesados constantemente por agua caliente durante el invierno, podría funcionar. Pero ¿cómo está la tubería de agua? Ahí tendrás problemas. En ese caso, debe dejarse completamente vacía en invierno o instalarse justo al lado de las tuberías de calefacción o equiparse con una calefacción eléctrica adicional. Sin embargo, esto puede provocar que allí se forme un excelente caldo de cultivo para gérmenes. Y eso seguramente no lo quieres. Además, debe considerarse que no se puede descartar que el aislamiento emita algo de calor. Esto se verá en invierno cuando la nieve se derrita allí.

¿Se necesita realmente una calefacción?

¿No puedes instalarla subterránea?
Pero ten en cuenta que, sin importar dónde pasen las tuberías, si la calefacción falla una vez con temperaturas bajo cero, puede ocurrir una rotura en la zona no resistente a las heladas, y ¿cómo vas a reparar ese daño en las tuberías empotradas en el techo?

Deja vacía la tubería de agua en invierno, ya que normalmente no se necesita agua afuera entonces. Y respecto a la calefacción, piensa si no se podría usar un calefactor eléctrico.
 

dertill

12.09.2018 08:01:47
  • #3
El amigo de jardín tiene razón. Nunca se deben encementar completamente las tuberías sin necesidad. Si hay algún problema, no podrás acceder a ellas y no se podrán encontrar las fallas. Si es así, colócalas sobre el techo terminado, dentro del aislamiento o, mejor aún, siempre en el área calefaccionada.

¿Por qué quieres pasar las tuberías por el techo del garaje? ¿A dónde deben ir, qué deben calentar? Un dibujo o un plano ayudaría.
 

Temas similares
05.06.2010¿Sótano de ladrillos huecos altos o de hormigón?11
14.06.2011Construcción nueva: ¿Qué aislamiento es adecuado?14
09.10.2016Cubierta de techo - ¿arcilla o concreto?16
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
09.02.2016¿Se debe impermeabilizar el concreto o permitir que pase el agua?14
20.02.2016Sótano de hormigón impermeable - problema con el interruptor12
11.10.2017¿Sellado en aislamiento Styrodur?14
14.04.2017Construcción de casas de concreto vs Reglamento de Ahorro de Energía 201631
10.07.2017Hormigón WU + cajas empotradas en el sótano residencial - ¿cómo se puede solucionar esto?33
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
20.09.2023Villa Bauhaus de hormigón con aislamiento central - experiencias1658
27.11.2018¿Cambiar la calefacción "después" del permiso de construcción?13
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
01.12.2022La bomba de calor genera ruido estructural audible (con fotos del sistema)16
09.03.2021Reforzar el aislamiento de la losa, reducir la entrada de calor al piso superior13
24.07.2021Separación de tuberías antes de la demolición -> ¿Costos/Experiencia?15
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33

Oben