La bomba de calor produce más calor a temperaturas más frías

  • Erstellt am 19.11.2022 20:54:51

Manani87

19.11.2022 20:54:51
  • #1


Hola, he notado que nuestra bomba de calor aire-agua calienta más las habitaciones (suelo radiante) cuanto más frío está afuera. Aunque no se han hecho cambios en el termostato ni en la calefacción. ¿No debería mantenerse siempre un valor constante?
 

kati1337

19.11.2022 21:18:40
  • #2
¿Está controlado por la temperatura exterior? Quizás hay algo mal con la curva, ahí se pueden hacer ajustes. Pero en nuestro caso lo hizo el especialista, no intentaría tocarlo yo mismo.
 

Matthias45

21.11.2022 14:21:03
  • #3
Eso es completamente normal. Como se necesita más potencia de calefacción, la bomba de calor aumenta la temperatura (Heizkurve).
 

Benutzer 1001

21.11.2022 15:11:06
  • #4
La inclinación de la curva probablemente no sea correcta, pero si afuera hace más frío que adentro, en algún lugar es normal. Sin embargo, por favor mira cuántos ciclos tiene vuestra [Wärmepumpe].
 

netuser

21.11.2022 15:24:48
  • #5


¿No es eso una falacia y precisamente el problema por el que el 95% de los hogares tienen configuraciones incorrectas o calefaccionan de manera ineficiente? ;)
 

Musketier

21.11.2022 15:44:20
  • #6
Los radiadores están controlados por la temperatura exterior. Cuanto más baja es la temperatura exterior, más altas son las temperaturas en la calefacción. Esto es normal.

Pero si te refieres a la temperatura ambiente, entonces o bien la temperatura del radiador estuvo hasta ahora tan baja y el ERR tan alto ajustado que las válvulas nunca se cerraron, o se debe a la inercia, de modo que el suelo radiante se calienta demasiado hasta que el ERR se apaga. El margen de fluctuación alrededor de la temperatura deseada es entonces bastante grande, por lo que lo percibes demasiado caliente. ¿Has configurado diferencias entre funcionamiento diurno y nocturno?

Hace unos años tuve el mismo fenómeno con temperaturas más frías, después de desactivar el ERR en otoño/invierno y ajustar los ciclos. En invierno profundo las habitaciones se calentaron demasiado. Eso se debe a la pendiente de la curva de calefacción. La reduje en consecuencia. Esto tuvo como consecuencia que en primavera, durante la temporada de transición, la temperatura, especialmente en el baño, ya no fuera la correcta. Con un desplazamiento paralelo pude compensarlo un poco.
 

Temas similares
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben