Tx-25
22.02.2022 10:55:10
- #1
Hola, nuestra bomba de calor aire-agua Elco aerotop Split 07 funciona con ciclos de 30 minutos. Se realizó un balance hidráulico. Además, he desconectado todos los ERR y retirado los motores de control. He realizado un balance térmico con la mejor intención. Sin embargo, los circuitos de calefacción más largos no se abrieron completamente. Sospecho que la bomba de calor está sobredimensionada y por eso hace demasiado calor. La curva de calefacción ya está ajustada al mínimo. He adjuntado una imagen con todos los datos de la última semana. De ahí también he deducido que la bomba de calor actualmente cicla cada 30 minutos. Además, el caudal permanece igual, independientemente de si la bomba está en funcionamiento o no. Tiene que ciclar desde la instalación, ya que en dos años hay más de 10,000 ciclos registrados. Sospecho que todo esto se debe a los ajustes. Por eso, a continuación, enumero algunos ajustes y datos generales.
146 m², 2 personas, casa unifamiliar, sin sótano, calefacción por suelo radiante, ventilación controlada con recuperación de calor, sistema fotovoltaico, aislamiento prácticamente KfW 40 (sin subvención aplicada).
Funcionamiento de la bomba de calor: eco plus
Corrección temperatura de impulsión +2 grados
Funcionamiento de la bomba modulante
PWM bomba máx. 100
PWM bomba mín. 70
Agua caliente a 48 grados
Temperatura objetivo mínima de agua caliente 43 grados, el agua caliente se calienta solo al mediodía.
Sin reducción nocturna.
Modo silencioso activado (reducción al 70% de la potencia por el ruido)
Válvula de sobrepresión abierta, ver imagen
Curva de calefacción 0,2 (0,2 a 1,0 posible)
Depósito acumulador:
Activación de carga del acumulador: apagado (¿debe ser así?)
Histéresis de acumulador 5 grados
Temperatura objetivo del acumulador 40 grados
Modo de carga del acumulador en carga parcial
Horas de carga del acumulador para calefacción: 0 (desde hace casi 2 años)
Cargas del acumulador: 0
Temperatura del acumulador 23°
Durante el funcionamiento, el sistema muestra los siguientes valores. Como ya me han comentado, es extraño que el gas caliente tenga una temperatura tan baja.
Temperatura del evaporador 0
Temperatura del gas aspirado 2
Temperatura del gas caliente 28
Condensador 24
Compresor 23 Hz
Velocidad 625
¿Qué se puede ajustar aquí, o es imprescindible una revisión por parte de un técnico?
A continuación, mis circuitos de calefacción con sus longitudes y caudales actuales. Entre paréntesis están mis ajustes del invierno pasado. ¿Por qué están tan cambiados los caudales (sobre todo en la planta superior)? ¿Es debido a los ajustes de la bomba de calor?
Planta baja:
WC 49 metros, caudal 1,0 (1,0)
Oficina 59 metros, caudal 1,3 (1,5)
Pasillo 45 metros, caudal 0,5 (0,6)
Cuarto de lavado 40 metros, caudal 0,4 (0,4)
Cocina 84 metros, caudal 1,0 (1,1)
Sala derecha 89 metros, caudal 1,9 (1,6)
Sala izquierda 106 metros, caudal 1,7 (1,6)
Planta superior:
Baño 100 metros, caudal 2,6 (1,9)
Niño 1 103 metros, caudal 1,1 (1,4)
Pasillo 16 metros, caudal 0,3 (0,6)
Dormitorio 67 metros, caudal 0 (0,5)
Vestidor 34 metros, caudal 0 (0,6)
Niño 2 88 metros, caudal 1,5 (1,4)
146 m², 2 personas, casa unifamiliar, sin sótano, calefacción por suelo radiante, ventilación controlada con recuperación de calor, sistema fotovoltaico, aislamiento prácticamente KfW 40 (sin subvención aplicada).
Funcionamiento de la bomba de calor: eco plus
Corrección temperatura de impulsión +2 grados
Funcionamiento de la bomba modulante
PWM bomba máx. 100
PWM bomba mín. 70
Agua caliente a 48 grados
Temperatura objetivo mínima de agua caliente 43 grados, el agua caliente se calienta solo al mediodía.
Sin reducción nocturna.
Modo silencioso activado (reducción al 70% de la potencia por el ruido)
Válvula de sobrepresión abierta, ver imagen
Curva de calefacción 0,2 (0,2 a 1,0 posible)
Depósito acumulador:
Activación de carga del acumulador: apagado (¿debe ser así?)
Histéresis de acumulador 5 grados
Temperatura objetivo del acumulador 40 grados
Modo de carga del acumulador en carga parcial
Horas de carga del acumulador para calefacción: 0 (desde hace casi 2 años)
Cargas del acumulador: 0
Temperatura del acumulador 23°
Durante el funcionamiento, el sistema muestra los siguientes valores. Como ya me han comentado, es extraño que el gas caliente tenga una temperatura tan baja.
Temperatura del evaporador 0
Temperatura del gas aspirado 2
Temperatura del gas caliente 28
Condensador 24
Compresor 23 Hz
Velocidad 625
¿Qué se puede ajustar aquí, o es imprescindible una revisión por parte de un técnico?
A continuación, mis circuitos de calefacción con sus longitudes y caudales actuales. Entre paréntesis están mis ajustes del invierno pasado. ¿Por qué están tan cambiados los caudales (sobre todo en la planta superior)? ¿Es debido a los ajustes de la bomba de calor?
Planta baja:
WC 49 metros, caudal 1,0 (1,0)
Oficina 59 metros, caudal 1,3 (1,5)
Pasillo 45 metros, caudal 0,5 (0,6)
Cuarto de lavado 40 metros, caudal 0,4 (0,4)
Cocina 84 metros, caudal 1,0 (1,1)
Sala derecha 89 metros, caudal 1,9 (1,6)
Sala izquierda 106 metros, caudal 1,7 (1,6)
Planta superior:
Baño 100 metros, caudal 2,6 (1,9)
Niño 1 103 metros, caudal 1,1 (1,4)
Pasillo 16 metros, caudal 0,3 (0,6)
Dormitorio 67 metros, caudal 0 (0,5)
Vestidor 34 metros, caudal 0 (0,6)
Niño 2 88 metros, caudal 1,5 (1,4)