Experiencia Casa KFW 55 LWZ 504 Leistung

  • Erstellt am 22.11.2019 00:18:23

ENGCHRIS

22.11.2019 00:18:23
  • #1
Hola queridos expertos en construcción,

hemos construido una casa nueva y en agosto nos mudamos a nuestra vivienda propia.
Nos instalaron la LWZ 504, y desde principios de octubre también está activado el modo calefacción.
Comenzaron muchos problemas que el calefactor no pudo resolver, después de estar varios días sin calefacción ni agua caliente en la casa, a principios de semana vino el servicio de SE, por suerte ahora funciona de nuevo.

Ya llevo un tiempo ocupándome intensamente de nuestro nuevo aparato y no puedo evitar tener la sensación de que la bomba de calor aire-agua
está dimensionada demasiado pequeña para nuestra casa. Si lo entiendo bien, hay dos versiones diferentes de esta bomba,
A2 y A7 (¿es correcto?), nosotros tenemos la A2 con 5,16 kW.
Pero en el manual de instrucciones dice que esta bomba está diseñada para una potencia de hasta 10 kW.

Como tenemos un consumo de electricidad para mí muy alto, diariamente 30 kW para la bomba de calor (3) personas,
he buscado los documentos de KfW. Aquí se calculó una carga térmica de 9 kW con agua caliente incluida.
También en la explicación del calefactor se indica que tenemos una instalación con una potencia de 9,3 kW.
¿Tendrá esto algo que ver con el valor del coeficiente de rendimiento anual que se añade aquí?

Tenemos una:

Casa KfW 55
Volumen del edificio: 1309,04
Superficie útil: 419 (80 m² son un apartamento con entrada independiente que tiene un calentador instantáneo y una ventilación separada,
este apartamento se calienta con nuestra bomba de calor).
180 m² los habitamos y calentamos nosotros mismos y además tenemos una estufa de leña.
Demanda de energía final 23,5 kWh, demanda de energía primaria 42,3 kWh.

Estoy un poco confundido, ¿entiendo algo mal y la bomba adjunta satisface la demanda? Por la noche siempre es más ruidosa que de costumbre y el contador de electricidad avanza rápidamente...

¡Ya agradezco de antemano vuestra ayuda!
 

tomtom79

22.11.2019 05:13:33
  • #2
Entonces, la superficie que deben calentar es bastante grande. Pero en cuanto al tamaño, es suficiente.
Cuéntame algo sobre los ajustes.
¿Con qué frecuencia se genera agua caliente y a qué temperatura?
¿Cómo están configurados los sistemas de regulación individual de las habitaciones?
 

boxandroof

22.11.2019 08:02:54
  • #3

La A representa la temperatura exterior, la W la temperatura de impulsión y en la etiqueta se indica qué potencia genera y necesita en esas condiciones.

La potencia será suficiente. Es importante calentar de forma continua, por lo que lo mejor es sin termostatos. Busca en internet sobre el balance térmico/hidráulico y la curva de calefacción con baja temperatura de impulsión. Si lo configuras así para el invierno, funcionará de manera mucho más eficiente que si dejas todo tal cual.

Puedes ignorar la regulación de ahorro energético y los datos de KfW para el dimensionamiento de la calefacción. Por ejemplo, a menudo se olvida la ventilación. Allí teníamos 7kW. Para la calefacción calculamos 4kW y en realidad son menos de 3kW.
 

ENGCHRIS

22.11.2019 11:07:27
  • #4
Muchas gracias por vuestras respuestas, entonces ya estamos un poco más tranquilos.
Ya estamos trabajando en los ajustes, aquí nuestra curva de calefacción actual


Agua caliente: también ya la hemos bajado, durante el día a 40,5 grados, por la mañana 3 horas y por la noche tres horas a 47,5 grados,
porque al circular el agua caliente, ya se activaba la resistencia eléctrica. Por lo demás, tenemos una temperatura agradable de 21,5 grados en la casa,
un poco más alta en el baño y los dormitorios están a 19 grados. Ahora tenemos que observarlo, antes de que el SE viniera a casa, no ha funcionado
48 horas sin interrupciones hasta ahora. La causa principal aquí probablemente fue que el caudal no era el adecuado.

Cuando el sistema estuvo operativo nuevamente el martes por la noche, la casa tenía 17,5 grados y en las siguientes 24 horas se sentía
como si un helicóptero hubiera despegado y aterrizado en el sótano; está claro que tuvo que calentar toda la casa de nuevo,
pensé que ya no podría más y no lo lograría. En esas 24 horas consumió nada menos que 70 kW, la apoyamos con nuestra estufa de leña.

Los filtros también están obstruidos según SE, deben ser reemplazados, todavía estoy esperando mi pedido, quizás eso también ahorre algunos kW.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo!
 

blackm88

22.11.2019 19:37:35
  • #5
¡Hola! ¿Cambiar los filtros después de tres meses? ¿De verdad están tan sucios? Tenemos filtros cónicos en las rejillas de extracción, desde entonces no hay nada más en el sistema. ¿Cuáles son tus configuraciones de la curva de calefacción? ¿Son los valores para HK1 y HK2 idénticos?
 

boxandroof

22.11.2019 21:50:48
  • #6

Si vuestra casa consume mucho o si la bomba de calor no funciona eficientemente, sólo lo descubrirás si comparas el calor producido con la electricidad consumida. Idealmente tienes un contador externo de energía térmica. Pero en el aparato seguramente también puedes leer valores correspondientes.

Es importante que la resistencia eléctrica funcione lo menos posible, que la bomba de calor opere continuamente y con pocos ciclos, y que la temperatura de impulsión sea lo más baja posible (desactiva los termostatos, baja la curva de calefacción). En internet seguro encuentras ayuda específica para tu bomba de calor.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
18.05.2021Cálculo de energía KfW con bomba de calor refrigerante22
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65

Oben