Tobibi
11.10.2022 12:52:59
- #1
Hola a todos,
hemos comprado una casa con bomba de calor, por lo que hemos asumido todas las configuraciones de los anteriores propietarios.
Todavía no me manejo muy bien, así que siempre cuestionen mis afirmaciones, pero tengo la sensación de que no todo está configurado de manera ideal. He notado varias cosas que no me quedan claras, a ver si todo cabe en un solo hilo.
Hemos instalado una bomba de calor de la empresa Dimplex, un modelo LA17TU. En el sótano hay una torre hidráulica Hydrotower HWK 332 Econ con gestor de bomba de calor. Sería genial si alguien conoce el sistema.
Primera pregunta: en la configuración avanzada se puede indicar un umbral para el segundo generador de calor (es decir, la resistencia eléctrica).
En la explicación del manual dice: "El segundo generador de calor es necesario a partir de una determinada temperatura límite, dependiendo de la dimensión de la bomba de calor. El segundo generador de calor sólo se activa por debajo de la temperatura límite establecida".
Está configurada una temperatura límite de -5°C. Eso significaría que la resistencia eléctrica funciona siempre por debajo de -5°C, ¿no? ¿No es un valor demasiado alto? A -5°C la bomba de calor debería rendir lo suficiente sin necesidad de usar la resistencia con su alto consumo. Por otro lado, en el manual el rango de ajuste se indica como "-20°C ... -5°C ... +20°C", con -5°C en negrita, lo que da la impresión de ser un valor estándar.
La segunda pregunta se refiere a la curva de calefacción.
En el manual hay un apartado para la optimización de la curva de calefacción. Según esa información, la bomba de calor está controlada por la temperatura de retorno. En el menú, en la configuración del circuito de calefacción, en "Sensor de temperatura" se puede elegir entre "ida" o "retorno". Aquí está seleccionado "ida". ¿No contradice eso la afirmación de que el control se realiza por la temperatura de retorno? Quizás significa otra cosa.
También el punto final de la curva de calefacción me desconcierta. Según internet, la temperatura exterior estándar aquí es de -14°C. ¿El punto final de la curva depende realmente solo de la temperatura exterior estándar y no de las características constructivas?
Si miro la tabla y la familia de curvas en el manual, una T.E estándar de -14°C corresponde a una temperatura de retorno necesaria de 28°C, lo que da un punto final de curva de calefacción de 29°C, que debe configurarse en el equipo. El nivel de temperatura real dentro de la casa se ajusta mediante un desplazamiento paralelo de la curva. Sin embargo, actualmente está configurado un punto final de curva de 45°C. Me da reparo hacer un cambio tan grande sin saber exactamente qué implica. ¿Quizás aquí haya que tener en cuenta características constructivas?
Saludos,
TObi
hemos comprado una casa con bomba de calor, por lo que hemos asumido todas las configuraciones de los anteriores propietarios.
Todavía no me manejo muy bien, así que siempre cuestionen mis afirmaciones, pero tengo la sensación de que no todo está configurado de manera ideal. He notado varias cosas que no me quedan claras, a ver si todo cabe en un solo hilo.
Hemos instalado una bomba de calor de la empresa Dimplex, un modelo LA17TU. En el sótano hay una torre hidráulica Hydrotower HWK 332 Econ con gestor de bomba de calor. Sería genial si alguien conoce el sistema.
Primera pregunta: en la configuración avanzada se puede indicar un umbral para el segundo generador de calor (es decir, la resistencia eléctrica).
En la explicación del manual dice: "El segundo generador de calor es necesario a partir de una determinada temperatura límite, dependiendo de la dimensión de la bomba de calor. El segundo generador de calor sólo se activa por debajo de la temperatura límite establecida".
Está configurada una temperatura límite de -5°C. Eso significaría que la resistencia eléctrica funciona siempre por debajo de -5°C, ¿no? ¿No es un valor demasiado alto? A -5°C la bomba de calor debería rendir lo suficiente sin necesidad de usar la resistencia con su alto consumo. Por otro lado, en el manual el rango de ajuste se indica como "-20°C ... -5°C ... +20°C", con -5°C en negrita, lo que da la impresión de ser un valor estándar.
La segunda pregunta se refiere a la curva de calefacción.
En el manual hay un apartado para la optimización de la curva de calefacción. Según esa información, la bomba de calor está controlada por la temperatura de retorno. En el menú, en la configuración del circuito de calefacción, en "Sensor de temperatura" se puede elegir entre "ida" o "retorno". Aquí está seleccionado "ida". ¿No contradice eso la afirmación de que el control se realiza por la temperatura de retorno? Quizás significa otra cosa.
También el punto final de la curva de calefacción me desconcierta. Según internet, la temperatura exterior estándar aquí es de -14°C. ¿El punto final de la curva depende realmente solo de la temperatura exterior estándar y no de las características constructivas?
Si miro la tabla y la familia de curvas en el manual, una T.E estándar de -14°C corresponde a una temperatura de retorno necesaria de 28°C, lo que da un punto final de curva de calefacción de 29°C, que debe configurarse en el equipo. El nivel de temperatura real dentro de la casa se ajusta mediante un desplazamiento paralelo de la curva. Sin embargo, actualmente está configurado un punto final de curva de 45°C. Me da reparo hacer un cambio tan grande sin saber exactamente qué implica. ¿Quizás aquí haya que tener en cuenta características constructivas?
Saludos,
TObi