Decisión sobre el grosor del aislamiento (cálculo económico)

  • Erstellt am 14.03.2018 12:05:08

-Markus-

14.03.2018 12:05:08
  • #1
Hola a todos,

actualmente tengo que decidir el grosor de nuestro WDVS (fachada).
Según el reglamento de ahorro de energía, necesito al menos 12 cm en mis elementos prefabricados de hormigón.

Ahora me han dado ofertas también para 14 cm, 16 cm y 18 cm.

Según el arquitecto, el consumo energético se diferencia de la siguiente manera
Grosor Energía final- Demanda de energía primaria
12 cm 17,70 31,87
14 cm 17,66 31,78
16 cm 17,04 30,67
18 cm 17,01 30,62

La unidad es KWH/m²A

¿Y ahora?

La casa tiene sótano completo. El aislamiento del sótano / aislamiento del techo no se considera aquí. Se instalarán energía geotérmica como fuente de energía y ventilación controlada de la vivienda. Las ventanas tienen triple acristalamiento. En total, aproximadamente 220 m² de superficie habitable / útil completamente calefaccionada (ático aislado pero no calefaccionado).

¿Debo ahora multiplicar la diferencia por la superficie habitable / útil, aplicar mi precio promedio por KWH y así obtener los costos adicionales por año? ¿O es un pensamiento erróneo?

Gracias y saludos
Markus
 

MIA_SAN_MIA__

14.03.2018 12:11:59
  • #2
Lamentablemente no puedo aportar nada (todavía) sobre tu pregunta exacta, pero ¿por qué tienes elementos prefabricados de hormigón armado como paredes sobre el suelo?
 

-Markus-

14.03.2018 12:14:11
  • #3
Nos hemos coordinado con nuestro arquitecto y seleccionado una empresa que construirá la estructura en bruto con elementos prefabricados de hormigón, incluyendo el sótano resistente al agua. Se instalará en las próximas 2 semanas - fiesta de la conquista a finales de abril.

Aquí se trataba del tiempo de construcción y nos gustó el concepto.

Saludos
Markus
 

Mycraft

14.03.2018 13:02:53
  • #4
Ahora tampoco es raro. Pero hay que definir muchas cosas con anticipación, como por ejemplo los enchufes, al menos eso es lo que conozco.
 

-Markus-

14.03.2018 13:05:32
  • #5
Mucho planificar por adelantado: más o menos.

Excepto los pasos útiles para mis escapadas de cables, las cajas Kaiser empotradas en el techo de la planta baja para los focos y las aberturas necesarias para el drenaje, en realidad nada.

Los enchufes se ranuran de forma normal; aquí hay que tener en cuenta el grosor.

¿Aportaciones sobre el tema :)?

Saludos
Markus
 

Alex85

14.03.2018 13:51:13
  • #6
¿Cuál es tu objetivo? ¿Máxima rentabilidad? Entonces falta el sobreprecio del aislamiento más grueso.

Pero el cálculo tampoco es tan simple. Mejor aislamiento = menor demanda de calefacción = menos metros de perforación y posiblemente una bomba de calor más pequeña. Puede valer la pena, pero hay varios "si" implicados.
Luego están factores como la "confortabilidad". ¿La pared se siente fría en invierno? ¿Tan fría que no te gusta apoyar la espalda y el cuello contra ella? Me parece especialmente importante en sótanos que tal vez se quieran usar como espacios habitables, sin entrar en la discusión sobre la rentabilidad.
Además, al aislamiento bajo tierra nunca se vuelve a acceder o solo de forma costosa. ¿Quizás sea mejor invertir un poco más ahí?

Al final, es una decisión fundamental. Si quieres lo mínimo, manténlo en 12 cm. Ahí también se vive bien. Si crees en el aumento de los costos energéticos o tienes otro motivador, haz más.
Un cm de grosor del aislamiento costaría aproximadamente 1,5 € netos por m², de manera muy aproximada.
 

Temas similares
14.06.2011Construcción nueva: ¿Qué aislamiento es adecuado?14
10.07.2011Construcción de paredes y aislamiento para casa Kfw 70, ¿está bien?19
28.10.2012Muro exterior Ytong 36, construcción maciza, formación de moho, aislamiento37
22.09.2012Añadir aislamiento térmico a casa prefabricada, trabajo propio, poliestireno económico19
08.11.2012Aislamiento de los años 70 comparado con hoy, aislamiento moderno, costos de calefacción26
20.11.2012Preguntas generales sobre el aislamiento10
14.01.2013Aislamiento / Barrera de vapor techo del último piso / Viga de collar, techo abierto14
25.06.2013¿Tejado a dos aguas/aislamiento en la cumbrera o hasta/en el techo intermedio?10
01.07.2013Aislamiento adicional en el sótano Ytong (36 cm)14
08.08.2015Aislamiento de techo con vigas de madera10
07.04.2014Planificación de la reforma del ático en obra nueva - calefacción, ventilación, aislamiento?14
25.07.2014Casa estupenda con algunas limitaciones. Acceso / aislamiento14
21.08.2014Aislamiento en techo de concreto del piso superior / techo por cuenta propia - ¿barrera de vapor?10
21.10.2015¿Qué tipo de aislamiento para el ático es sensato?12
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
27.09.2015Aislamiento con fibra de madera vs lana mineral11
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
11.10.2017¿Sellado en aislamiento Styrodur?14
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12