Experiencias con sistemas de ventilación descentralizados

  • Erstellt am 08.09.2024 17:06:19

haus_bau2025

08.09.2024 17:06:19
  • #1
Hola a todos,

mi esposa y yo estamos planeando actualmente la construcción de nuestra casa unifamiliar de aproximadamente 140 m2. Nuestra empresa constructora nos ha presentado ahora una oferta que, en la versión estándar, prevé una bomba de calor de aire descentralizada, sobre la cual existen distintas opiniones en este foro. Como alternativa, también tendríamos la posibilidad de elegir una bomba de calor de extracción con recuperación de calor controlada (coste adicional alrededor de 6000 euros) o una ventilación controlada del espacio habitable como sistema centralizado (coste adicional alrededor de 14000 euros). Como por el momento aún no estamos seguros de si construiremos según el estándar KFW 40 (por razones de costo), estamos indecisos sobre qué variante elegir. Suponemos que el sistema centralizado probablemente sea el "mejor" en cuanto a comodidad. Sin embargo, por razones económicas nos gustaría ver si alguna de las dos otras opciones también es adecuada. En concreto, nos interesaría en este contexto:

1.) ¿Cuáles son las emisiones sonoras de un sistema descentralizado? ¿Volveríais a optar por un sistema así como propietarios?
2.) ¿Cuál es el valor añadido de un sistema descentralizado frente a una ventilación controlada centralizada del espacio habitable con recuperación de calor? ¿Es realmente una "alternativa real" al sistema descentralizado?
3.) ¿Es una ventilación controlada del espacio habitable un requisito para la financiación KFW 40? En caso afirmativo, ¿es suficiente la variante intermedia por un importe de 6000 euros o se necesita la grande por 14000 euros?

Si tenéis más ideas o sugerencias, ¡no dudéis en compartirlas!
 

nordanney

08.09.2024 17:53:05
  • #2

1. La variante central es la mejor (y la más cara).
2. Lo central debería ser establecido en la construcción nueva.
3. Lo descentralizado está predestinado para la renovación (lo tengo en la casa actual).
4. Lo descentralizado es visualmente llamativo y también siempre (notablemente) más ruidoso.
5. En cuanto a la eficacia, ambos son iguales.
 

RotorMotor

08.09.2024 20:34:32
  • #3
¿Son las bombas de calor de aire descentralizadas solo para calefacción/refrigeración o también para ventilación?

¿No está prevista ninguna calefacción por suelo radiante?
 

Benutzer 1001

08.09.2024 21:20:33
  • #4
Ruido descentralizado y de viento más consumo eléctrico, algo que no se puede permitir voluntariamente en una construcción nueva. Los elementos funcionan a toda máquina en invierno dependiendo de la región.

Mira las páginas de Facebook de Weberhaus y Schwörerhaus. Hay suficientes afectados que están sorprendidos.

Si es central, entonces con recuperación de calor y bomba de calor aire-agua.
 

11ant

09.09.2024 01:23:35
  • #5

1. Las instalaciones descentralizadas no pueden acumular, por lo que en la práctica siempre trabajan con mayores pérdidas de eficiencia en conjunto, ya que cada subsistema (y todos en conjunto) suelen operar con más frecuencia "fuera del rango óptimo de velocidad". Sus emisiones de ruido en diferentes posiciones no solo se suman siendo más altas que las de un sistema centralizado, sino que además interfieren entre sí. Simplificando, suenan "más fuertes" y "más desagradables".
2. Las instalaciones descentralizadas solo tienen sentido donde no deben cubrir todo el edificio, sino que se quiere usar una ventilación controlada solo en ciertas áreas del edificio, especialmente cuando las áreas "no cubiertas" superan a las "cubiertas".
3. El estándar EH40 se amortizará para el "consumidor normal" con la perspectiva de "jubilado en un futuro muy lejano". Si ustedes tienen ingresos altos, si los ingresos por capital y efectos fiscales contribuyen más a su acumulación de patrimonio que los ingresos por trabajo asalariado, y tienen razón para verse como un ejemplo eco-avanzado en su círculo social, entonces apuesten por EH40. Quien crea que la KfW debería permitir este tipo de comportamiento a consumidores normales está soñando.
 

11ant

09.09.2024 01:35:47
  • #6

... debe ser, por supuesto, operar / operan.
 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
08.07.2012Sistema de ventilación / extracción KfW 7010
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
03.06.2015Ventilación residencial controlada con recuperación de calor --- ¿un juego confuso?12
09.07.2015Comprobante de la ordenanza de ahorro de energía vs. comprobante de la ordenanza de ahorro de energía + comprobante KfW-7013
29.01.2016Diferencia de precio construcción nueva, KfW 70, KfW 5513
17.02.2016KFW 55 en sótano semi-calentado - sótano frío31
08.05.2016Rehabilitación y ampliación del ático: ¿KfW? ¿Rentabilidad vs. construcción nueva?18
10.05.2016Financiación KfW para casa para 2 familias26
13.02.2017Ventilación en nuevas construcciones (central vs descentralizada), molestia por ruido69
08.10.2016Nueva construcción Poroton T7 MW 36,5 sin ventilación residencial controlada45
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
10.04.2018Revoque de cal y pintura de cal o algo más - nueva construcción24
19.07.2018Qué estándar KFW y qué tecnología en nuevas construcciones45
28.02.2019Costos de construcción: Casa unifamiliar en Baden-Wurtemberg 2019 (KFW 40 plus)35
13.08.2019¿Todavía podemos optar por una casa KfW-55?14
17.10.2020KFW 153 - Aumentan las subvenciones para el reembolso y los montos máximos de crédito62
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
23.10.2023Calefacción eléctrica de superficie (Thermoheld) en bungalow KFW 40 con 80 m²20

Oben