Querido foro,
estamos en la fase de solicitud de ofertas de nuestro proyecto de construcción. Hemos recibido una oferta eléctrica a través del constructor de casas de madera y me gustaría recibir una valoración de vosotros. La cuestión para mí es: ¿Está bien la oferta o deberíamos pedir más? El problema aquí es principalmente que la mayoría de las empresas ya están bastante saturadas para 2017...
Instalación eléctrica
Tipo de instalación: cables NYMJ sin tubo. Excepto sótano:
posiblemente instalación mixta, tubo con cables y cables con funda.
Cuadro de contadores de 2 filas en superficie en el sótano con 2 pcs. FI 40/0,03 A 4 polos,
puesta a tierra de tuberías de agua y calefacción.
Material de interruptores Gira Standard 55 blanco puro brillante con los siguientes
componentes:
- 54 pcs. enchufes
- 25 pcs. interruptores
- 1 pcs. timbre (gong plano 165 blanco) con pulsador de timbre
- 3 pcs. enchufe TV de 2 agujeros para 1 cable TV (termina en el sótano).
- 1 pcs. toma telefónica NFN en la oficina del ático. Cable termina en el sótano.
- 6 pcs. cable CAT 7 (8 conductores) desde sótano a habitación de la casa tendido y con toma montada en ambos extremos.
- 10 pcs. interruptores automáticos de protección contra incendios 230V
1 punto de luz por estancia incluido terraza y entrada (22 pcs.).
Lavavajillas y placa vitrocerámica tienen circuito independiente.
Recargos por componentes adicionales:
- enchufes 45,10 € neto/pc
- interruptores 50,60 € neto/pc
- punto de luz 28,60 € neto/pc
- conexión TV 88,00 € neto/pc
- toma telefónica 88,00 € neto/pc (sin trabajos de conexión)
Instalación eléctrica garaje
(circuito independiente)
- 2 pcs. interruptores
- 2 pcs. enchufes
- 1 pcs. punto de luz.
10 termostatos para calefacción por suelo radiante o de pared incluyendo conexión a motor provisto en obra.
Conexión eléctrica para aparato de ventilación CA350 con tendido de cableado a planta baja y 1 enchufe para conexión en sótano técnico.
Conexión bomba de calor aire-agua en sótano con protección 3 polos C16A en cuadro de contadores y 3 polos B16A para resistencia eléctrica. Interruptor diferencial 40A/0,3 A Hager CFA440D.
Se suministran cables 10 m NYY-J5x2,5 y NYYJ 3x1,5 desde aparato exterior al sótano y deben tenderse junto con las tuberías frigoríficas provistas en obra.
14 pcs. conexión eléctrica para persianas
17.452,60 + 19% IVA
Eh, ¿tenéis un punto de luz por habitación y en total 22???
¿=22 habitaciones?
Por lo demás me parece bastante caro, sobre todo algunos recargos. En la casa de madera (supongo casa prefabricada, no tablas de madera) no hay que hacer rozas, es decir, para un enchufe quizás hay material por 10-15.- y unos pocos minutos de trabajo, ¿y por eso más de 50.- bruto?
Quizá como referencia, nosotros hicimos la electricidad nosotros mismos y gastamos unos 7.500.- en material.
Pero ahí estaba incluida una antena satélite para 8 conexiones, creo que 12 conexiones de red, atenuador (inalámbrico), un cuadro de contadores Hager más grande de 3 filas con 2 espacios para contadores, 4 diferenciales y unas 50-60 protecciones, algunos enchufes más, cable de 2,5mm² para enchufes, portero automático de acero inoxidable con 2 unidades interiores, persianas con sistema master-slave y con interruptor central, etc.
Por lo que calculo que no había menos material.
Es decir, la mano de obra estaría por unos 13 mil euros.
Incluso con un sueldo por hora de 80.- el electricista debería estar en la obra trabajando a jornada completa un mes entero, me parece un poco mucho...