Control de calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 29.09.2016 11:08:45

kernm23

29.09.2016 11:08:45
  • #1
He instalado en mi nueva construcción una calefacción con bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación (Alpha Innotec KHZ 80) con reguladores de ambiente manuales.
¿Cómo debo regular la temperatura de la mejor manera? En la puesta en marcha me dijeron que debía poner el regulador de una habitación completamente alto y en las demás en posición media. Entonces debo cambiar la temperatura ajustando la curva de calefacción hacia arriba o hacia abajo.

¿Qué hago en las habitaciones donde me gustaría que estuviera más fresco o sin calefacción (cuarto técnico, trastero, dormitorio)? ¿Debo apagar completamente los reguladores de ambiente allí?
¿La temperatura será la misma de día y de noche? Según la puesta en marcha no se recomienda un descenso nocturno (por ser poco rentable). ¿Cómo consigo entonces que el dormitorio y el cuarto de los niños estén frescos por la noche?
 

RobsonMKK

29.09.2016 11:19:51
  • #2
La calefacción por suelo radiante es tan lenta que se necesita al menos medio día para que notes un cambio, especialmente hacia abajo. Por eso, el apagado nocturno tampoco aporta mucho. Es útil cuando te vas de vacaciones. En el dormitorio tenemos la calefacción por suelo radiante completamente apagada. Y, en los demás espacios, se regula según sea necesario. Sin embargo, el calor de la calefacción por suelo radiante es diferente al de un radiador que irradia directamente.
 

kernm23

06.10.2016 21:49:07
  • #3
¿Debo dejar todos los reguladores de temperatura al máximo tanto al ajustar la calefacción como después? ¿También en las habitaciones donde actualmente no necesitaría calefacción (sala de máquinas, trastero, WC, dormitorio)?
¿No sería más eficiente energéticamente dejar los reguladores completamente apagados o permanentemente bajados en esos lugares?
 

Legurit

06.10.2016 22:01:25
  • #4
No tenemos ningún control individual de habitaciones. El sistema está balanceado hidráulicamente y ahora funciona sin regulación.
 

Knallkörper

06.10.2016 23:13:29
  • #5


¿Tiene sentido eso? ¿Qué pasa si una variable perturbadora cambia o la temperatura deseada cambia en una habitación? ¿Se puede modificar el equilibrio hidráulico mediante alguna válvula?
 

Knallkörper

06.10.2016 23:23:44
  • #6


La respuesta es obvia. Por supuesto que debes girar los reguladores de ambiente a "cero" si no se desea calefacción. Probablemente tu instalador de calefacción te recomendó al principio abrir todos los termostatos de ambiente completamente para que pudieras aproximarte a un punto de operación eficiente mediante la reducción de la curva característica. Así obtienes la curva más plana con la que se alcanza la temperatura deseada en todas las habitaciones. (Al menos bajo las mismas condiciones externas, depende también de qué información reciba tu sistema de control)
 

Temas similares
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
22.08.2014¿Calefacción por suelo radiante o no?20
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
22.11.2014Nueva instalación de calefacción a gas - ¿Cómo diseñar la calefacción por suelo radiante basada en una bomba de calor?11
05.11.2014¿Calefacción por suelo radiante Sí o No?32
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
21.01.2016Calentar una habitación del sótano poco usada - calefacción por suelo radiante? ¿Error?10
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
13.10.2016¿Baño extra desde el dormitorio o un trastero?29
18.09.2017Calefacción por suelo radiante también en la sala técnica / cuarto de lavandería19
01.11.2017Calefacción por suelo radiante - ¿Es mejor instalar baldosas o laminado?28
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
05.02.2019¿No hay calefacción por suelo radiante en el dormitorio?22
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
04.02.2021Dormitorio demasiado caliente13
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
06.03.2023Fallo de bomba de calor Alpha Innotec23
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10

Oben