Hola,
entre el piso superior y el desván hay un techo de hormigón armado. Normalmente no se necesita una barrera de vapor extra entre ellos. Pensaba que es como una barrera de vapor.
También se puede poner el aislamiento directamente sobre el suelo del desván, ya que normalmente no debería venir humedad desde abajo...
¿O me estoy equivocando en algo?
Sí, te estás equivocando. Un techo de hormigón armado no es impermeable al vapor y por eso se necesita sin duda una barrera de vapor adicional. Si no, toda la humedad del hormigón subiría al desván.
En nuestra casa antigua (por suerte solo alquilada) faltaba precisamente esa barrera de vapor. El desván estuvo muy húmedo durante los primeros años, y se nos pudrió allí también algunas cosas. Posteriormente mejoró, pero nunca estuvo bien.
Según nuestro vecino (jefe de proyecto en una empresa constructora muy, muy grande) eso es un defecto claro, que a ellos mismos les ha ocurrido. Con el resultado de que tuvieron que renovar las estructuras de tejado en toda una urbanización para el ejército de EE. UU.
Parece que esta barrera de vapor suele "olvidarse".
No tiene que ser el caso con el TE, pero podría serlo.
Saludos,
Andreas