Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)

  • Erstellt am 23.01.2020 06:48:50

freisinger

23.01.2020 12:11:46
  • #1
Eso es lo que encontré

 

boxandroof

23.01.2020 12:49:53
  • #2
Esta es demasiado grande. ¿Cuál es la carga térmica de tu casa?
 

Daniel-Sp

23.01.2020 13:23:40
  • #3
Yo también creo.
A 7°C AT 6,2Kw de potencia de calefacción.
Encajaría si construyes según la [Energieeinsparverordnung] y tienes una casa ENORME.
La cuestión de la carga térmica es por lo tanto legítima, ¡elige la bomba de calor basándote en eso!
 

freisinger

23.01.2020 17:53:19
  • #4
La carga térmica es aproximadamente 12 kW, 415 m² para calentar
 

freisinger

23.01.2020 19:14:22
  • #5
He hablado con mi instalador de calefacción sobre las temperaturas de avance y retorno. Él dijo que no se puede hacer nada con 30/23 grados. Eso no es plausible y no será aceptado. Además, la bomba de calor debe ser un sistema dividido, lo cual no es bueno.
 

Daniel-Sp

23.01.2020 19:19:51
  • #6
¿Existe entonces ya un cálculo de la carga térmica por habitación?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
21.02.2016Calcular la carga térmica para determinar el tamaño de la bomba de calor geotérmica24
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
20.06.2016Bomba de calor de gas o aire-agua16
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
17.09.2020¿Alternativa a la bomba de calor aire-aire Proxon?28
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
05.10.2020Bomba de calor aire-agua casa unifamiliar con sótano - 150 m² de superficie habitable19

Oben