Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción

  • Erstellt am 05.02.2021 08:39:51

Tx-25

05.02.2021 08:39:51
  • #1
Hola chicos.
Tenemos una bomba de calor aire-agua, un KWR con recuperación de calor y calefacción por suelo radiante.
He realizado algunos ajustes en la calefacción.
Entre otros:
- Desconecté ERR y configuré la calefacción lo mejor posible.
- Cambié la curva de calefacción de 4 a 2 (máximo 10).
- Ajusté la temperatura de impulsión de +40 a 32 grados.

Cuando todo esto estuvo hecho, en todas las habitaciones estaba bastante adecuado. Luego solo minimicé el flujo en el dormitorio, aumenté en la oficina porque de repente tuvimos que trabajar desde casa, y también aumenté un poco en el baño de invitados.

¿Qué opinan en general del procedimiento? ¿Hay algo más por optimizar?

Ahora mi pregunta real:
A mi novia le parece que la casa está demasiado fría después de 6 meses, aunque las temperaturas sean constantes. Creo que es más una cuestión mental por el clima exterior. Pero como a partir de mañana tendremos un clima que ocurre como máximo cada 10 años aquí, quiero aumentar un poco la calefacción en toda la casa.
¿Cómo debo proceder mejor para hacerlo?
 

nordanney

05.02.2021 09:15:26
  • #2

Con 18 grados constantes, a mí también me haría frío en general ;)

¿Por qué?
 

T_im_Norden

05.02.2021 09:28:34
  • #3
Sin más datos no se puede decir nada al respecto
 

Tx-25

05.02.2021 09:49:01
  • #4


He ajustado la calefacción al mínimo según mi conocimiento. Sin embargo, debe seguir generando las temperaturas en la casa que habíamos previsto. Y así lo hace. pareces recordar nuestra conversación anterior o has hecho trampa ;)
Tengo que darle la razón a mi novia en que podría hacer un poco más de calor. Yo no tengo frío, y ella solo raramente, pero no es precisamente muy acogedor.
Ahora, sobre tu por qué: supongo que dentro de la casa hará algo más frío con -13 grados y fuertes rachas de viento, ya que he reducido un poco la bomba de calor. También he desconectado el ERR, que de otra forma pondría el aparato a toda potencia.
¿O todo se ajusta solo?

Pero si aun así quisiera que estuviera un poco más caliente en todas partes (incluso según el pronóstico del tiempo para la próxima semana), ¿qué parámetros debería modificar?

: ¿Qué datos necesitas? Aislamiento Kfw 40 de la envolvente del edificio, 150 m², casa unifamiliar, 1,5 plantas, bomba de calor aire-agua Elco Aerotop Split.
 

nordanney

05.02.2021 09:59:46
  • #5

Eso lo probaría simplemente. La cuestión es si la temperatura máxima de ida que has elegido es suficiente para las temperaturas exteriores. Si no, jugar un poco con la curva de calefacción (pendiente) y/o con la temperatura de ida. Esta debería ser quizás un poco más alta que ahora, para que en general haga un poco más de calor.
==> Diagnóstico a distancia ;)

Alternativamente, mudarse con nosotros al Rin. Que haya bajado de 0 grados, en realidad solo ha pasado unos pocos días (y entonces apenas y casi siempre por la noche).
 

T_im_Norden

05.02.2021 10:48:22
  • #6
Caudal de ida/vuelta actual
Temperatura ambiente en las habitaciones
Diseño de la calefacción por suelo radiante según el instalador de calefacción
Carga térmica según HB
Número de HKV
Número y longitudes de circuitos calefactores
Err activo o no.
Ajustes de circuitos calefactores/caudal
Depósito acumulador sí/no
Circulación sí/no
Tiempos de funcionamiento de la calefacción por día en horas y número de arranques (por favor, sin gráfico)
Denominación exacta de la bomba de calor

Si ya has realizado un balance térmico y en caso afirmativo, cuáles fueron tus cifras anteriores.

El caudal de ida de 32 me parece demasiado alto para KFW 40
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
18.05.2021Cálculo de energía KfW con bomba de calor refrigerante22
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben