ᐅ wärmepumpe in Themen
Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe
[Seite 6]
und Quelle: BAFA wie groß ist euer Grundstück? Wenn es ausreichend groß ist lässt sich vielleicht auch ein RingGrabenKollektor mit Wärmepumpe relativ leicht verbauen. Dort soll es sehr gut machbar sein eine Jahresarbeitszahl von 4,5 zu erreichen, womit man 35% der Kosten von der BAFA zurück ...
... Erfahrungen, was ist besser, effektiver, auf Dauer dann auch günstiger und wartungsfreundlicher, eine Gasheizung oder eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Lieben Dank im Voraus
[Seite 3]
... zu Wort, unter anderem und ich deute dass dann in 20 Jahren - wenn es so eintritt wie dieser Ingenieur behauptet - die millionenfache Entsorgung der Wärmepumpe als "Sondermüll" gemeint ist
[Seite 6]
und Quelle: BAFA wie groß ist euer Grundstück? Wenn es ausreichend groß ist lässt sich vielleicht auch ein RingGrabenKollektor mit Wärmepumpe relativ leicht verbauen. Dort soll es sehr gut machbar sein eine Jahresarbeitszahl von 4,5 zu erreichen, womit man 35% der Kosten von der BAFA zurück ...
... Erfahrungen, was ist besser, effektiver, auf Dauer dann auch günstiger und wartungsfreundlicher, eine Gasheizung oder eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Lieben Dank im Voraus
[Seite 3]
... zu Wort, unter anderem und ich deute dass dann in 20 Jahren - wenn es so eintritt wie dieser Ingenieur behauptet - die millionenfache Entsorgung der Wärmepumpe als "Sondermüll" gemeint ist
Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
[Seite 5]
... in, dass wir in 50-100 Jahren - ähnliche wie die südlichen Länder - auch alle Klimaanlagen haben in Deutschland. Ja die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe soll im Sommer bei entsprechender Technik auch kühlen können
... Dach. Da wir neben den Ziegeln auch bei den Fenstern, Bodenplatte, Keller usw. relativ gut dämmen wollen hätten wir uns vielleicht für eine LW-Wärmepumpe entschieden (gemäß dem Motto "ein gut gedämmtes Haus braucht keine Riesenheizung"). Jetzt fragen wir uns, ob wir im Schlafzimmer oder auch in ...
[Seite 2]
... Sommer nicht auch kühlen, wenn es wärmer als XX °C wird im Zimmer XY? Klar hängt halt dann von der Heizung ab, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kühlt man dann mit Strom. Doch bei einer Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe ist doch im Sommer leichter kühlen möglich (im Erdreich deutlich unter den ...
[Seite 5]
... in, dass wir in 50-100 Jahren - ähnliche wie die südlichen Länder - auch alle Klimaanlagen haben in Deutschland. Ja die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe soll im Sommer bei entsprechender Technik auch kühlen können
... Dach. Da wir neben den Ziegeln auch bei den Fenstern, Bodenplatte, Keller usw. relativ gut dämmen wollen hätten wir uns vielleicht für eine LW-Wärmepumpe entschieden (gemäß dem Motto "ein gut gedämmtes Haus braucht keine Riesenheizung"). Jetzt fragen wir uns, ob wir im Schlafzimmer oder auch in ...
[Seite 2]
... Sommer nicht auch kühlen, wenn es wärmer als XX °C wird im Zimmer XY? Klar hängt halt dann von der Heizung ab, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kühlt man dann mit Strom. Doch bei einer Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe ist doch im Sommer leichter kühlen möglich (im Erdreich deutlich unter den ...
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
[Seite 2]
Kann man machen, aber üblicher ist es eine Wärmepumpe für beides zu nehmen.
[Seite 4]
Der Vorlauf ist aber für die Fußbodenheizung, es geht hier aber ja um den Warmwasser Speicher. Wir haben 230l in der Wärmepumpe integriert, das reicht locker zum Baden und Duschen danach, ist aber wenig genug damit es immer Bewegung gibt.
[Seite 5]
Den Wärmepumpe Zähler wegzulassen ist nicht unbedingt nötig. Mit einer Kaskadenmessung ist es möglich diesen zu halten und den Photovoltaik-Strom Sowohl für den Haushaltsstrom als auch für die Wärmepumpe zu nutzen. Der Grundpreis des zweiten Zählers wird in aller Regel durch den günstigen Tarif in ...
[Seite 2]
Kann man machen, aber üblicher ist es eine Wärmepumpe für beides zu nehmen.
[Seite 4]
Der Vorlauf ist aber für die Fußbodenheizung, es geht hier aber ja um den Warmwasser Speicher. Wir haben 230l in der Wärmepumpe integriert, das reicht locker zum Baden und Duschen danach, ist aber wenig genug damit es immer Bewegung gibt.
[Seite 5]
Den Wärmepumpe Zähler wegzulassen ist nicht unbedingt nötig. Mit einer Kaskadenmessung ist es möglich diesen zu halten und den Photovoltaik-Strom Sowohl für den Haushaltsstrom als auch für die Wärmepumpe zu nutzen. Der Grundpreis des zweiten Zählers wird in aller Regel durch den günstigen Tarif in ...
BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
[Seite 8]
Das weiss ich Da die 2,5% eh nur ein grober Richtwert sind, ist es in erster Näherung schon OK. Der Effizienzverlust hängt einerseits von der Wärmepumpe und andererseits vom dem Temperaturbereich ab. Im Grunde müsste man bei jeder Wärmepumpe die jeweilige Kurve separat auswerten. Dann könnte man ...
Kommt darauf an ob die Wärmepumpe förderfähig ist, was Du der veröffentlichten Liste entnehmen kannst.
[Seite 7]
... der Praxis nachgewiesen. Such mal danach. Dort ist es sogar fett hervorgehoben. Im Wesentlichen bedingt ein Puffer höhere Vorlauftemperatur bei der Wärmepumpe. Das kann 5K oder mehr ausmachen. Pro 1K musst du mit ca. 2,5% Effizienzverlust rechnen. Das heisst, bei 5K wäre die Effizient 12,5 ...
[Seite 4]
Und wie hast du den manipuliert? Ich hab die teuerste Inverter Novelan Wärmepumpe und schaffe ca. 4.2 rechnerisch. Wo ist der Fehler?
[Seite 6]
ST+Wärmepumpe ist eine ziemlich suboptimale Kombi. Eine ST erhöht im Allgemeinen die Wärmegestehungskosten (siehe BDEW Heizkostenvergleich). Sinnvoller ist eine Wärmepumpe+Photovoltaik-Kombi. Zur Speicherung der Photovoltaik-Überschüsse brauchst du den Speicher auch nicht. Diese sind erstens ...
[Seite 8]
Das weiss ich Da die 2,5% eh nur ein grober Richtwert sind, ist es in erster Näherung schon OK. Der Effizienzverlust hängt einerseits von der Wärmepumpe und andererseits vom dem Temperaturbereich ab. Im Grunde müsste man bei jeder Wärmepumpe die jeweilige Kurve separat auswerten. Dann könnte man ...
Kommt darauf an ob die Wärmepumpe förderfähig ist, was Du der veröffentlichten Liste entnehmen kannst.
[Seite 7]
... der Praxis nachgewiesen. Such mal danach. Dort ist es sogar fett hervorgehoben. Im Wesentlichen bedingt ein Puffer höhere Vorlauftemperatur bei der Wärmepumpe. Das kann 5K oder mehr ausmachen. Pro 1K musst du mit ca. 2,5% Effizienzverlust rechnen. Das heisst, bei 5K wäre die Effizient 12,5 ...
[Seite 4]
Und wie hast du den manipuliert? Ich hab die teuerste Inverter Novelan Wärmepumpe und schaffe ca. 4.2 rechnerisch. Wo ist der Fehler?
[Seite 6]
ST+Wärmepumpe ist eine ziemlich suboptimale Kombi. Eine ST erhöht im Allgemeinen die Wärmegestehungskosten (siehe BDEW Heizkostenvergleich). Sinnvoller ist eine Wärmepumpe+Photovoltaik-Kombi. Zur Speicherung der Photovoltaik-Überschüsse brauchst du den Speicher auch nicht. Diese sind erstens ...
Welche Heizung? Gas oder Erwärme?
... Investitionssumme irgendwann rechnen wird ( abgesehen von der Abhängigkeit von Gas). Unser Nachbar verbraucht für seine Wärmepumpe 50-60 Euro Strom /Monat - hat aber ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage . Förderungen haben wir mal prinzipiell außen vorgelassen. Hessen bietet ...
[Seite 2]
Entweder, oder! Beides gleichzeitig ist rausgeschmissenes Geld. Im Bestand lohnt sich die Wärmepumpe nur selten. Mit Wärmepumpe bist du zwar nicht direkt von Gas abhängig, aber wenn irgendwann Mal kein Gas mehr aus der Leitung kommt, dann ist auch nicht mehr genug Strom da. Irgendwas brauchst du ...
[Seite 4]
... am kältesten Tag (die 30° glaube ich noch nicht, wäre aber super!) So kannst Du die Heizung planen und weißt auch, ob eine Wärmepumpe bei Dir sinnvoll betrieben werden kann oder nicht. Du hast den Luxus, dass die alte Heizung noch läuft und daher sinnvoll planen und entscheiden kannst ...
[Seite 3]
... sind, wage ich eher zu bezweifeln. Vermutlich wird/wurde der Öler bis jetzt sehr ineffizient betrieben. 2. Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe sind vor allem die benötigten Vorlauftemperaturen ausschlagggebend. Mit einer Fußbodenheizung hat man da relativ gute Voraussetzungen. Es gibt ...
... Investitionssumme irgendwann rechnen wird ( abgesehen von der Abhängigkeit von Gas). Unser Nachbar verbraucht für seine Wärmepumpe 50-60 Euro Strom /Monat - hat aber ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage . Förderungen haben wir mal prinzipiell außen vorgelassen. Hessen bietet ...
[Seite 2]
Entweder, oder! Beides gleichzeitig ist rausgeschmissenes Geld. Im Bestand lohnt sich die Wärmepumpe nur selten. Mit Wärmepumpe bist du zwar nicht direkt von Gas abhängig, aber wenn irgendwann Mal kein Gas mehr aus der Leitung kommt, dann ist auch nicht mehr genug Strom da. Irgendwas brauchst du ...
[Seite 4]
... am kältesten Tag (die 30° glaube ich noch nicht, wäre aber super!) So kannst Du die Heizung planen und weißt auch, ob eine Wärmepumpe bei Dir sinnvoll betrieben werden kann oder nicht. Du hast den Luxus, dass die alte Heizung noch läuft und daher sinnvoll planen und entscheiden kannst ...
[Seite 3]
... sind, wage ich eher zu bezweifeln. Vermutlich wird/wurde der Öler bis jetzt sehr ineffizient betrieben. 2. Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe sind vor allem die benötigten Vorlauftemperaturen ausschlagggebend. Mit einer Fußbodenheizung hat man da relativ gute Voraussetzungen. Es gibt ...
Proxon FWT Heizung - Große Probleme
[Seite 10]
Nunja, die Wäremelemente gehen nur an, wenn die reine Wärmepumpe es eben nicht schafft die eingestellte Temperatur im jeweiligen Raum zu erreichen. Wenn die Differenz zum eingestellten Wert 0,8° C ist, gehen die Elemente an (wenn auch freigeschaltet). Kann man auch in Räumen sehen, in denen die ...
[Seite 2]
... verboten sind) "Geworben wird bei diesen 8 im Normalfall mit 8 KW Heizleistung und Wärmepumpentechnik, die dann im Kleingedruckten so aussieht: Wärmepumpe Leistung 2 KW, E-Patrone 6 KW Ebenfalls wird die Abluft als Wahnsinns Energiequelle aufgetan, die in Wahrheit lediglich 7% der gesamten ...
[Seite 10]
Nunja, die Wäremelemente gehen nur an, wenn die reine Wärmepumpe es eben nicht schafft die eingestellte Temperatur im jeweiligen Raum zu erreichen. Wenn die Differenz zum eingestellten Wert 0,8° C ist, gehen die Elemente an (wenn auch freigeschaltet). Kann man auch in Räumen sehen, in denen die ...
[Seite 2]
... verboten sind) "Geworben wird bei diesen 8 im Normalfall mit 8 KW Heizleistung und Wärmepumpentechnik, die dann im Kleingedruckten so aussieht: Wärmepumpe Leistung 2 KW, E-Patrone 6 KW Ebenfalls wird die Abluft als Wahnsinns Energiequelle aufgetan, die in Wahrheit lediglich 7% der gesamten ...
Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
[Seite 4]
Nein genau das ist der falsche Denkansatz. Wie gesagt, bitte nach hydraulischem Abgleich googeln und Wirkungsgrad/Betriebspunkt einer Wärmepumpe. Es ist ein Irrglaube, dass die Wärmepumpe mehr Strom braucht wenn die IMMER läuft. Es ist effektiv wenn die Wärmepumpe oft und viel in gutem ...
Servus, Ich hab dieses Jahr neu gebaut und hab in meinen Haus eine Luft Wärmepumpe von Vaillant, Arotherm mit Unitower, 11 kW. Im ganzen Haus Fußbodenheizung und in jeden Raum ein Busch Jäger Raumthermostat mit Drehknopf. Meine Frage ist jetzt nur wie stellt man die Raumthermostate genau ein und ...
[Seite 4]
Nein genau das ist der falsche Denkansatz. Wie gesagt, bitte nach hydraulischem Abgleich googeln und Wirkungsgrad/Betriebspunkt einer Wärmepumpe. Es ist ein Irrglaube, dass die Wärmepumpe mehr Strom braucht wenn die IMMER läuft. Es ist effektiv wenn die Wärmepumpe oft und viel in gutem ...
Servus, Ich hab dieses Jahr neu gebaut und hab in meinen Haus eine Luft Wärmepumpe von Vaillant, Arotherm mit Unitower, 11 kW. Im ganzen Haus Fußbodenheizung und in jeden Raum ein Busch Jäger Raumthermostat mit Drehknopf. Meine Frage ist jetzt nur wie stellt man die Raumthermostate genau ein und ...
Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor
[Seite 3]
Sind die 6850kw/h nur für die Wärmepumpe oder läuft die Wärmepumpe über den Haushaltsstrom?
... Faktor 2-3 zu viel. Wenn das Haus gut ist und die Bewohner sparsam, dann reichen die 7000kWh fast um damit rein elektrisch zu heizen, ganze ohne die Wärmepumpe. Hydraulik und Heizlast falsch geplant, real schlechter gedämmt und/oder nicht ideal betrieben. Letzteres kann vermutlich optimiert ...
[Seite 2]
... Neubau. Für KFW 55 ist H‘t 0,28 mindestens erforderlich, dachte ich jedenfalls?! Die vordergründig guten Werte werden auf die Papier durch die Wärmepumpe erreicht. Wenn dann nich ein schlecht geplantes Heizsystem dazu kommt, wovon ich hier ausgehen würde, hast Du entsprechend hohe Verbräuche. Die ...
[Seite 3]
Sind die 6850kw/h nur für die Wärmepumpe oder läuft die Wärmepumpe über den Haushaltsstrom?
... Faktor 2-3 zu viel. Wenn das Haus gut ist und die Bewohner sparsam, dann reichen die 7000kWh fast um damit rein elektrisch zu heizen, ganze ohne die Wärmepumpe. Hydraulik und Heizlast falsch geplant, real schlechter gedämmt und/oder nicht ideal betrieben. Letzteres kann vermutlich optimiert ...
[Seite 2]
... Neubau. Für KFW 55 ist H‘t 0,28 mindestens erforderlich, dachte ich jedenfalls?! Die vordergründig guten Werte werden auf die Papier durch die Wärmepumpe erreicht. Wenn dann nich ein schlecht geplantes Heizsystem dazu kommt, wovon ich hier ausgehen würde, hast Du entsprechend hohe Verbräuche. Die ...
Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber
... nicht das erste mal ist, dass wir mit dem Sanitärbetrieb kleinere Meinungsverschiedenheiten hatten. (Preise Keramik, Luft-Wasser-Wärmepumpe Außengerät zu nah an Garage, Preis des Wartungsvertrags) Wieso sollte ich überhaupt einen Wartungsvertrag mit einer Firma eingehen, die sich so grobe ...
[Seite 3]
... der Warm? Sind die Rohre die rein und raus führen warm? Vermutlich nein. Dann VORSICHTIG die Rohre, die aus dem heizungspuffer kommen, und an der Wärmepumpe enden anfassen. haben die gefühlt tausend grad nahe der Wärmepumpe? Wenn ja, dann ist die Ladepumpe in der Wärmepumpe, die die wärme der ...
... nicht das erste mal ist, dass wir mit dem Sanitärbetrieb kleinere Meinungsverschiedenheiten hatten. (Preise Keramik, Luft-Wasser-Wärmepumpe Außengerät zu nah an Garage, Preis des Wartungsvertrags) Wieso sollte ich überhaupt einen Wartungsvertrag mit einer Firma eingehen, die sich so grobe ...
[Seite 3]
... der Warm? Sind die Rohre die rein und raus führen warm? Vermutlich nein. Dann VORSICHTIG die Rohre, die aus dem heizungspuffer kommen, und an der Wärmepumpe enden anfassen. haben die gefühlt tausend grad nahe der Wärmepumpe? Wenn ja, dann ist die Ladepumpe in der Wärmepumpe, die die wärme der ...
LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher
[Seite 2]
... nicht bekommen haben, obwohl der Antrag rechtzeitig eingereicht war. In den Fällen ist es wohl an der Jahresarbeitszahl gescheitert. Wie muss die Wärmepumpe also aussehen, damit mir die Förderung sicher ist
[Seite 3]
Soweit ich mich erinnere, sind nur ganz wenige Luft-Wasser-Wärmepumpe förderfähig. Luft-Luft schon gar nicht. Die meisten Sole-Wärmepumpe sind wohl förderfähig. Da gab es auch irgendwo eine Liste. Wenn wir gekonnt hätten, hätte ich auch eine Sole-Wärmepumpe genommen....aber irgendwann ist das Geld ...
Ist die Wärmepumpe die einzige Heizquelle? Dann reicht der integrierte Speicher.
[Seite 2]
... nicht bekommen haben, obwohl der Antrag rechtzeitig eingereicht war. In den Fällen ist es wohl an der Jahresarbeitszahl gescheitert. Wie muss die Wärmepumpe also aussehen, damit mir die Förderung sicher ist
[Seite 3]
Soweit ich mich erinnere, sind nur ganz wenige Luft-Wasser-Wärmepumpe förderfähig. Luft-Luft schon gar nicht. Die meisten Sole-Wärmepumpe sind wohl förderfähig. Da gab es auch irgendwo eine Liste. Wenn wir gekonnt hätten, hätte ich auch eine Sole-Wärmepumpe genommen....aber irgendwann ist das Geld ...
Ist die Wärmepumpe die einzige Heizquelle? Dann reicht der integrierte Speicher.