Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 49]
... aufgrund der Temperaturen eine Frage zur Kühlung. In den Vaillant- Unterlagen steht geschrieben: Vaillant empfiehlt für die Kühlfunktion eine Vorlauftemperatur von ca. 20 °C (Werkseinstellung). Wie und wo kann ich für die Kühlung diese 20° also feste Größe eingeben? Bei meiner jetzigen ...
[Seite 50]
Ich hatte in den letzten Tagen immer wieder eine Vorlauftemperatur von 17-18° beobachtet, die mir recht niedrig erschien. Aufgrund eurer Hinweise habe ich nun auch die Einstellung gefunden und verwundert festgestellt, dass bei mir bereits die 20° als mindest Solltemperatur eingestellt waren. Nun ...
[Seite 52]
... bei sehr hohen Temperaturen geschrieben (Legionellenprogramm). ".....Bei 65° Warmwasser habe ich den Test beendet, zu diesem Zeitpunkt war die Vorlauftemperatur 72°, die Kälteleistung betrug 2,4 kW bei einem Stromverbrauch von 1,429 kW. Somit AZ 1,68". Wir sind zu zweit, der Unitower ...
[Seite 78]
... minimale Drehzahl des Kompressors 30 Umdrehungen/s (0,3 kW Stromaufnahme). Bei den aktuellen Temperaturen scheint hier die erzeugte Vorlauftemperatur immer höher zu sein als die Wunschtemperatur. Der Kompressor hat es nie geschafft unter 28,x Grad zu kommen. Daher hatte ich heute mal ab 16:25 ...
[Seite 81]
Ich habe das Takten jetzt auch besser im Griff. Ich habe mal die Statistik von heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ...
[Seite 83]
... ihr bitte einen kompletten Vorgang Warmwassererzeugung nochmals graphisch einstellen. Ich habe Warmwasser-Zieltemperatur 46°und Offset 5K. Meine Vorlauftemperatur ist immer 9 bis 10 K über der aktuellen Speichertemperatur. Zum Endpunkt er Warmwassererzeugung ist der Speicher bei 46° und die ...
[Seite 84]
Keine Ahnung... Cyberthom schreibt ja, dass seine Vorlauftemperatur und Speichertemperatur mit fast identischen Temperaturen steigen. Und bei mir eben 9 bis 10 K Unterschied. Ich würde gerne auch diese identischen Werte erreichen, statt 55/56° eben nur 46° für die Vorlauftemperatur. Cyberthom ...
[Seite 86]
Heute habe ich das Thema Vorlauftemperatur und Speichertemperatur nochmals getestet. Die Soll-Vorlauftemperatur wird gebildet aus Zieltemperatur Speicher plus Offset. Bei mir 46° plus 5K = 51°. Offset habe ich heute auf 0 (null) gesetzt. Somit neue Soll-Vorlauftemperatur 46°. Die Ist ...
[Seite 926]
Ich habe Grundlegende Änderungen vorgenommen die sich auch auf die Mindest Vorlauftemperatur und die Laufzeiten auswirken. Diese betreffen alle Nutzer mit Pufferspeicher ( meist bei Systemen mit Heizkörpern) und Systemregler die älter als das VRC 720/3 sind. Bei diesem kann man das "Vaillant ...
[Seite 824]
Die Wunschtemperatur hat aber nichts mit der Vorlauftemperatur zu tun. Wunsch ist die, die du in deiner Wohnung haben möchtest. Die Vorlauf Sol berechnet sich dann nach deinem Wunsch und der Außentemperatur und der eingestellten Kurve. Die 22°C sind halt die, die nach einschalten der ...
[Seite 826]
... extrem vereinfacht und leiten aufgrund der pseudo-linearen Verbindungen der groben Punkte teils in die Irre, beispielsweise, wenn Ihr die minimale Vorlauftemperatur anpasst: Das ist in Wirklichkeit einfach ein "Cap" mit horizontalem Verlauf ab einer Grenztemperatur nach unten, mehr ...
[Seite 634]
... 0,8, inzwischen sind wir auf 0,45. Insofern empfinde ich Deine 0,7 bei vergleichbarer Wohnart als recht hoch... So, und jetzt kommt die Vorlauftemperatur: die ist ein Ergebnis dieser Werte - da stellst Du nix ein. Es kann also durchaus so sein, dass tagsüber (hier aktuell Plus-Grade) diese ...
[Seite 796]
... würdest? Ich vermute (ich weiß es nicht), dass gerade die aktive Raumaufschaltung eine Voraussetzung ist, um mit einer etwas höheren Vorlauftemperatur die gewünschte Zieltemperatur (RT) schneller zu erreichen. Für mich ist die Auswahl bei der Raumaufschaltung ein zusätzlicher Vorteil für ...
[Seite 101]
... Erhöhung der Heizkurve geb ich dir recht. Soweit wie möglich nach unten. 0,2 sollte bei Neubau gut darstellbar sein. Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz ...
[Seite 828]
... Umgebung zu kalt;252=Luefter 1 blockiert;255=Luefter 1 Einlasstemp zu hoch;256=Luefter 1 Einlasstemp zu niedrig;260=Luefter 2 blockiert;273=Vorlauftemperatur zu niedrig;275=Durchfluss zu niedrig;276=Sperrkontakt S20 offen;277=Pumpenfehler Gebaeudekreis;280=Fehler Umrichter Kompressor;281 ...
[Seite 246]
... 2.) Wärmebedarf des Hauses Das 1.) können wir alle recht gut vergleichen, allerdings gibt es hier immer mind. 3 Variablen: - Außentemp - Vorlauftemperatur - Kompressordrehzahl Da der Sensor denke ich in der Außeneinheit ist (hier muss ich mal alte Statistiken rausstöbern, da würde ich das ...
[Seite 124]
Mal wieder eine Zwischenfrage. Die Minimale Vorlauftemperatur, inwiefern interferiert das mit der Heizkurve? Ignoriert dann die Wärmepumpe alle Temperatur-Bedarfe lt Heizkurve< min temp?
[Seite 250]
Heizkurve beim Neubau 0,20 oder bei sehr guter Dämmung 0,15 wie bei . Bei deinen gewünschten IT 24° wirst du je nach AT eine Vorlauftemperatur von 30-32° haben. Sofern dein Referenzraum noch deutlich unter 24° ist, dann kann Vorlauftemperatur-SOLL auch mal 34-35° sein. Du kannst am Regler 720 die ...
[Seite 749]
... Hier darf man keine Links einfügen deshalb als Screenshot 87862 Beispiel: 50°C Solltemperatur Speicher + 5,0K Hysterese Speicherladung = 55°C Vorlauftemperatur für die Speicherladung 55°C mit Hysterese + Offset Speicherladung 5,0 K = 60°C Vorlauftemperatur für die Speicherladung 87863 evtl ...
[Seite 251]
Diese 28,5 Grad habe keine Aussagekraft, da das praktisch deine Temperatur im "Innengerät" ist. Deine Vorlauftemperatur wird von deiner Heizkurze, eingestellten Wunschtemperatur Heizen und der Außentemperatur errechnet. Deine 24 Grad ist auch sehr hoch. Wenn du diese zum Beispiel auf 22 ...
[Seite 102]
... kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es durch ein Script sehr gut hinbekommen. Ich erhöhe die Min Vorlauftemperatur auf ...
[Seite 966]
vom Verbrauch ist das doch bei der Temperatur ok, als Vorlauftemperatur. haben wir ca. 31°C die Rücklauftemp. kann ich so nicht sehen. Unser Wohnzimmer wird aber auch nur warm genug, weil wir beide Heizkörper komplett mit Lüftern getunt ...
[Seite 373]
... nachdem ich 373 Beiträge gelesen habe möchte ich gerne meine Daten teilen. Die Werte sind nur mit Heizkörpern und bei 0 Grad Außen + 39,5 Grad Vorlauftemperatur. 75/6: AZ. 01/2023 Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022 Weltraumpräsi: Heizen: 3,4 Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12 ...
[Seite 807]
... hoch nur mit normalen Heizkörpern Typ 22, 60 cm hoch zusammen 9,2 Meter lang. Wenn ich es schaffe bei leichten Minusgraden mit 35 Grad Vorlauftemperatur die Wohnung auf 22 Grad zu heizen, müsste es doch auch möglich sein, wenn draußen Temperaturen von 35 Grad herrschen, mit ...
[Seite 727]
... Ich finde sowohl die Erklärung als auch die Logik der Regelung sehr gelungen: [*]Das Energie-Integral ist die aufsummierte Differenz zwischen Vorlauftemperatur IST und Vorlauftemperatur SOLL pro Minute. Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die Wärmepumpe. [*]Für einen wirtschaftlichen ...
[Seite 374]
... Wassertemperatur jetzt von 46 auf 50 Grad angehoben und trotzdem dauert es nicht länger. Wie gesagt hat er gestern genauso lange gebraucht die Vorlauftemperatur beim Heizen von 30 auf 35 Grad anzuheben wie heute beim Warmwasser von 30 auf 48 Grad bei gleichen Außentemperaturen
[Seite 375]
Es sieht so aus, als würde die Regelung die Vorlauftemperatur so steuern, dass die Vorlauftemperatur=aktuelle Speichertemperatur+5K ist. Ich dachte eigentlich, es wird die Vorlauftemperatur bis Soll+Offset hochgeheizt und dann konstant bis zum Erreichen der Wunschtemperatur gehalten werden. Die ...
[Seite 657]
... dann erst mal die Warmwasser-Temperatur, weil sich nach dem Umschalten des 3-Wege-Ventils die Warmwasser-Temp im Boiler der Vorlauftemperatur aus dem Heizbetrieb angleicht. Bei mir geht das dann so von 42,5 Grad Auslösetemperatur erst mal auf 40 Grad runter und steigt dann auf die ...
[Seite 937]
Wenn du mit 55°C Vorlauftemperatur den WW-Speicher beladen hast, ist das aber nach der Umschaltung viel zu warm für eine Fußbodenheizung. Dann wird die Wärmepumpe erst mal auf "kein Heizbedarf" gehen, bis sich der Vorlauf entsprechend abgekühlt hat. Bei Heizkörpern kommt es auf die ...
[Seite 782]
... Pumpe weiter und zieht aus dem Pufferspeicher die Energie für die Heizkörper. Das hat smarterweise den Vorteil daß der Überschuss ( hohe Vorlauftemperatur der Warmwasser Erzeugung ( bis zu 58° ) direkt nach dem Umschalten auf Heizbetrieb im Puffer abgefangen wird und die Wärmepumpe so selten ...
[Seite 49]
... aufgrund der Temperaturen eine Frage zur Kühlung. In den Vaillant- Unterlagen steht geschrieben: Vaillant empfiehlt für die Kühlfunktion eine Vorlauftemperatur von ca. 20 °C (Werkseinstellung). Wie und wo kann ich für die Kühlung diese 20° also feste Größe eingeben? Bei meiner jetzigen ...
[Seite 50]
Ich hatte in den letzten Tagen immer wieder eine Vorlauftemperatur von 17-18° beobachtet, die mir recht niedrig erschien. Aufgrund eurer Hinweise habe ich nun auch die Einstellung gefunden und verwundert festgestellt, dass bei mir bereits die 20° als mindest Solltemperatur eingestellt waren. Nun ...
[Seite 52]
... bei sehr hohen Temperaturen geschrieben (Legionellenprogramm). ".....Bei 65° Warmwasser habe ich den Test beendet, zu diesem Zeitpunkt war die Vorlauftemperatur 72°, die Kälteleistung betrug 2,4 kW bei einem Stromverbrauch von 1,429 kW. Somit AZ 1,68". Wir sind zu zweit, der Unitower ...
[Seite 78]
... minimale Drehzahl des Kompressors 30 Umdrehungen/s (0,3 kW Stromaufnahme). Bei den aktuellen Temperaturen scheint hier die erzeugte Vorlauftemperatur immer höher zu sein als die Wunschtemperatur. Der Kompressor hat es nie geschafft unter 28,x Grad zu kommen. Daher hatte ich heute mal ab 16:25 ...
[Seite 81]
Ich habe das Takten jetzt auch besser im Griff. Ich habe mal die Statistik von heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ...
[Seite 83]
... ihr bitte einen kompletten Vorgang Warmwassererzeugung nochmals graphisch einstellen. Ich habe Warmwasser-Zieltemperatur 46°und Offset 5K. Meine Vorlauftemperatur ist immer 9 bis 10 K über der aktuellen Speichertemperatur. Zum Endpunkt er Warmwassererzeugung ist der Speicher bei 46° und die ...
[Seite 84]
Keine Ahnung... Cyberthom schreibt ja, dass seine Vorlauftemperatur und Speichertemperatur mit fast identischen Temperaturen steigen. Und bei mir eben 9 bis 10 K Unterschied. Ich würde gerne auch diese identischen Werte erreichen, statt 55/56° eben nur 46° für die Vorlauftemperatur. Cyberthom ...
[Seite 86]
Heute habe ich das Thema Vorlauftemperatur und Speichertemperatur nochmals getestet. Die Soll-Vorlauftemperatur wird gebildet aus Zieltemperatur Speicher plus Offset. Bei mir 46° plus 5K = 51°. Offset habe ich heute auf 0 (null) gesetzt. Somit neue Soll-Vorlauftemperatur 46°. Die Ist ...
[Seite 926]
Ich habe Grundlegende Änderungen vorgenommen die sich auch auf die Mindest Vorlauftemperatur und die Laufzeiten auswirken. Diese betreffen alle Nutzer mit Pufferspeicher ( meist bei Systemen mit Heizkörpern) und Systemregler die älter als das VRC 720/3 sind. Bei diesem kann man das "Vaillant ...
[Seite 824]
Die Wunschtemperatur hat aber nichts mit der Vorlauftemperatur zu tun. Wunsch ist die, die du in deiner Wohnung haben möchtest. Die Vorlauf Sol berechnet sich dann nach deinem Wunsch und der Außentemperatur und der eingestellten Kurve. Die 22°C sind halt die, die nach einschalten der ...
[Seite 826]
... extrem vereinfacht und leiten aufgrund der pseudo-linearen Verbindungen der groben Punkte teils in die Irre, beispielsweise, wenn Ihr die minimale Vorlauftemperatur anpasst: Das ist in Wirklichkeit einfach ein "Cap" mit horizontalem Verlauf ab einer Grenztemperatur nach unten, mehr ...
[Seite 634]
... 0,8, inzwischen sind wir auf 0,45. Insofern empfinde ich Deine 0,7 bei vergleichbarer Wohnart als recht hoch... So, und jetzt kommt die Vorlauftemperatur: die ist ein Ergebnis dieser Werte - da stellst Du nix ein. Es kann also durchaus so sein, dass tagsüber (hier aktuell Plus-Grade) diese ...
[Seite 796]
... würdest? Ich vermute (ich weiß es nicht), dass gerade die aktive Raumaufschaltung eine Voraussetzung ist, um mit einer etwas höheren Vorlauftemperatur die gewünschte Zieltemperatur (RT) schneller zu erreichen. Für mich ist die Auswahl bei der Raumaufschaltung ein zusätzlicher Vorteil für ...
[Seite 101]
... Erhöhung der Heizkurve geb ich dir recht. Soweit wie möglich nach unten. 0,2 sollte bei Neubau gut darstellbar sein. Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz ...
[Seite 828]
... Umgebung zu kalt;252=Luefter 1 blockiert;255=Luefter 1 Einlasstemp zu hoch;256=Luefter 1 Einlasstemp zu niedrig;260=Luefter 2 blockiert;273=Vorlauftemperatur zu niedrig;275=Durchfluss zu niedrig;276=Sperrkontakt S20 offen;277=Pumpenfehler Gebaeudekreis;280=Fehler Umrichter Kompressor;281 ...
[Seite 246]
... 2.) Wärmebedarf des Hauses Das 1.) können wir alle recht gut vergleichen, allerdings gibt es hier immer mind. 3 Variablen: - Außentemp - Vorlauftemperatur - Kompressordrehzahl Da der Sensor denke ich in der Außeneinheit ist (hier muss ich mal alte Statistiken rausstöbern, da würde ich das ...
[Seite 124]
Mal wieder eine Zwischenfrage. Die Minimale Vorlauftemperatur, inwiefern interferiert das mit der Heizkurve? Ignoriert dann die Wärmepumpe alle Temperatur-Bedarfe lt Heizkurve< min temp?
[Seite 250]
Heizkurve beim Neubau 0,20 oder bei sehr guter Dämmung 0,15 wie bei . Bei deinen gewünschten IT 24° wirst du je nach AT eine Vorlauftemperatur von 30-32° haben. Sofern dein Referenzraum noch deutlich unter 24° ist, dann kann Vorlauftemperatur-SOLL auch mal 34-35° sein. Du kannst am Regler 720 die ...
[Seite 749]
... Hier darf man keine Links einfügen deshalb als Screenshot 87862 Beispiel: 50°C Solltemperatur Speicher + 5,0K Hysterese Speicherladung = 55°C Vorlauftemperatur für die Speicherladung 55°C mit Hysterese + Offset Speicherladung 5,0 K = 60°C Vorlauftemperatur für die Speicherladung 87863 evtl ...
[Seite 251]
Diese 28,5 Grad habe keine Aussagekraft, da das praktisch deine Temperatur im "Innengerät" ist. Deine Vorlauftemperatur wird von deiner Heizkurze, eingestellten Wunschtemperatur Heizen und der Außentemperatur errechnet. Deine 24 Grad ist auch sehr hoch. Wenn du diese zum Beispiel auf 22 ...
[Seite 102]
... kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es durch ein Script sehr gut hinbekommen. Ich erhöhe die Min Vorlauftemperatur auf ...
[Seite 966]
vom Verbrauch ist das doch bei der Temperatur ok, als Vorlauftemperatur. haben wir ca. 31°C die Rücklauftemp. kann ich so nicht sehen. Unser Wohnzimmer wird aber auch nur warm genug, weil wir beide Heizkörper komplett mit Lüftern getunt ...
[Seite 373]
... nachdem ich 373 Beiträge gelesen habe möchte ich gerne meine Daten teilen. Die Werte sind nur mit Heizkörpern und bei 0 Grad Außen + 39,5 Grad Vorlauftemperatur. 75/6: AZ. 01/2023 Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022 Weltraumpräsi: Heizen: 3,4 Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12 ...
[Seite 807]
... hoch nur mit normalen Heizkörpern Typ 22, 60 cm hoch zusammen 9,2 Meter lang. Wenn ich es schaffe bei leichten Minusgraden mit 35 Grad Vorlauftemperatur die Wohnung auf 22 Grad zu heizen, müsste es doch auch möglich sein, wenn draußen Temperaturen von 35 Grad herrschen, mit ...
[Seite 727]
... Ich finde sowohl die Erklärung als auch die Logik der Regelung sehr gelungen: [*]Das Energie-Integral ist die aufsummierte Differenz zwischen Vorlauftemperatur IST und Vorlauftemperatur SOLL pro Minute. Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die Wärmepumpe. [*]Für einen wirtschaftlichen ...
[Seite 374]
... Wassertemperatur jetzt von 46 auf 50 Grad angehoben und trotzdem dauert es nicht länger. Wie gesagt hat er gestern genauso lange gebraucht die Vorlauftemperatur beim Heizen von 30 auf 35 Grad anzuheben wie heute beim Warmwasser von 30 auf 48 Grad bei gleichen Außentemperaturen
[Seite 375]
Es sieht so aus, als würde die Regelung die Vorlauftemperatur so steuern, dass die Vorlauftemperatur=aktuelle Speichertemperatur+5K ist. Ich dachte eigentlich, es wird die Vorlauftemperatur bis Soll+Offset hochgeheizt und dann konstant bis zum Erreichen der Wunschtemperatur gehalten werden. Die ...
[Seite 657]
... dann erst mal die Warmwasser-Temperatur, weil sich nach dem Umschalten des 3-Wege-Ventils die Warmwasser-Temp im Boiler der Vorlauftemperatur aus dem Heizbetrieb angleicht. Bei mir geht das dann so von 42,5 Grad Auslösetemperatur erst mal auf 40 Grad runter und steigt dann auf die ...
[Seite 937]
Wenn du mit 55°C Vorlauftemperatur den WW-Speicher beladen hast, ist das aber nach der Umschaltung viel zu warm für eine Fußbodenheizung. Dann wird die Wärmepumpe erst mal auf "kein Heizbedarf" gehen, bis sich der Vorlauf entsprechend abgekühlt hat. Bei Heizkörpern kommt es auf die ...
[Seite 782]
... Pumpe weiter und zieht aus dem Pufferspeicher die Energie für die Heizkörper. Das hat smarterweise den Vorteil daß der Überschuss ( hohe Vorlauftemperatur der Warmwasser Erzeugung ( bis zu 58° ) direkt nach dem Umschalten auf Heizbetrieb im Puffer abgefangen wird und die Wärmepumpe so selten ...