Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche
[Seite 5]
... so wurde uns jetzt die ROTEX Wärmepumpe angeboten, was in etwa 4.500 Euro gespart hat und sogar jetzt mit dem E70 Standard möglich ist. Bei der Vaillant Anlage, ging die Kombination mit E70 nicht. Der E70 Standard mit einer Vaillant kostet zwar wieder etwas mehr, so dass das eingesparte Geld ...
[Seite 5]
... so wurde uns jetzt die ROTEX Wärmepumpe angeboten, was in etwa 4.500 Euro gespart hat und sogar jetzt mit dem E70 Standard möglich ist. Bei der Vaillant Anlage, ging die Kombination mit E70 nicht. Der E70 Standard mit einer Vaillant kostet zwar wieder etwas mehr, so dass das eingesparte Geld ...
Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
... Probleme mit Nachbarn haben wird aus diesen Grunde. Von Interesse wären Luftwärmepumpen mit Speicher von diesen Anbietern: Vaillant, Mitsubishi Zubadan und Rotex? Was und aber sehr interessiert, ist die jährliche € Belastung für die Heizung und Warmwasser bei den beiden Systemen. Wir wohnen bei ...
[Seite 2]
... auch mal ein paar Geräte nennen, denn ohne das bin ich genauso schlau, wie vorher. Heute war ich in einem 150qm Musterhaus, das mit einer neuen Vaillant Luftwärmepumpe ausgestattet war. Auf der Verbrauchsanzeige stand etwas von 14000kwh . Der letzte Winter war auch auf dem Diagramm. Wenn ich das ...
[Seite 8]
Ist z.B. Vaillant Geotherm Plus Schrott? das kann ich mir nicht vorstellen...hmm Welche Anlagen sind denn so gut - Vaillant? Die genaue Bezeichnung wäre natürlich gut...oder ist da so eine Art Geheimnis hier im ...
[Seite 6]
... Geht das überhaupt? Was mich noch interessiert: kann man den Heizstab bei einer Luftwärmepumpe ganz ausmachen, oder gibt es da bei der Vaillant Probleme bei so kalten Temp.? Ich kenne Vaillant überhaupt nicht. Wie sind die Erfahrungswerte? Hintergrund: mein Verwandter hat eine Bodenwärmepumpe ...
... Probleme mit Nachbarn haben wird aus diesen Grunde. Von Interesse wären Luftwärmepumpen mit Speicher von diesen Anbietern: Vaillant, Mitsubishi Zubadan und Rotex? Was und aber sehr interessiert, ist die jährliche € Belastung für die Heizung und Warmwasser bei den beiden Systemen. Wir wohnen bei ...
[Seite 2]
... auch mal ein paar Geräte nennen, denn ohne das bin ich genauso schlau, wie vorher. Heute war ich in einem 150qm Musterhaus, das mit einer neuen Vaillant Luftwärmepumpe ausgestattet war. Auf der Verbrauchsanzeige stand etwas von 14000kwh . Der letzte Winter war auch auf dem Diagramm. Wenn ich das ...
[Seite 8]
Ist z.B. Vaillant Geotherm Plus Schrott? das kann ich mir nicht vorstellen...hmm Welche Anlagen sind denn so gut - Vaillant? Die genaue Bezeichnung wäre natürlich gut...oder ist da so eine Art Geheimnis hier im ...
[Seite 6]
... Geht das überhaupt? Was mich noch interessiert: kann man den Heizstab bei einer Luftwärmepumpe ganz ausmachen, oder gibt es da bei der Vaillant Probleme bei so kalten Temp.? Ich kenne Vaillant überhaupt nicht. Wie sind die Erfahrungswerte? Hintergrund: mein Verwandter hat eine Bodenwärmepumpe ...
Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht?
[Seite 3]
Also bei der Vaillant Arotherm plus Reihe stimmt es von den technischen Daten her schon. Die 55/6 schafft angeblich nicht die benötigten Volumenströme. Allerdings kam im Nachbarthread auch shcon der Verdacht auf, dass die Pumpen doch mehr ...
... die Heizlastberechnung und die genaue Bestimmung der Wärmepumpe erst noch durch geführt wird. Es wird in jedem Fall eine Vaillant Arotherm Plus. Zudem noch eine Frage zum Bodenbelag. Wir wissen, dass Fliesen optimal sind für eine Fußbodenheizung aber Vinyl diesen fast ebenbürtig ist. Bei uns ...
[Seite 3]
Also bei der Vaillant Arotherm plus Reihe stimmt es von den technischen Daten her schon. Die 55/6 schafft angeblich nicht die benötigten Volumenströme. Allerdings kam im Nachbarthread auch shcon der Verdacht auf, dass die Pumpen doch mehr ...
... die Heizlastberechnung und die genaue Bestimmung der Wärmepumpe erst noch durch geführt wird. Es wird in jedem Fall eine Vaillant Arotherm Plus. Zudem noch eine Frage zum Bodenbelag. Wir wissen, dass Fliesen optimal sind für eine Fußbodenheizung aber Vinyl diesen fast ebenbürtig ist. Bei uns ...
Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
[Seite 7]
Sorry, da habe ich wieder was durcheinander gebracht. Uns wurde gesagt: " Der 45 Liter Puffer wird als Hydraulische Weiche eingebaut. Wird von Vaillant (bei einer Kühlfunktion) vorgeschrieben. " Wo kann ich mir denn die Schemata mit Kühlfunktion ansehen?
[Seite 8]
... gesagt, dass ich nichts ändern will. Ich brauche nur was Handfestes. Wenn ich einfach nur sage ich will den Puffer in Reihe und er sich dann auf Vaillant bezieht und ich ihm nicht das Gegenteil beweisen kann komme ich einfach nicht weiter
[Seite 7]
Sorry, da habe ich wieder was durcheinander gebracht. Uns wurde gesagt: " Der 45 Liter Puffer wird als Hydraulische Weiche eingebaut. Wird von Vaillant (bei einer Kühlfunktion) vorgeschrieben. " Wo kann ich mir denn die Schemata mit Kühlfunktion ansehen?
[Seite 8]
... gesagt, dass ich nichts ändern will. Ich brauche nur was Handfestes. Wenn ich einfach nur sage ich will den Puffer in Reihe und er sich dann auf Vaillant bezieht und ich ihm nicht das Gegenteil beweisen kann komme ich einfach nicht weiter
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 3]
was hast du denn noch im Bus, außer der Vaillant?
[Seite 4]
... einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom Internet-Gateway (also den Vaillant-Servern nehme ich an). Hier der entsprechende Log-Ausschnitt (QQ=f1 bedeutet, daß es vom VR921 kommt): 2024-03-05 01:30:05.798 [update notice ...
[Seite 12]
... Da du ja auch schreibst deine Zeit ist zur Zeit begrenzt, würde das evtl. mir schon helfen an meine fehlenden Daten zu kommen. Hier nochmal meine Vaillant Geräte die am ebus hängen: Vaillant sensoNet VR 921 > xx 0357.40.35 [*]Vaillant sensoComfort VRC 720/3 > 00 0351.09.02 [*]Vaillant ...
[Seite 32]
Passiert bei mir auch noch jede Nacht um 01:30 Uhr. Es kann aber doch nicht von Vaillant kommen, da mein Internetgateway schon eine Weile nicht mehr von Internet aus erreichbar ist, der Befehl kommt aber trotzdem jede Nacht, also "nur" lokal vom ...
[Seite 3]
was hast du denn noch im Bus, außer der Vaillant?
[Seite 4]
... einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom Internet-Gateway (also den Vaillant-Servern nehme ich an). Hier der entsprechende Log-Ausschnitt (QQ=f1 bedeutet, daß es vom VR921 kommt): 2024-03-05 01:30:05.798 [update notice ...
[Seite 12]
... Da du ja auch schreibst deine Zeit ist zur Zeit begrenzt, würde das evtl. mir schon helfen an meine fehlenden Daten zu kommen. Hier nochmal meine Vaillant Geräte die am ebus hängen: Vaillant sensoNet VR 921 > xx 0357.40.35 [*]Vaillant sensoComfort VRC 720/3 > 00 0351.09.02 [*]Vaillant ...
[Seite 32]
Passiert bei mir auch noch jede Nacht um 01:30 Uhr. Es kann aber doch nicht von Vaillant kommen, da mein Internetgateway schon eine Weile nicht mehr von Internet aus erreichbar ist, der Befehl kommt aber trotzdem jede Nacht, also "nur" lokal vom ...
Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 20]
... Die meinten von der Hydraulik passt alles. Die Elektrik würde auch passen. Die sehen jetzt ein, dass etwas nicht passt. Die werden mir den Vaillant Werkskundendienst vorbeischicken. Der Elektriker, der heute dabei war, meinte auch, er kann sich durchaus vorstellen, dass mit dem Außengerät ...
[Seite 22]
Hallo, hier sind meine wöchentlichen Daten. Alle Daten sind aus der Vaillant App, diese sind in meinem Fall deckungsgleich mit den Werten in der Steuerung. Aber berücksichtige bitte. Bei mir stimmt etwas nicht mit der Anlage. Der Vaillant Kundendienst wird sich das demnächst anschauen ...
[Seite 6]
Notwendig? Bei anderen Herstellern zumindest nicht. Wie gesagt habe ich nicht die Erfahrung mit Vaillant und Heizkörpern, sondern mit anderen Herstellern, bei denen KEIN Puffer erforderlich ist.
[Seite 15]
... und nicht hinter der Dämmung am Rohr lag. Frage: Hast du bisher nur mit deinem Haus- und Hofinstallateur gesprochen oder hattest du auch einen Vaillant Srvicetechniker da? Die sind zumindest ein bisschen besser
[Seite 16]
Wie im Vorfeld bereits erwähnt, waren ja die Einstellungen der Schnellauslegung von Vaillant noch deutlich höher. Wohlbemerkt mit einer höheren Effizienz als die welche ich jetzt mit niedrigeren Einstellungen habe....
[Seite 23]
Hallo zusammen, der Vaillant Kundendienst war bisher leider noch nicht da. Mein Vebrauch ist weiterhin erhöht.. In der Zwischenzeit wird es kälter und kälter. Die Luftfeuchtigkeit außen war in den letzten 48 Stunden auch sehr hoch (heute Nacht 100 %, tagsüber ca. 70-80 %), weshalb die Außeneinheit ...
[Seite 9]
... Wasser gemacht wurde, warum auch immer. Screenshot: 87445 Warum an diesem Tag der Kompressor der Arotherm plus 55/6 nicht gelaufen hat, weiß nur Vaillant, war jedenfalls bei mir der einzige Tag mit TAZ von 1,0. Legionellen Schutz habe ich deaktiviert Seit letztem Wochenende habe ich dann den ...
Hallo, nachdem ich den ganzen Beitrag https://www.hausbau-forum.de/threads/Vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/ durchgeackert habe und von der Erfahrung dort begeistert bin, habe ich mich nun hier angemeldet um auch an dieser Expertise teilzuhaben. Erstmal das was ich vorhabe: es soll eine ...
[Seite 13]
... ausrechnen. Oder man merkt eben, dass der Gesamtsromverbrauch eigentlich im Rahmen liegt. So hatte ich es gemacht und meine These an den Vaillant Techniker formuliert, der dann (es war allerdings erst der vierte der das gemacht hatte) mal nachschaute und bemerkte, dass der Vorlauf Sensor in ...
[Seite 4]
Hallo, So nun ist es soweit Angebot für die Wärmepumpe Installation ist da: [URL_INTERNA=https://www.hausbau-forum.de/threads/Vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/]Arotherm 55/6 [*]Hydraulikstation MEH 97/6 [*]300 L Sunex Wärmepumpe Trinkwasser Warmwasser Speicher (FISH S15 300 ...
[Seite 24]
Hallo zusammen, heute war endlich der Vaillant Kundendienst da. du hattest mit dem falsch kalibrierten Sensor höchst wahrscheinlich Recht. Der Herr vom Vaillant Kundendienst hat den die Gebäudepumpe für 15 min laufen lassen. Ohne Heizkreislauf. D.h nur über die kurze Schleife von der Außeneinheit ...
[Seite 20]
... Die meinten von der Hydraulik passt alles. Die Elektrik würde auch passen. Die sehen jetzt ein, dass etwas nicht passt. Die werden mir den Vaillant Werkskundendienst vorbeischicken. Der Elektriker, der heute dabei war, meinte auch, er kann sich durchaus vorstellen, dass mit dem Außengerät ...
[Seite 22]
Hallo, hier sind meine wöchentlichen Daten. Alle Daten sind aus der Vaillant App, diese sind in meinem Fall deckungsgleich mit den Werten in der Steuerung. Aber berücksichtige bitte. Bei mir stimmt etwas nicht mit der Anlage. Der Vaillant Kundendienst wird sich das demnächst anschauen ...
[Seite 6]
Notwendig? Bei anderen Herstellern zumindest nicht. Wie gesagt habe ich nicht die Erfahrung mit Vaillant und Heizkörpern, sondern mit anderen Herstellern, bei denen KEIN Puffer erforderlich ist.
[Seite 15]
... und nicht hinter der Dämmung am Rohr lag. Frage: Hast du bisher nur mit deinem Haus- und Hofinstallateur gesprochen oder hattest du auch einen Vaillant Srvicetechniker da? Die sind zumindest ein bisschen besser
[Seite 16]
Wie im Vorfeld bereits erwähnt, waren ja die Einstellungen der Schnellauslegung von Vaillant noch deutlich höher. Wohlbemerkt mit einer höheren Effizienz als die welche ich jetzt mit niedrigeren Einstellungen habe....
[Seite 23]
Hallo zusammen, der Vaillant Kundendienst war bisher leider noch nicht da. Mein Vebrauch ist weiterhin erhöht.. In der Zwischenzeit wird es kälter und kälter. Die Luftfeuchtigkeit außen war in den letzten 48 Stunden auch sehr hoch (heute Nacht 100 %, tagsüber ca. 70-80 %), weshalb die Außeneinheit ...
[Seite 9]
... Wasser gemacht wurde, warum auch immer. Screenshot: 87445 Warum an diesem Tag der Kompressor der Arotherm plus 55/6 nicht gelaufen hat, weiß nur Vaillant, war jedenfalls bei mir der einzige Tag mit TAZ von 1,0. Legionellen Schutz habe ich deaktiviert Seit letztem Wochenende habe ich dann den ...
Hallo, nachdem ich den ganzen Beitrag https://www.hausbau-forum.de/threads/Vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/ durchgeackert habe und von der Erfahrung dort begeistert bin, habe ich mich nun hier angemeldet um auch an dieser Expertise teilzuhaben. Erstmal das was ich vorhabe: es soll eine ...
[Seite 13]
... ausrechnen. Oder man merkt eben, dass der Gesamtsromverbrauch eigentlich im Rahmen liegt. So hatte ich es gemacht und meine These an den Vaillant Techniker formuliert, der dann (es war allerdings erst der vierte der das gemacht hatte) mal nachschaute und bemerkte, dass der Vorlauf Sensor in ...
[Seite 4]
Hallo, So nun ist es soweit Angebot für die Wärmepumpe Installation ist da: [URL_INTERNA=https://www.hausbau-forum.de/threads/Vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/]Arotherm 55/6 [*]Hydraulikstation MEH 97/6 [*]300 L Sunex Wärmepumpe Trinkwasser Warmwasser Speicher (FISH S15 300 ...
[Seite 24]
Hallo zusammen, heute war endlich der Vaillant Kundendienst da. du hattest mit dem falsch kalibrierten Sensor höchst wahrscheinlich Recht. Der Herr vom Vaillant Kundendienst hat den die Gebäudepumpe für 15 min laufen lassen. Ohne Heizkreislauf. D.h nur über die kurze Schleife von der Außeneinheit ...
Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe
... nicht klar, wann sie geliefert wird. Wir sind 5 Personen und wohnen in SH. Ich habe auch nach Alternativen gefragt, z.B. eine LWWÜ von Vaillant. Mir wurde gesagt, die kann man nehmen, aber natürlich muss man neu bestellen und Lieferzeit ca. 3 Monaten, aber das sollte dann tatsächlich 3 ...
... nicht klar, wann sie geliefert wird. Wir sind 5 Personen und wohnen in SH. Ich habe auch nach Alternativen gefragt, z.B. eine LWWÜ von Vaillant. Mir wurde gesagt, die kann man nehmen, aber natürlich muss man neu bestellen und Lieferzeit ca. 3 Monaten, aber das sollte dann tatsächlich 3 ...
Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok?
[Seite 3]
Danke, dann frage ich mal den einbauenden Fachbetrieb. bzw.den Vaillant Techniker,der muß eh zu einer Garantie-Reparatur noch mal vorbei kommen.
[Seite 3]
Danke, dann frage ich mal den einbauenden Fachbetrieb. bzw.den Vaillant Techniker,der muß eh zu einer Garantie-Reparatur noch mal vorbei kommen.
Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
... Unser Haus (16cm Porenbetonfertigwände + Dämmung) hat oben und unten Fußbodenheizung sowie eine Heizungsanlage (Luft-Wasser-Wärmepumpe) von Vaillant. In allen Räumen habe ich einzelne Regler für die Raumtemperatur sowie am Standort (Hauswirtschaftsraum) der Heizung einen gesondertes ...
... Unser Haus (16cm Porenbetonfertigwände + Dämmung) hat oben und unten Fußbodenheizung sowie eine Heizungsanlage (Luft-Wasser-Wärmepumpe) von Vaillant. In allen Räumen habe ich einzelne Regler für die Raumtemperatur sowie am Standort (Hauswirtschaftsraum) der Heizung einen gesondertes ...
Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage
[Seite 3]
Wir haben von Vaillant eine Luft-Wasser-Wärmepumpe + RecoVair (Kontrollierte-Wohnraumlüftung). Vorteil, die ganze Prozesswärme die durch Kochen, Duschen, Elektronik & Co entsteht wird zur Erwärmung der Zuluft genutzt. Aktuell Werte: Außentemperatur 12,3C Abluft Temp 23,3 C Zuluft Temp. 22,3 ...
[Seite 3]
Wir haben von Vaillant eine Luft-Wasser-Wärmepumpe + RecoVair (Kontrollierte-Wohnraumlüftung). Vorteil, die ganze Prozesswärme die durch Kochen, Duschen, Elektronik & Co entsteht wird zur Erwärmung der Zuluft genutzt. Aktuell Werte: Außentemperatur 12,3C Abluft Temp 23,3 C Zuluft Temp. 22,3 ...
Zehnder q350 comfoair oder Tecalor TVZ 180 FRG?
... Hätte er auch bei mir verbaut, aber ich wollte die Bafa Förderung auch auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mitnehmen, was ohne KNX nur mit der Vaillant ging (wg. Vaillant Wärmepumpe). Dann haben die eine gemeinsame Steuerung über BUS
... Hätte er auch bei mir verbaut, aber ich wollte die Bafa Förderung auch auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mitnehmen, was ohne KNX nur mit der Vaillant ging (wg. Vaillant Wärmepumpe). Dann haben die eine gemeinsame Steuerung über BUS
Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
[Seite 3]
So, nun bin ich etwas weiter. Mich interessiert Eure Meinung zu den beiden Themen: 1. Gastherme: Vaillant ecoTEC plus / Lüftungsanlage: Multibreeze von Pedotherm und Vaillint Reco VAIR VAR 275 Vaillant ist bekannt und wird sicherlich auch gute Qualität liefern. Pedotherm ist mir unbekannt. Hat ...
[Seite 3]
So, nun bin ich etwas weiter. Mich interessiert Eure Meinung zu den beiden Themen: 1. Gastherme: Vaillant ecoTEC plus / Lüftungsanlage: Multibreeze von Pedotherm und Vaillint Reco VAIR VAR 275 Vaillant ist bekannt und wird sicherlich auch gute Qualität liefern. Pedotherm ist mir unbekannt. Hat ...