ᐅ rückstauebene in Themen
Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
[Seite 2]
Moin nochmal ja genau so und nur so ist es auch richtig. wie in der Skizze dargestellt. Bei den Abläufen im EG sind alle über der Rückstauebene. Im Keller wird mit der Hebeanlage über die Rückstauebene entwässert. Im Bild an der Rohrleitung von der Pumpe kommend die über den Bogen im EG in die ...
Frage bei der der Gemeinde nach, welche maximale Rückstauebene in dem Abwassersystem vorhanden ist. Liegst du tiefer oder in der Nähe der maximalen Rückstauebene, bau eine Rückstauklappe ein. Ich würde damit zumindest deutlich entspannter ...
[Seite 3]
... ist es nicht notwendig. Wenn die Rückstauklappe zu ist, sollte man unten eben kein Abwasser einleiten. Solange man noch eine Toilette oberhalb der Rückstauebene hat, ist eine Hebeanlage nicht vorgeschrieben, eine elektrische Rückstauklappe reicht. //EDIT: Da ist ja keine Rückstauklappe verbaut ...
[Seite 2]
Moin nochmal ja genau so und nur so ist es auch richtig. wie in der Skizze dargestellt. Bei den Abläufen im EG sind alle über der Rückstauebene. Im Keller wird mit der Hebeanlage über die Rückstauebene entwässert. Im Bild an der Rohrleitung von der Pumpe kommend die über den Bogen im EG in die ...
Frage bei der der Gemeinde nach, welche maximale Rückstauebene in dem Abwassersystem vorhanden ist. Liegst du tiefer oder in der Nähe der maximalen Rückstauebene, bau eine Rückstauklappe ein. Ich würde damit zumindest deutlich entspannter ...
[Seite 3]
... ist es nicht notwendig. Wenn die Rückstauklappe zu ist, sollte man unten eben kein Abwasser einleiten. Solange man noch eine Toilette oberhalb der Rückstauebene hat, ist eine Hebeanlage nicht vorgeschrieben, eine elektrische Rückstauklappe reicht. //EDIT: Da ist ja keine Rückstauklappe verbaut ...
Hebeanlage Rückstauplatte
[Seite 2]
... der Straße und in deinem zweiten ist die Straße 30 cm unter dem Haus. Ja was denn nun? Nehmen wir den worst case, EG Haus ist 30 cm unter der Rückstauebene Die Rückstauebene ist im Normalfall der Gullydeckel = Straßenoberfläche. der eigentliche Kanal wird etwa 1,5-3 m tiefer sein, wenn ihr also ...
... nicht in den Kanal eingeleitet werden sondern muss über eine Versickerungsgrube ablaufen. Unser EG liegt etwa 30 cm unter der letzten Rückstauebene im Kanal. Das Grundstück/Baugebiet liegt oben auf einem Berg, das Wasser kommt also von keinem Berg runter, bzw fließt eher schnell ab. Das ...
[Seite 3]
... sondern dem Abwasser; es geht also hier um Deine kleineren und größerem Geschäfte. Die Oberkante Fertigfußboden liegt unterhalb der Rückstauebene, also muß eine Hebeanlage her; ich würde als Anbieter die Haftung auch nicht übernehmen, wenn Du, wider besseres Wissen, _ohne_ eine solche ...
[Seite 4]
Dann wäre der TE aber mit seinem EG nicht mehr unter der Rückstauebene - Andreas hat da schon recht, wenn er sagt, dass im Falle des Falles hier der TE ein ganz anderes Problem hätte Zumindest, wenn die Rückstauebene auch wie so oft OK Straße ...
[Seite 2]
... der Straße und in deinem zweiten ist die Straße 30 cm unter dem Haus. Ja was denn nun? Nehmen wir den worst case, EG Haus ist 30 cm unter der Rückstauebene Die Rückstauebene ist im Normalfall der Gullydeckel = Straßenoberfläche. der eigentliche Kanal wird etwa 1,5-3 m tiefer sein, wenn ihr also ...
... nicht in den Kanal eingeleitet werden sondern muss über eine Versickerungsgrube ablaufen. Unser EG liegt etwa 30 cm unter der letzten Rückstauebene im Kanal. Das Grundstück/Baugebiet liegt oben auf einem Berg, das Wasser kommt also von keinem Berg runter, bzw fließt eher schnell ab. Das ...
[Seite 3]
... sondern dem Abwasser; es geht also hier um Deine kleineren und größerem Geschäfte. Die Oberkante Fertigfußboden liegt unterhalb der Rückstauebene, also muß eine Hebeanlage her; ich würde als Anbieter die Haftung auch nicht übernehmen, wenn Du, wider besseres Wissen, _ohne_ eine solche ...
[Seite 4]
Dann wäre der TE aber mit seinem EG nicht mehr unter der Rückstauebene - Andreas hat da schon recht, wenn er sagt, dass im Falle des Falles hier der TE ein ganz anderes Problem hätte Zumindest, wenn die Rückstauebene auch wie so oft OK Straße ...
Abwasserabführung im Keller möglich?
Moin Moin Nein das wird so nichts. Abläufe die unter der Rückstauebene liegen sind über Hebeanlagen zu entwässern. Rückstauebene ist OK Gullydeckel an der Straße. Olli
[Seite 2]
Die Rückstauebene ist im Regelfall = Straßenoberkante. Grüße, Bauexperte
[Seite 3]
... chikane, sondern sinnvoll. Im Gegensatz zur Rückschlagklappe (die schneller klemmen und verdrecken als man denkt) ist so ein Rohrbogen über die Rückstauebene ein 100%Schutz, der nicht ausfallen kann
Moin Moin Nein das wird so nichts. Abläufe die unter der Rückstauebene liegen sind über Hebeanlagen zu entwässern. Rückstauebene ist OK Gullydeckel an der Straße. Olli
[Seite 2]
Die Rückstauebene ist im Regelfall = Straßenoberkante. Grüße, Bauexperte
[Seite 3]
... chikane, sondern sinnvoll. Im Gegensatz zur Rückschlagklappe (die schneller klemmen und verdrecken als man denkt) ist so ein Rohrbogen über die Rückstauebene ein 100%Schutz, der nicht ausfallen kann
Höhe des Hauses - Rückstauebene - Alternativen
[Seite 2]
... benötigt noch ist die Tiefe der kommunalen Abwasserleitung in diesem Fall ausschlaggebend. Alle Abwasseranschlüsse die unterhalb der Rückstauebene, das ist der Gullydeckel des Kontrollschachtes, liegen sind über eine Hebeanlage zu entwässern. Alle anderen Aussagen sind falsch! Das ...
... leicht abfällt nach unten. Hinten ca. 70cm niedriger als oben an der Strasse. Dort wo das Haus steht ca. 40cm niedriger grob. Zur Bemessung der Rückstauebene wurden da nun irgendwelche Werte genommen, so dass das Haus am Ende höher sein muss als oben an der Straße der Gullydeckel oder so und ...
[Seite 2]
... benötigt noch ist die Tiefe der kommunalen Abwasserleitung in diesem Fall ausschlaggebend. Alle Abwasseranschlüsse die unterhalb der Rückstauebene, das ist der Gullydeckel des Kontrollschachtes, liegen sind über eine Hebeanlage zu entwässern. Alle anderen Aussagen sind falsch! Das ...
... leicht abfällt nach unten. Hinten ca. 70cm niedriger als oben an der Strasse. Dort wo das Haus steht ca. 40cm niedriger grob. Zur Bemessung der Rückstauebene wurden da nun irgendwelche Werte genommen, so dass das Haus am Ende höher sein muss als oben an der Straße der Gullydeckel oder so und ...
Elektrischer Rückstauautomat für WCs unterhalb Rückstauebene?
Hallo zusammen, wir liegen mit unserem EG unterhalb der Rückstauebene. Von unserer Abwasserleitung am Haus zur Abwasserleitung der Straße besteht aber genügend Gefälle. Ist es erlaubt mit einem elektrischen Rückstauautomat und Gefälle zu entwässern? Oder müssen wir gezwungenermaßen mit Hebeanlage ...
Hallo zusammen, wir liegen mit unserem EG unterhalb der Rückstauebene. Von unserer Abwasserleitung am Haus zur Abwasserleitung der Straße besteht aber genügend Gefälle. Ist es erlaubt mit einem elektrischen Rückstauautomat und Gefälle zu entwässern? Oder müssen wir gezwungenermaßen mit Hebeanlage ...
Toilette im Keller: Bodenaufbau (provisorisch)
[Seite 2]
Moin Moin Mit Rückstauklappe heißt nicht gleich rückstausicher. Ist eine Hebeanlage montiert? Oder liegt der Keller über der Rückstauebene? Olli
[Seite 2]
Moin Moin Mit Rückstauklappe heißt nicht gleich rückstausicher. Ist eine Hebeanlage montiert? Oder liegt der Keller über der Rückstauebene? Olli
Knifflige Abwasser-Situation am Hang (Hebeanlage, Rückstau)
... noch etwas mit dem Anschlusszwang welcher gegen diese Lösung spricht. Du wirst dich halt mit der Hebeanlage, die das Abwasser einmal über deine Rückstauebene führt arangieren müssen. Abwässder aus dem OG kannst du direkt ableiten. Olli
... noch etwas mit dem Anschlusszwang welcher gegen diese Lösung spricht. Du wirst dich halt mit der Hebeanlage, die das Abwasser einmal über deine Rückstauebene führt arangieren müssen. Abwässder aus dem OG kannst du direkt ableiten. Olli
Haus mit Garage in Senke, Höhenfestlegung
... nach einer WU Bodenplatte hängt maßgeblich von Faktoren wie z.B. dem Bemessungswasserstand ab. Alle Gebäudeöffnungen unterhalb der Rückstauebene müssen gesichert werden. Bei uns hat z.B. das Bodengutachten eine Aussage hierzu getroffen wo diese Rückstauebene genau liegt
... nach einer WU Bodenplatte hängt maßgeblich von Faktoren wie z.B. dem Bemessungswasserstand ab. Alle Gebäudeöffnungen unterhalb der Rückstauebene müssen gesichert werden. Bei uns hat z.B. das Bodengutachten eine Aussage hierzu getroffen wo diese Rückstauebene genau liegt
Fertig Fußboden wie hoch über Straßenniveau?
[Seite 2]
... der immerhin nur 3m entfernt beginnt. Normalerweise sagt man, dass jegliche Gebäudeöffnungen die nicht druckwasserdicht sind oberhalb der Rückstauebene liegen sollen. Bei uns z.B. ist die Rückstauebene auf der Seite der Stadt in Planungshinweisen veröffentlicht und liegt tatsächlich auf ...
[Seite 2]
... der immerhin nur 3m entfernt beginnt. Normalerweise sagt man, dass jegliche Gebäudeöffnungen die nicht druckwasserdicht sind oberhalb der Rückstauebene liegen sollen. Bei uns z.B. ist die Rückstauebene auf der Seite der Stadt in Planungshinweisen veröffentlicht und liegt tatsächlich auf ...
Verwendung von Hebeanlagen um Schwarzwasser zu entsorgen
... ich auf eine theoretische notwendige Haushöhe von 292,5 Meter gekommen um eine Hebeanlage zu vermeiden. Nun habe ich noch noch gelernt das die Rückstauebene auch eine Rolle spielt Wie kann ich diese ermitteln bzw. wie ist diese zu integrieren oder zu beachten? Danke schon vorneweg mal Grüße und ...
... ich auf eine theoretische notwendige Haushöhe von 292,5 Meter gekommen um eine Hebeanlage zu vermeiden. Nun habe ich noch noch gelernt das die Rückstauebene auch eine Rolle spielt Wie kann ich diese ermitteln bzw. wie ist diese zu integrieren oder zu beachten? Danke schon vorneweg mal Grüße und ...
Rückstausicherung wirklich nötig?
[Seite 2]
Moin Für EG und Og nicht notwendig Für den Keller eine kleine Hebeanlage mit einem Ablauf über der Rückstauebene. Olli
[Seite 2]
Moin Für EG und Og nicht notwendig Für den Keller eine kleine Hebeanlage mit einem Ablauf über der Rückstauebene. Olli
Hebeanlage einbauen lassen?
[Seite 2]
... Z.B wenn der Kanalboden auf einem höheren Niveau liegt als dein Waschbecken im Keller. [*]Anheben des Abwassers auf ein Niveau oberhalb der Rückstauebene. Von dort aus fließt es dann von allein in den Kanal. Das hat den Vorteil, dass die beim Überlaufen des Kanals kein Wasser in den Keller ...
[Seite 2]
... Z.B wenn der Kanalboden auf einem höheren Niveau liegt als dein Waschbecken im Keller. [*]Anheben des Abwassers auf ein Niveau oberhalb der Rückstauebene. Von dort aus fließt es dann von allein in den Kanal. Das hat den Vorteil, dass die beim Überlaufen des Kanals kein Wasser in den Keller ...
Erfahrung/Empfehlung für Hebeanlage von Schwarzwasser
... 1 Dusche - 1 WC - Kondensat von Erdwärmepumpe + Lüftung Ich stehe jetzt vor der Frage, wie das Schwarz- und Grauwasser preiswert über die Rückstauebene gefördert werden kann. Ich habe mir bisher 3 Varianten angeschaut: Variante 1 Pumpensumpfschacht mit Hebeanlage im Gebäude Hierbei wird der ...
... 1 Dusche - 1 WC - Kondensat von Erdwärmepumpe + Lüftung Ich stehe jetzt vor der Frage, wie das Schwarz- und Grauwasser preiswert über die Rückstauebene gefördert werden kann. Ich habe mir bisher 3 Varianten angeschaut: Variante 1 Pumpensumpfschacht mit Hebeanlage im Gebäude Hierbei wird der ...
Lichtschächte und Kellerfenster, Sinnvolle Maße, Material etc.
... führt einen Versickerungswert von 10E-3 bis 10E-4 m/s an, das Wasser läuft also gut ab durch den kiesigen/sandigen Boden [*]Die Rückstauebene liegt über der Brüstung des Fensters [*]Im Bild oben wird an eine bestehende Doppelhaushälfte angebaut [*]oben nach links geht eine Mauer weg und ...
... führt einen Versickerungswert von 10E-3 bis 10E-4 m/s an, das Wasser läuft also gut ab durch den kiesigen/sandigen Boden [*]Die Rückstauebene liegt über der Brüstung des Fensters [*]Im Bild oben wird an eine bestehende Doppelhaushälfte angebaut [*]oben nach links geht eine Mauer weg und ...
Kleine Hebeanlage vs. Rückstauklappe (Keller)
... und diese dann mittels eines Schlauches an die Schmutzwasserleitung welche unter der Decke verläuft angeschlossen. Diese Leitung liegt über der Rückstauebene. Ich denke mal das der Kellerboden bei dir Dicker ist und vielleicht sogar andere Anforderung erfüllt. Somit würde ich mal überlegen ob ...
... und diese dann mittels eines Schlauches an die Schmutzwasserleitung welche unter der Decke verläuft angeschlossen. Diese Leitung liegt über der Rückstauebene. Ich denke mal das der Kellerboden bei dir Dicker ist und vielleicht sogar andere Anforderung erfüllt. Somit würde ich mal überlegen ob ...
Rückstausicherung mit Hebeanlage unvermeidbar?
Ich bin kein Experte, habe aber schon von dem Problem gehört. Es gibt eine sog. Rückstauebene, die wie auch immer definiert wird/wurde. Wenn man unterhalb dieser Rückstauebene ist, 'muss' man eine Hebeanlage einbauen. Denn wenn tatsächlich etwas passiert, sagst du, dass du Laie bist und keine ...
Ich bin kein Experte, habe aber schon von dem Problem gehört. Es gibt eine sog. Rückstauebene, die wie auch immer definiert wird/wurde. Wenn man unterhalb dieser Rückstauebene ist, 'muss' man eine Hebeanlage einbauen. Denn wenn tatsächlich etwas passiert, sagst du, dass du Laie bist und keine ...
Garage ca 30cm tiefer als Haus aber nachträglich möglich?
... wird ohne Garage sein. Das Problem, die Straße hat ein Gefälle entlang der Hausvorderseite und dadurch ist die Oberkante Straße unter der Rückstauebene. Der Architekt hat empfohlen das Haus ca. 30 cm über Oberkante Straße zu bauen, dadurch wären wir über der Rückstauebene. Wir müssten halt ...
... wird ohne Garage sein. Das Problem, die Straße hat ein Gefälle entlang der Hausvorderseite und dadurch ist die Oberkante Straße unter der Rückstauebene. Der Architekt hat empfohlen das Haus ca. 30 cm über Oberkante Straße zu bauen, dadurch wären wir über der Rückstauebene. Wir müssten halt ...
Kanalschacht Rückstau - Rückstauklappe?
... das ich eine Doppelte Rückstauklappe brauche zwischen Badezimmer und Regenwasser am KG-Rohr. Allerdings befindet sich mein Badezimmer ÜBER der Rückstauebene an der Straße, demnach lese ich eigentlich immer das es nicht notwendig ist eine Rückstauklappe einzubauen, zumal wenn, eine Elektrische ...
... das ich eine Doppelte Rückstauklappe brauche zwischen Badezimmer und Regenwasser am KG-Rohr. Allerdings befindet sich mein Badezimmer ÜBER der Rückstauebene an der Straße, demnach lese ich eigentlich immer das es nicht notwendig ist eine Rückstauklappe einzubauen, zumal wenn, eine Elektrische ...
Rückstausicherung bei Bauvorhaben erforderlich?
... Stadt sowie ein Schnitt des geplanten Hauses, beides mit Höhenangaben. Die Entwässerungssatzung der Stadt enthält keine Angaben zur Rückstauebene, was nach meinem Verständnis gleichbedeutend ist damit, dass die Straßenhöhe die Rückstauebene ist (falls das falsch ist, bitte korrigiert mich ...
... Stadt sowie ein Schnitt des geplanten Hauses, beides mit Höhenangaben. Die Entwässerungssatzung der Stadt enthält keine Angaben zur Rückstauebene, was nach meinem Verständnis gleichbedeutend ist damit, dass die Straßenhöhe die Rückstauebene ist (falls das falsch ist, bitte korrigiert mich ...
Rückstausicherung bei Neubau über Rückstauebene ohne Keller sinnvoll?
... bzw. tauchte beim Angebot der Firma, welche die Bodenplatte erstellt plötzlich ein entsprechendes Gerät auf. Unser Haus wird über der Rückstauebene liegen und ohne Keller errichtet. Wir liegen in keiner Talsenke o.ä. Unser Planungsbüro meinte, es sei unbedingt notwendig, eine ...
... bzw. tauchte beim Angebot der Firma, welche die Bodenplatte erstellt plötzlich ein entsprechendes Gerät auf. Unser Haus wird über der Rückstauebene liegen und ohne Keller errichtet. Wir liegen in keiner Talsenke o.ä. Unser Planungsbüro meinte, es sei unbedingt notwendig, eine ...