Elektrischer Rückstauautomat für WCs unterhalb Rückstauebene?

4,30 Stern(e) 4 Votes
W

wagib

Hallo zusammen,

wir liegen mit unserem EG unterhalb der Rückstauebene. Von unserer Abwasserleitung am Haus zur Abwasserleitung der Straße besteht aber genügend Gefälle. Ist es erlaubt mit einem elektrischen Rückstauautomat und Gefälle zu entwässern? Oder müssen wir gezwungenermaßen mit Hebeanlage über die Rückstauebene kommen?
Mir ist bekannt, dass es die Norm DIN EN 12056 gibt, wonach nur Räume mit untergeordneter Nutzung so erlaubt sind. Die Frage ist aber, wann diese Norm angewandt werden muss. Wir wohnen in Hamburg. Ist die Einhaltung der Norm dort vorgeschrieben? Oder ist die gar bundesweit vorgeschrieben?

Danke für eure Hilfe
wagib
 
Uwe82

Uwe82

Meines Wissens gibt es auch elektrische Rückstauklappen mit eingebauter Pumpe, von Kessel z.B. die Pumpfix. Im Falle des Rückstaus pumpt diese gegen den Rückstau das Abwasser durch. Da sollte man dann keine Hebeanlage mehr benötigen.

Wir bräuchten diese im Falle, dass wir in unserem Keller eine Einliegerwohnung erstellen würden, damit im Falle des Rückstaus trotzdem die Toiletten benutzt werden können.
 
S

Sebastian79

Wieso sollte man bei Rückstau noch weiter Fäkalien in eine ohnehin überlastete Kanalisation pumpen?
 
W

wagib

Weil man "muss". ;-) Passiert ja sowieso von allen Leute, die oberhalb der Rückstauebene liegen. Ist sogar nach der von mir genannten Norm gefordert, dass man das kann.
 
W

wagib

@Uwe82:
Hab mir die Pumpfix mal angesehen. Dort ist auch eine bauaufsichtliche Zulassung DIBt hinterlegt, nach der gilt: "Für den Einbau gelten die Bedingungen von DIN EN 12056-4. Abweichen von v. g. Norm Abschnitt 4, letzter Absatz, muss auf die Benutzung der an die Rückstaupumpanlage angeschlossenen Ablaufstellen nicht verzichtet werden". Was letztendlich ja bedeutet, dass gegen den Rückstau angepumpt wird.

Die DIN EN 12056-4 besagt jedoch in diesem Absatz:
"Ein Rückstauverschluss kann eingesetzt werden, wenn
-– Gefälle zum Kanal besteht,
-– die Räume von untergeordneter Nutzung sind, d. h., dass keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume beeinträchtigt werden,
-– der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht,
-– bei Rückstau auf die Benutzung der Ablaufstelle verzichtet werden kann."

D.h. es muss weiterhin ein Raum untergeordneter Nutzung sein und der Benutzerkreis klein sein und ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung stehen. Das trifft aber bei mir leider nicht zu.
 
Uwe82

Uwe82

Abweichend von dieser DIN ist ja aber gewährleistet, dass die Toiletten benutzt werden können. Die DIN kennt wohl noch nicht die Pumpfix. Wie das in diesem Fall dann aussieht, weiß ich natürlich nicht ;)
 