ᐅ rücklauf in Themen
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 96]
... 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur. Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer Rücklauf zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur ...
[Seite 99]
... Liter Wasser im Vergleich zum Estrich speichern? Wenn die Wärmepumpe nicht mehr heizt, fällt zwangsläufig die Puffertemperatur auf den Wert vom Rücklauf der Fußbodenheizung ab. Wo soll dann die Wärme herkommen, die Wärmepumpe schiebt ja keine Wärme in den Puffer nach
[Seite 103]
... nicht. Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief... Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer Rücklauf gehängt habe und warte jetzt was passiert :p
[Seite 115]
wenn die Rücklauf Temp. von zB. 29° erreicht wurde und die Wärmepumpe abschaltet, dauert es keine Stunde bis die Rücklauftemperatur auf 26° abfällt. Stelle ich die Hysterese kleiner, habe ich Heiztakte ohne Ende und niedrige Laufzeiten. Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach ...
[Seite 116]
Erstmal gut, dass es sich so schnell wieder aufwärmt. Gehört hab ich sowas bisher nicht. Bei mir dauert es ca. 8 Stunden bis die Rücklauf um ein Grad sinkt. Es dauert aber auch mehrere Stunden bist diese um 1 Grad steigt.
[Seite 124]
Laut Forum nicht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme Abgabe.
[Seite 125]
Wie war jetzt dann der Vorlauf/Rücklauf heute Nacht bzw. Früh? Wir hatten heute morgen um 6 Uhr -10,2°, Vorlauf lag bei 31,1° und der Rücklauf bei 27,2°.
[Seite 126]
... 80% rH Es hat bei mir auch weit über 24h gedauert bis das Bad von 21°auf 23° gestiegen ist. Nach wie vor erreiche ich relativ schnell die Rücklauf-Einschalttemperatur nach einem beendeten Heiztakt (Hysterese liegt bei 3K). Ich spiele mich tagtäglich mit den Durchflüssen. Ich muss halt ...
[Seite 130]
... halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR aktivieren. Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage ...
[Seite 139]
... nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden). Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C
[Seite 142]
... wiederholen dabei das Bad berücksichtigen bzw das vielleicht Mal mit nur 22 Grad fahren um zu sehen wie tief du mit deiner Heizkurve und dem Rücklauf kommst
[Seite 144]
... vermutlich nicht mehr am Markt. Ich hoffe das könnt ihr ein wenig verstehen Heizkurve fahre ich folgende (mit 5K Spreizung): 18° = 24° Rücklauf 0° = 29° Rücklauf -15° = 32° Rücklauf Nach wie vor fällt der Rücklauf innerhalb einer Stunde um 2°. Feuchtigkeit im Bad nach wie vor bei 60% trotz 3x ...
[Seite 152]
... und hohe Kosten. Dann lieber wie vorgeschlagen ein Heizlüfter für bedarfsweises zuheizen. Trotzdem bleibt das Rätsel um den schnellen Rücklauf Anstieg
[Seite 155]
... Stunden. Hätte ich einen 300 oder sogar 500L Puffer, wären die Laufzeiten noch länger und weniger Verwirbelungen.... Heizkurve: 18° = 22° Rücklauf 0° = 28° Rücklauf -15° = 32° Rücklauf Verbrauch übers Wochenende: 15-20kWh. Was ich noch nicht so raus habe ist, ob ich die Mischerpumpe (also die ...
[Seite 19]
... der Wärmepumpe geht in den Mischerkreislauf und damit in die Fußbodenheizung, der restliche Teil strömt durch den Trennspeicher zum Rücklauf der Wärmepumpe. Folge ist ein schneller Anstieg der Rücklauftemperatur. Da die Wärmepumpe Rücklaufgesteuert ist, führt das zum frühzeitigen ...
[Seite 24]
... Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT. Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min Vorlauf und Rücklauf 52305 Temperaturen am Regler 52312 Vorlauf, Rücklauf Mischer 52306 Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ eingestellt 52307 ...
[Seite 42]
... sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun
[Seite 44]
... hast und der Heizstab deaktiviert ist, geht es an das Badezimmer. Ich habe etwas Befürchtungen das der Heizstab zuheizt und deswegen der Rücklauf wärmer ist als der Vorlauf. Das müssen wir ausschließen
[Seite 45]
... da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die Frage einer Fehlfunktion. Das IR-Thermometer wird es richten. Deine Brötje Wärmepumpe ...
[Seite 46]
jetzt wo die Wärmepumpe aus ist habe ich folgende Temperaturen: 52433 52434 Vorlauf und Rücklauf Fühler sitzen am Regler der Außeneinheit, da komm ich nicht ran.
[Seite 49]
ich habe mal die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen während des Heizvorgangs mit dem IR Thermometer gemessen. Die Mischer Vorlauftemperatur ist bei max. 30° bei einer AT = 4,5° 52478 Schlafzimmer Eltern Vorlauf und Rücklauf (2 Heizkreise): 52479 52480 52481 52482 Galerie und Flur Vorlauf und ...
[Seite 51]
... überein? Heizbetrieb dauert maximal 1,5 Stunden. Die Pufferspeichertemperatur erreicht maximal 30°. Wenn ich davon ausgehe dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind, sollte der Puffer doch 33° haben oder? Außerdem kommt am Heizkreisverteiler eine Bad-Vorlauf Temperatur von max. 27 ...
[Seite 52]
... ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ? Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen
[Seite 75]
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden: 53027 53028 Vorlauf Bad: 53029 Rücklauf Bad: 53030 Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h
[Seite 78]
... Ich habe jetzt die Mischerpumpenleistung minimiert. Die Spreizung ist bei allen Heizkreisen jetzt ca. 3-3,5°C Im Bad sogar 4,5°C Obwohl der Rücklauf bei ca. 24°C liegt, zeigt der Anzeiger bei der Mischerpumpe 20° und bewegt sich keinen Millimeter. Egal welche Rücklauf Temperatur an der ...
[Seite 81]
... 10:30 insgesamt 13 Verdichterstarts mit 3h Heizbetrieb Ich weiß nicht mehr was ich noch versuchen könnte. Das Problem liegt einfach daran dass die Rücklauf Temperatur sehr schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet. Hysterese habe ich auf 2° gestellt, wie empfohlen. Bei einer aktuellen ...
[Seite 82]
Das passt schon mal nicht. Wir haben grad 11 Grad und Rücklauf soll ist bei 24 Grad. Deine Heizkurve ist viel zu steil.
[Seite 83]
... beim Mischer die Heizkurven über "RL_soll" angegeben werden. Der Mischer ist lt. Heizi aber vorlaufgeregelt. Muss ich beim Mischer also die Rücklauf- oder Vorlaufheizkurve eingeben? Außerdem wird bei den meisten Heizkurven die Vorlauftemperatur angegeben. Bei einer Neigung von 0,2 habe ich hier ...
[Seite 84]
... was das eigentlich die Antwort? Also: Heizwasser>Estrich>Luft. Wenn Luft>=21°C, dann muss das Heizwasser zwangsläufig ein paar Grad höher sein im Rücklauf. Somit müsste sein Rücklauf irgendwie einen Fußpunkt von 21°C haben für seine Rücklaufsteuerung
[Seite 90]
Der Mischer führt in dem schwarzen Kasten Wasser aus dem Rücklauf in den Vorlauf ?
[Seite 96]
... 33C und die MischerVLT nähert sich am Ende bis auf 0,7C an die Vorlauftemperatur. Ich habe schon überlegt den Pufferfühler an den Mischer Rücklauf zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur ...
[Seite 99]
... Liter Wasser im Vergleich zum Estrich speichern? Wenn die Wärmepumpe nicht mehr heizt, fällt zwangsläufig die Puffertemperatur auf den Wert vom Rücklauf der Fußbodenheizung ab. Wo soll dann die Wärme herkommen, die Wärmepumpe schiebt ja keine Wärme in den Puffer nach
[Seite 103]
... nicht. Fakt ist dass der letzte Takt auch wieder nur 20 Minuten lief... Das hat mich so frustriert dass ich den Pufferfühler jetzt an der Mischer Rücklauf gehängt habe und warte jetzt was passiert :p
[Seite 115]
wenn die Rücklauf Temp. von zB. 29° erreicht wurde und die Wärmepumpe abschaltet, dauert es keine Stunde bis die Rücklauftemperatur auf 26° abfällt. Stelle ich die Hysterese kleiner, habe ich Heiztakte ohne Ende und niedrige Laufzeiten. Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach ...
[Seite 116]
Erstmal gut, dass es sich so schnell wieder aufwärmt. Gehört hab ich sowas bisher nicht. Bei mir dauert es ca. 8 Stunden bis die Rücklauf um ein Grad sinkt. Es dauert aber auch mehrere Stunden bist diese um 1 Grad steigt.
[Seite 124]
Laut Forum nicht, weil sich die Spreizung erhöht, deswegen weniger Durchfluss höhere Spreizung und da deine Fußbodenheizung Rücklauf gesteuert ist steigt die Vorlauf also die Wärme Abgabe.
[Seite 125]
Wie war jetzt dann der Vorlauf/Rücklauf heute Nacht bzw. Früh? Wir hatten heute morgen um 6 Uhr -10,2°, Vorlauf lag bei 31,1° und der Rücklauf bei 27,2°.
[Seite 126]
... 80% rH Es hat bei mir auch weit über 24h gedauert bis das Bad von 21°auf 23° gestiegen ist. Nach wie vor erreiche ich relativ schnell die Rücklauf-Einschalttemperatur nach einem beendeten Heiztakt (Hysterese liegt bei 3K). Ich spiele mich tagtäglich mit den Durchflüssen. Ich muss halt ...
[Seite 130]
... halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR aktivieren. Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage ...
[Seite 139]
... nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden). Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C
[Seite 142]
... wiederholen dabei das Bad berücksichtigen bzw das vielleicht Mal mit nur 22 Grad fahren um zu sehen wie tief du mit deiner Heizkurve und dem Rücklauf kommst
[Seite 144]
... vermutlich nicht mehr am Markt. Ich hoffe das könnt ihr ein wenig verstehen Heizkurve fahre ich folgende (mit 5K Spreizung): 18° = 24° Rücklauf 0° = 29° Rücklauf -15° = 32° Rücklauf Nach wie vor fällt der Rücklauf innerhalb einer Stunde um 2°. Feuchtigkeit im Bad nach wie vor bei 60% trotz 3x ...
[Seite 152]
... und hohe Kosten. Dann lieber wie vorgeschlagen ein Heizlüfter für bedarfsweises zuheizen. Trotzdem bleibt das Rätsel um den schnellen Rücklauf Anstieg
[Seite 155]
... Stunden. Hätte ich einen 300 oder sogar 500L Puffer, wären die Laufzeiten noch länger und weniger Verwirbelungen.... Heizkurve: 18° = 22° Rücklauf 0° = 28° Rücklauf -15° = 32° Rücklauf Verbrauch übers Wochenende: 15-20kWh. Was ich noch nicht so raus habe ist, ob ich die Mischerpumpe (also die ...
[Seite 19]
... der Wärmepumpe geht in den Mischerkreislauf und damit in die Fußbodenheizung, der restliche Teil strömt durch den Trennspeicher zum Rücklauf der Wärmepumpe. Folge ist ein schneller Anstieg der Rücklauftemperatur. Da die Wärmepumpe Rücklaufgesteuert ist, führt das zum frühzeitigen ...
[Seite 24]
... Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT. Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min Vorlauf und Rücklauf 52305 Temperaturen am Regler 52312 Vorlauf, Rücklauf Mischer 52306 Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ eingestellt 52307 ...
[Seite 42]
... sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun
[Seite 44]
... hast und der Heizstab deaktiviert ist, geht es an das Badezimmer. Ich habe etwas Befürchtungen das der Heizstab zuheizt und deswegen der Rücklauf wärmer ist als der Vorlauf. Das müssen wir ausschließen
[Seite 45]
... da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die Frage einer Fehlfunktion. Das IR-Thermometer wird es richten. Deine Brötje Wärmepumpe ...
[Seite 46]
jetzt wo die Wärmepumpe aus ist habe ich folgende Temperaturen: 52433 52434 Vorlauf und Rücklauf Fühler sitzen am Regler der Außeneinheit, da komm ich nicht ran.
[Seite 49]
ich habe mal die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen während des Heizvorgangs mit dem IR Thermometer gemessen. Die Mischer Vorlauftemperatur ist bei max. 30° bei einer AT = 4,5° 52478 Schlafzimmer Eltern Vorlauf und Rücklauf (2 Heizkreise): 52479 52480 52481 52482 Galerie und Flur Vorlauf und ...
[Seite 51]
... überein? Heizbetrieb dauert maximal 1,5 Stunden. Die Pufferspeichertemperatur erreicht maximal 30°. Wenn ich davon ausgehe dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind, sollte der Puffer doch 33° haben oder? Außerdem kommt am Heizkreisverteiler eine Bad-Vorlauf Temperatur von max. 27 ...
[Seite 52]
... ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ? Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen
[Seite 75]
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden: 53027 53028 Vorlauf Bad: 53029 Rücklauf Bad: 53030 Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h
[Seite 78]
... Ich habe jetzt die Mischerpumpenleistung minimiert. Die Spreizung ist bei allen Heizkreisen jetzt ca. 3-3,5°C Im Bad sogar 4,5°C Obwohl der Rücklauf bei ca. 24°C liegt, zeigt der Anzeiger bei der Mischerpumpe 20° und bewegt sich keinen Millimeter. Egal welche Rücklauf Temperatur an der ...
[Seite 81]
... 10:30 insgesamt 13 Verdichterstarts mit 3h Heizbetrieb Ich weiß nicht mehr was ich noch versuchen könnte. Das Problem liegt einfach daran dass die Rücklauf Temperatur sehr schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet. Hysterese habe ich auf 2° gestellt, wie empfohlen. Bei einer aktuellen ...
[Seite 82]
Das passt schon mal nicht. Wir haben grad 11 Grad und Rücklauf soll ist bei 24 Grad. Deine Heizkurve ist viel zu steil.
[Seite 83]
... beim Mischer die Heizkurven über "RL_soll" angegeben werden. Der Mischer ist lt. Heizi aber vorlaufgeregelt. Muss ich beim Mischer also die Rücklauf- oder Vorlaufheizkurve eingeben? Außerdem wird bei den meisten Heizkurven die Vorlauftemperatur angegeben. Bei einer Neigung von 0,2 habe ich hier ...
[Seite 84]
... was das eigentlich die Antwort? Also: Heizwasser>Estrich>Luft. Wenn Luft>=21°C, dann muss das Heizwasser zwangsläufig ein paar Grad höher sein im Rücklauf. Somit müsste sein Rücklauf irgendwie einen Fußpunkt von 21°C haben für seine Rücklaufsteuerung
[Seite 90]
Der Mischer führt in dem schwarzen Kasten Wasser aus dem Rücklauf in den Vorlauf ?