Stirnseitige Dämmung der Bodenplatte erforderlich?
... Hier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein pauschaler WB-Zuschlag von 0,05 verwendet worden sein. Bedeutet: Dieser Detailpunkt muß exakt der DIN 4108-2 entsprechen, gleichwertig oder besser sein. Bei Abweichungen ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich! Hinweis: Der begleitende ...
... Hier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein pauschaler WB-Zuschlag von 0,05 verwendet worden sein. Bedeutet: Dieser Detailpunkt muß exakt der DIN 4108-2 entsprechen, gleichwertig oder besser sein. Bei Abweichungen ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich! Hinweis: Der begleitende ...
Kellerbodenplatte richtig Abdichten. Alternativen?
... BJ 99 knapp 100 m² Keller Fußbodenheizung im Keller (insg. ca. 17 cm Fußbodenaufbau bisher und auch wieder geplant) lehmiger Boden Lastfall DIN 18195 - aufstauendes Sickerwasser Drainage rundum das Haus Bodenplatte 20cm (kein WU-Beton) darunter 15cm Sauberkeitsschicht / Sand / Kies ...
... BJ 99 knapp 100 m² Keller Fußbodenheizung im Keller (insg. ca. 17 cm Fußbodenaufbau bisher und auch wieder geplant) lehmiger Boden Lastfall DIN 18195 - aufstauendes Sickerwasser Drainage rundum das Haus Bodenplatte 20cm (kein WU-Beton) darunter 15cm Sauberkeitsschicht / Sand / Kies ...
Wärmebrücke bei Hausabnahme
... Verlustfaktor für die WB enthalten, meist 0,05 W/m²K. Dieser setzt allerDINgs voraus, dass die WB Details mindestens den Ausführungen der DIN 4108 Bbl.2 entsprechen. Andernfalls ist eine Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich. Hierfür ist der Entwurfsverfasser verantwortlich. Nach ...
... Verlustfaktor für die WB enthalten, meist 0,05 W/m²K. Dieser setzt allerDINgs voraus, dass die WB Details mindestens den Ausführungen der DIN 4108 Bbl.2 entsprechen. Andernfalls ist eine Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich. Hierfür ist der Entwurfsverfasser verantwortlich. Nach ...
Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung
[Seite 3]
... des Sollzustands. Der Generalunternehmer hat uns keine der genannten Maßnahmen in Rechnung gestellt. Er hatte uns im Bauvertrag ja auch DIN 4109 zugesichert, das heißt höchstens 35 dB_A in den Räumen
[Seite 3]
... des Sollzustands. Der Generalunternehmer hat uns keine der genannten Maßnahmen in Rechnung gestellt. Er hatte uns im Bauvertrag ja auch DIN 4109 zugesichert, das heißt höchstens 35 dB_A in den Räumen
Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm
[Seite 2]
... sollte ein erhöhter Schallschutz von 67 dB angestrebt werden. Fragt euren Architekten ob er das gewährleisten kann. Alleine der Verweis auf die DIN 4109 reicht nicht aus das wären nur 57 DB diese Mindestanforderung ist aus der Steinzeit. Vorsichtig auch bei einer durchgehenden Bodenplatte, das ...
[Seite 2]
... sollte ein erhöhter Schallschutz von 67 dB angestrebt werden. Fragt euren Architekten ob er das gewährleisten kann. Alleine der Verweis auf die DIN 4109 reicht nicht aus das wären nur 57 DB diese Mindestanforderung ist aus der Steinzeit. Vorsichtig auch bei einer durchgehenden Bodenplatte, das ...
Kalkulation für Keller (Wohnkeller) realistisch?
... Kellerflur) gemäß Tragwerksplanung. Die erdberührten Flächen des KG erhalten bis Oberkante Gelände eine Außenwandabdichtung nach DIN 18195 Teil 4 gegen nicht drückendes Wasser. Der Sockel erhält bis ca. 30cm über Oberkante eine Abdichtung nach DIN. Die Außenwände enthalten 3 Öffnungen für ...
... Kellerflur) gemäß Tragwerksplanung. Die erdberührten Flächen des KG erhalten bis Oberkante Gelände eine Außenwandabdichtung nach DIN 18195 Teil 4 gegen nicht drückendes Wasser. Der Sockel erhält bis ca. 30cm über Oberkante eine Abdichtung nach DIN. Die Außenwände enthalten 3 Öffnungen für ...
Auflistung aller Hausbaukosten bsw. in einer Excel-Liste etc.
[Seite 2]
Google mal nach DIN 276. Oder direkt bei Wikipedia
[Seite 2]
Google mal nach DIN 276. Oder direkt bei Wikipedia
Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche
[Seite 2]
Da hat Caspar2020 absolut Recht. Eine Leitung müsste auf jeden Fall nach DIN über Dach geführt werden um die Leitungen zu entlüften. Sofern das nicht mehr geht, weil nachträglich technisch nicht machbar, würde ich es mit einem sog. "Durgo" versuchen. Wäre nicht DIN-konform in der Praxis ...
[Seite 2]
Da hat Caspar2020 absolut Recht. Eine Leitung müsste auf jeden Fall nach DIN über Dach geführt werden um die Leitungen zu entlüften. Sofern das nicht mehr geht, weil nachträglich technisch nicht machbar, würde ich es mit einem sog. "Durgo" versuchen. Wäre nicht DIN-konform in der Praxis ...
Baukosten-Schätzung pro m3 Architektenkosten usw.
... habt. Wir bauen ebenfalls mit dem Architekten und haben uns zu Beginn eine Kostenschätzung geben lassen, später dann eine Kostenschätzung nach DIN 276, da ist alles noch genauer aufgelistet
... habt. Wir bauen ebenfalls mit dem Architekten und haben uns zu Beginn eine Kostenschätzung geben lassen, später dann eine Kostenschätzung nach DIN 276, da ist alles noch genauer aufgelistet
Lüftungsanlage für Zweifamilienhaus
Hallo, Der Architekt hat in Hinsicht auf ein mängelfreies BV Recht. Die DIN 1946-6 ist auf Nutzungseinheiten bezogen. Zwei Wohnungen, zwei Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die unabhängig voneinander funktionieren müssen. Mit einer großen Anlage gelänge das theoretisch auch, allerDINgs nur mit ...
Hallo, Der Architekt hat in Hinsicht auf ein mängelfreies BV Recht. Die DIN 1946-6 ist auf Nutzungseinheiten bezogen. Zwei Wohnungen, zwei Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die unabhängig voneinander funktionieren müssen. Mit einer großen Anlage gelänge das theoretisch auch, allerDINgs nur mit ...
KFW70 mit Gas-Solar Heizung
... denn zwischen der Dämmung auf dem Mauerwerk und dem Klinker Luft? Er: Ja klar, sowas haben wir nicht extra drin stehen weil das ja nach DIN ist. Heute bei unserem Anbieter. Ich: Ist denn zwischen der Dämmung auf dem Mauerwerk und dem Klinker Luft? Er: Ne, das ist ja eine Kerndämmung. Sowas war ...
... denn zwischen der Dämmung auf dem Mauerwerk und dem Klinker Luft? Er: Ja klar, sowas haben wir nicht extra drin stehen weil das ja nach DIN ist. Heute bei unserem Anbieter. Ich: Ist denn zwischen der Dämmung auf dem Mauerwerk und dem Klinker Luft? Er: Ne, das ist ja eine Kerndämmung. Sowas war ...
Basalt als Bettungspolster oder Bergkies
... ein Einfamilienhaus, zwei Geschosse ca.160qm, laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine Frostschürze nach DIN ausgeführt werden oder frostsichere Polsterung unter die Bodenplatte (was nicht DIN konform ist). "Auf die Herstellung einer Frostschürze kann ...
... ein Einfamilienhaus, zwei Geschosse ca.160qm, laut dem Bodengutachten müssen wir bis 1,4m tief ausheben. Außerdem soll eine Frostschürze nach DIN ausgeführt werden oder frostsichere Polsterung unter die Bodenplatte (was nicht DIN konform ist). "Auf die Herstellung einer Frostschürze kann ...
Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
[Seite 2]
... Das Risiko über die Versorgungsleitungen eindringender Überspannungen ist deutlich höher, weshalb ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443:2016-10 und DIN VDE 0100-534:2016-10 m. E. noch wichtiger als Außenableitung ist. Es ist leider übliche Installationspraxis, dass Erdungsleiter ...
[Seite 3]
Schade , trotzdem danke . Ps manchmal ist es besser ein Laie macht es nach viel lesen und fragen ach Norm oder DIN , als eine sogenannte Elektrofachkraft der es so macht wie er es immer gemacht hat . Ich habe 2 Elektriker gefragt, die haben beide gesagt , Sat rauf und fertig ...
[Seite 2]
... Das Risiko über die Versorgungsleitungen eindringender Überspannungen ist deutlich höher, weshalb ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443:2016-10 und DIN VDE 0100-534:2016-10 m. E. noch wichtiger als Außenableitung ist. Es ist leider übliche Installationspraxis, dass Erdungsleiter ...
[Seite 3]
Schade , trotzdem danke . Ps manchmal ist es besser ein Laie macht es nach viel lesen und fragen ach Norm oder DIN , als eine sogenannte Elektrofachkraft der es so macht wie er es immer gemacht hat . Ich habe 2 Elektriker gefragt, die haben beide gesagt , Sat rauf und fertig ...
Bauvorhaben Neubau - Budget gesprengt - Erfahrungen?!
[Seite 2]
Windrichtung mal Außentemperatur oder Kostenschätzung gem. DIN 276? Komplett unrealistische Kostenschätzung am gegenwärtigen Markt vorbei. Wir haben momentan einfach kein Marktgleichgewicht; gerade solche "Goodies" wie Baukindergeld schlagen sich direkt auf die Preisgestaltung der ...
[Seite 2]
Windrichtung mal Außentemperatur oder Kostenschätzung gem. DIN 276? Komplett unrealistische Kostenschätzung am gegenwärtigen Markt vorbei. Wir haben momentan einfach kein Marktgleichgewicht; gerade solche "Goodies" wie Baukindergeld schlagen sich direkt auf die Preisgestaltung der ...
Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser
[Seite 2]
... Wasser der Summendurchfluss VR / Spitzenvolumenstrom VS" Der Sptizendurchfluss Vs errechnet sich aus dem Summendurchfluss Vr. Dieser wird nach DIN 1988 in sogenannte Nutzungseinheiten NE gegliedert. Eine NE kann z. B. eine Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum sein. Eingesetzt in eine Formel ...
[Seite 2]
... Wasser der Summendurchfluss VR / Spitzenvolumenstrom VS" Der Sptizendurchfluss Vs errechnet sich aus dem Summendurchfluss Vr. Dieser wird nach DIN 1988 in sogenannte Nutzungseinheiten NE gegliedert. Eine NE kann z. B. eine Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum sein. Eingesetzt in eine Formel ...
Insektenschutzrolllos halten Insekten nicht fern
... Hausbaufirma sagt aber, dieses Problem habe es noch nie gegeben, die Schmeisfliegen kämen wohl durch jede Bürste und laut der zuständigen DIN Norm hätten wir rechtlich keine Chacen. Auch nach intensiver Recherche bei Fachfirmen und im Internet verbleibe ich ahnungslos und das nächtliche Summen ...
... Hausbaufirma sagt aber, dieses Problem habe es noch nie gegeben, die Schmeisfliegen kämen wohl durch jede Bürste und laut der zuständigen DIN Norm hätten wir rechtlich keine Chacen. Auch nach intensiver Recherche bei Fachfirmen und im Internet verbleibe ich ahnungslos und das nächtliche Summen ...
Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage?
... alle 30 Minuten etc.) elektrisch auf. Diese Fensterlüftung erfüllt die Anforderungen einer nutzerunabhängigen Lüftung gemäß DIN 1946-6 und wurde vom Fraunhofer Institut getestet. Natürlich ist uns bei dieser Variante bewusst, dass Energie verloren geht (keine Wärmerückgewinnung). Was ...
... alle 30 Minuten etc.) elektrisch auf. Diese Fensterlüftung erfüllt die Anforderungen einer nutzerunabhängigen Lüftung gemäß DIN 1946-6 und wurde vom Fraunhofer Institut getestet. Natürlich ist uns bei dieser Variante bewusst, dass Energie verloren geht (keine Wärmerückgewinnung). Was ...
Schuppen / Gerätehaus mauern mit Mauermörtel
... soll ungefähr 2,30 Meter hoch werden und mit einem verlängerten Flachdach (Carport) verbunden werden. Mauermörtel von Hornbach: NM IIa nach DIN V 18580; G nach DIN EN 998-2 // M5, Mörtelklasse nach DIN EN 998-2 Vielen Dank! Grüße Steve
... soll ungefähr 2,30 Meter hoch werden und mit einem verlängerten Flachdach (Carport) verbunden werden. Mauermörtel von Hornbach: NM IIa nach DIN V 18580; G nach DIN EN 998-2 // M5, Mörtelklasse nach DIN EN 998-2 Vielen Dank! Grüße Steve
Toleranzen beim Bauen
[Seite 4]
geregelt in DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" und 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten"
[Seite 4]
geregelt in DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" und 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten"
Lärmschutzmaßnahmen nach DIN18005
... ein. Jedoch bin ich jetzt noch auf ein Detail im Bebauungsplan gestoßen, der mich etwas irritiert. Es sind passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 18005 erforderlich. Auf die Nachfrage bei der Gemeinde wurde uns mitgeteilt das KEIN Gutachten erstellt wurde. Die Imessionen übersteigen den in ...
... ein. Jedoch bin ich jetzt noch auf ein Detail im Bebauungsplan gestoßen, der mich etwas irritiert. Es sind passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 18005 erforderlich. Auf die Nachfrage bei der Gemeinde wurde uns mitgeteilt das KEIN Gutachten erstellt wurde. Die Imessionen übersteigen den in ...
Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?)
... schauen, ob es drückendes Wasser gibt, das hat schon Einfluss auf die Ausführungsart. Die Abdichtung ist seit einiger Zeit neu in der DIN 18533 geregelt. Momentan spielen wir mit zu vielen Variablen. Ach und den gemauerten Keller gibt es natürlich auch noch
... schauen, ob es drückendes Wasser gibt, das hat schon Einfluss auf die Ausführungsart. Die Abdichtung ist seit einiger Zeit neu in der DIN 18533 geregelt. Momentan spielen wir mit zu vielen Variablen. Ach und den gemauerten Keller gibt es natürlich auch noch
Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
[Seite 7]
DIN 18560 Teil 2, wenn ich mich nicht irre, einfach mal nachlesen. Bei Bewegungsfugen, die nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden dürfen, sind Schutzrohre mit min. 300mm Länge vorzusehen. Das findet sich analog in den Verlegeanleitungen der Fußbodenheizung Hersteller und einigen Merkblättern ...
[Seite 7]
DIN 18560 Teil 2, wenn ich mich nicht irre, einfach mal nachlesen. Bei Bewegungsfugen, die nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden dürfen, sind Schutzrohre mit min. 300mm Länge vorzusehen. Das findet sich analog in den Verlegeanleitungen der Fußbodenheizung Hersteller und einigen Merkblättern ...
Ablehnung Gewährleistung - Entkopplungsmatte
... wird, dann übernimmt der GU keine Gewährleistung auf die Fliesen. Nach meiner Recherche beruft sich die Entkopplungsmatte aber auf keine DIN. Nach Rückfrage beim GU beruft sich dieser auch „nur“ auf den Fliesen Fachverband. Zu 1.3.: „zu den bauphysikalischen Gegebenheiten“ Bei großformatigen ...
... wird, dann übernimmt der GU keine Gewährleistung auf die Fliesen. Nach meiner Recherche beruft sich die Entkopplungsmatte aber auf keine DIN. Nach Rückfrage beim GU beruft sich dieser auch „nur“ auf den Fliesen Fachverband. Zu 1.3.: „zu den bauphysikalischen Gegebenheiten“ Bei großformatigen ...
Mechanische Rückstausicherung für Fäkalien
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier. Zuerst: Ja, ich weiß, dass laut DIN eine mechanische Rückstausicherung für fäkalienhaltiges Wasser nicht erlaubt ist. AllerDINgs will ich wissen warum. Ich habe etwas recherchiert und interessanterweise ist es in den USA, Canada und auch der ...
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier. Zuerst: Ja, ich weiß, dass laut DIN eine mechanische Rückstausicherung für fäkalienhaltiges Wasser nicht erlaubt ist. AllerDINgs will ich wissen warum. Ich habe etwas recherchiert und interessanterweise ist es in den USA, Canada und auch der ...
Welche gesetzlichen Anforderungen an einen Hauswirtschaftsraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?
DIN 18 012
DIN 18 012
Kosteneinschätzung in aktueller Zeit
[Seite 7]
Rechnen nach DIN ist doch keine verar...e gut die Augen aufgesperrt
[Seite 7]
Rechnen nach DIN ist doch keine verar...e gut die Augen aufgesperrt
Notüberlauf Flachdachentwässerung
... ganz normal Kies. Das Bauunternehmen hat nun am Hauptdach 3 Fallrohre und an der Garage zwei Fallrohre für die Entwässerung angebracht. Laut DIN benötigen Flachdächer eine Notentwässerung welche nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Diese ist bei mir nicht vorhanden mit der Begründung es ...
... ganz normal Kies. Das Bauunternehmen hat nun am Hauptdach 3 Fallrohre und an der Garage zwei Fallrohre für die Entwässerung angebracht. Laut DIN benötigen Flachdächer eine Notentwässerung welche nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Diese ist bei mir nicht vorhanden mit der Begründung es ...
Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
[Seite 10]
... und den einzelnen Volumenströmen haben sich aber durchaus deutliche Änderungen ergeben zur Initialberechnung. Wenn man die Anlage nach DIN dimensionieren würde, dann würde die 270 MV genügen. Auch wenn sie dann schon im Normalbetrieb mit 60% läuft. Unter Berücksichtigung aller ...
[Seite 10]
... und den einzelnen Volumenströmen haben sich aber durchaus deutliche Änderungen ergeben zur Initialberechnung. Wenn man die Anlage nach DIN dimensionieren würde, dann würde die 270 MV genügen. Auch wenn sie dann schon im Normalbetrieb mit 60% läuft. Unter Berücksichtigung aller ...