Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht

4,00 Stern(e) 3 Votes
M

Malz1902

Die anderen Räume haben auch so um die 22 Grad, da die Sonne momentan gut scheint gehe ich auch von Sonne aus
 
Nordlys

Nordlys

Also nochmal, ich hab mir das Display mal angeguckt. Vorlauf ist gerade um 36-37 Grad. draußen ist minus drei. Der max Wert wäre zurzeit 55 Grad. Soll ich da dran drehen oder es so lassen? Ich versteh das so, wenn es jetzt kälter wird, sagen wir minus 10 oder mehr, dann würde der Fuchs den Vorlauf bis 55 hochjubeln. Stimmt? Macht er aber noch nicht, da noch zu warm. Karsten
 
andimann

andimann

Soll ich da dran drehen oder es so lassen?
Die kannst du flacher stellen. Dein Haus wird auch bei -10 keine 55 Grad VLT brauchen. Auch dann sollten max 45 Grad (du hast eine Gastherme, oder) locker ausreichen.
Einfach mal mit rumspielen, geht nichts bei kaputt. Insgesamt die VLT absenken, soweit runter bis man die Bude gerade noch gemütlich warm bekommt.
Ist allerdings bei der Wärmepumpe viel wichtiger, bei einer Gastherme ist das nicht so extrem wichtig. Ob die eine VLT von 30; 35 oder 45 Grad bereitstellen soll, juckt die wenig. Bei einer Wärmepumpe macht das einen Riesenunterschied.

Viele Grüße,

Andreas
 
J

Joedreck

Ja Karsten, so hast du Recht. 55 Grad Vorlauf passt bei Fußbodenheizung eher zu den 60er Jahren. Ich hab bei Heizkörpern aktuell bei - 12 Grad draußen, 48 Grad Vorlauf eingestellt. Das Haus ist insgesamt mäßig gedämmt, aus 1963 und Fenstern aus 1993.

Wenn es kalt wird, kochen dir die Füße. Das typische "dicke Füße haben" das man von früher kennt.

Ich kenne die einzelnen Regelungen von den Heizungen als Laie nicht und musste bei meiner auch nachlesen.

Im Endeffekt kann man die Heizkurve soweit runter stellen, bis es in dem ersten Raum nicht mehr warm genug wird. Dann wieder etwas rauf.
Und nach jedem Verstellen einen Tag warten. Das Haus ist neu, gut gedämmt und mit Fußbodenheizung. Das reagiert träge.
 
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1803 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Nr.ErgebnisBeiträge
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52

Oben