基础中的混凝土错误?使用了XC3而不是XC2

  • Erstellt am 2016-09-08 22:19:46

partyarti

2016-09-08 22:19:46
  • #1
大家好,

我们这里用混凝土 C 20/25 XC3 浇筑了带钢筋的基础。

不过我刚了解到,通常地基会使用 XC2。
根据规范,XC3 仅用于空气环境且湿度适中的情况?

那么 XC3 是错误的吗?这会不会导致几年后出现什么问题?

问候
Arthur
 

Jochen104

2016-09-09 06:23:41
  • #2
鉴定专家、施工单位、混凝土厂和总承包商及建筑师对此有何看法?
 

KlaRa

2016-09-09 16:24:37
  • #3
你好 "partyarti"。
当担心混凝土中的钢筋因水泥石的碳化而腐蚀时,混凝土耐久等级标识 XC2 就会被要求。
根据混凝土所处的环境条件,分为 XC1 到 XC4 等等级。
其中,最后一种等级适用于“最恶劣的潮湿条件”。
但是,现在的情况是,你的项目不是工业厂房,而可能是住宅建筑。
这意味着地基板上方有建筑,湿气只能从下方进入——如果地下室中与土地接触的空间不仅是次要用途,就必须从背面进行防水处理。
这方面的评估由设计师负责。
但最终,在地基板下不会有会导致上述暴露等级必要性的 CO2 积聚。
然而,在露天的生产或仓储厂房中,这可能是决定性的。
而在住宅建筑中则不是!
---------------------------------------------------------
问候:KlaRa
 

Payday

2016-09-09 17:12:53
  • #4
施工说明书上说什么?如果写了xc2,讨论就结束了。否则,要么听克拉拉的,要么找专家来看看。
 

partyarti

2016-09-15 11:39:46
  • #5
大家好,

首先感谢大家的回复。
第二天我进行了很多电话沟通:
混凝土厂(订购混凝土的地方)的说法:XC3 比 XC2 质量更好,因此不需要担心。该工厂基本上不再供应 C20/25 XC2,只供应 XC3 及以上等级。

另一家混凝土厂的说法:与上述说法一致。

建筑师的说法:没问题,XC3 更好。

结构工程师的说法:见建筑师的说法。

此致

Arti
 