正如我所说,我是电工。我自己设计了自己的房子的电路,当时亲自重新布线,并且已经考虑到未来的多媒体需求。甚至还安装了网络电缆,尽管现在几乎没什么用了。五年前我帮我女儿装修的房子,都是与承包公司协调完成的。基本的规划——什么东西放在哪儿,如何开关,是有的。现在主要是插座的布线问题。是否允许将插座简单地并联连接,还是每个房间需要布置多条分支线路。我在厨房的做法很明确,因为负载很高。厨房至少有5条进线加上照明线路。
 

i_b_n_a_n

2022-12-23 17:22:37
  • #2
这是最重要的问题?哎,说实话,按你喜欢的做,但绝对允许插座一个接一个接线。这是现行标准。
 

dettec61

2022-12-23 17:24:14
  • #3

是的,这就是事情的意义所在。插座应该使用2.5平方毫米的线,并且我们希望不用单独的分线盒。我认为使用3x1.5平方毫米的线没有多大意义。如果以后需要用电暖风之类的可能会比较紧张。厨房当然是2.5平方毫米,照明用3股和5股1.5平方毫米的线。
我们打算放弃智能设备,不过这对灯具来说不成问题,插座都装深盒以备安装执行器。
比如你那边大部分线路几乎都铺设在地面上。这点意见不一。插座间的中间连接可以,但主线应当从上方敷设。
 

i_b_n_a_n

2022-12-23 17:29:19
  • #4
我们在房间里铺设了5根1.5平方毫米的电线,以便在需要时通过开关将插座(组)切换到不同的相位。如果以后某个取暖风扇在1.5平方毫米电线上出现问题,要么是取暖风扇本身有故障,要么是你安装了其他错误(或者你想在同一个房间里使用5台取暖风扇)。

我们的一切线路都是从地面走,因为是实木天花板,没有吊顶,没有别的选择;-)
 

dettec61

2022-12-23 17:30:39
  • #5

这不是问题...


三十多年前,10MBit是“标准”……没人相信会有1或10,甚至100GBit……


正如我所说,计划存在


好吧,也许当前的标准是在达到一定数量时必须使用多个供电线路。
或者使用一条干线,但配备分线盒,将线路稍作分配以减少接线点(过渡电阻)的数量。
在工业中,这样处理。
 

dettec61

2022-12-23 17:32:40
  • #6

那么,1.5mm²=10A保护。我们有一个2.5KW的电暖风机。长时间使用的话,这就很紧张了。万一损坏,干燥设备=2.8KW……
想随便接个角磨机——嘭,保险丝跳闸了……

线路应穿墙,不应穿天花板……
 

类似主题
27.12.2013规划帮助!插座安装在哪里?10
15.01.2014交钥匙建设 / 自雇 / 额外的插座16
24.12.2015电气规划 - 插座88
13.04.2016电气规划:在哪里安装插座、LED 和 LAN 插座?19
15.08.2016插座数量的最低要求?11
21.03.2019电视机后面有多少个插座?78
20.02.2017插座或接线板19
03.09.2012订购测量和厨房规划技巧15
18.10.2015第一款宜家厨房……现在带有挡板(第7页)61
01.05.2017取暖风扇的替代品?!15
15.08.2017插座直接在灯开关下方?优点,缺点?17
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
18.02.2020电视墙上的插座应该安装多高?11
16.07.2019插座和灯开关不并联22
04.08.2019插座:总是准备5个一组吗?最好的方法是什么?25
13.10.2020插座和燃烧点的规划36
01.03.2021为插座加装儿童安全保护装置/触摸保护22
09.04.2021可切换插座 / 想法和技巧18
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56
14.02.2022厨房至少应该有多少个插座?19

Oben