插座和开关的接线

  • Erstellt am 2022-12-23 15:52:26

xMisterDx

2022-12-25 10:36:16
  • #1
设备盒,即那些额定功率超过2千瓦、确定需要长时间承载最高16安培电流的设备插座,我这边也是全部采用了2.5平方毫米的线径。看来这些建议确实有道理。即使是两根承载15.5安培的负载线,你也不能用16安培的保护装置。可是RotorMotor反正总自认为最懂,而我的电工肯定只是想先卖掉2.5平方毫米的线材,免得它开始生锈 ;) 或者发霉?
 

i_b_n_a_n

2022-12-25 14:06:45
  • #2

幸运的是,我们的电工不需要处理多余的2.5平方毫米线;-)
所以除了厨房,我们使用的是细长的5x1.5平方毫米电缆
 

Fuchur

2022-12-25 14:37:49
  • #3
我家的整个房屋布线都是2.5平方毫米,配有16安培的保护,通往车库的接地线是5x16平方毫米。没有任何地方使用1.5平方毫米,甚至连灯具也没有。也从未有人对此提出要求,电工一直都是这样做的。费用也不高。
 

Dogma

2022-12-25 20:24:52
  • #4
嗯,新标准规定,对于保温的木结构墙/天花板,1.5mm²导线只允许通过13A电流。
在墙内铺设和/或穿管敷设时,只要线路长度不超过(我记得是)16米,仍允许通过16A电流。

先说理论方面,你也知道在德国全境发生的住宅火灾报道,当标准从16A降到13A时,是因为线路突然“不足用了”;)。

我个人偏好在家里使用5x2.5mm²和4-6mm²(根据厨房线路长度而定)。而且每个房间都应该有独立的漏电保护开关(不只是标准要求的至少两个)。如果电气预算充足,安装带防火功能的断路器也是一个值得考虑的选择;)

在这些标准和公式中预留了很多余量,1.5mm²线其实能承载超过16A的电流(真正的问题更多是插座方面)。
 

dettec61

2022-12-27 11:46:18
  • #5

嗯,这“经典案例”已经安装过好几栋房子了,而且都顺利验收了。只不过上一次是5-7年前了,这次是第一次用带保温材料的木结构框架。正如你看到的,我早就猜到这里的界限值会有点不同。
再说一次:我们不能等师傅。工作必须继续。拆掉肯定没必要,顶多就是降低保护电流。
奇怪的是,房屋建筑公司全部用的是1.5平方毫米的线缆,而且一个10A或13A的断路器都没有。
顺便说一句,还有些2.5平方毫米的用于厨房安装。
 

i_b_n_a_n

2022-12-27 11:51:56
  • #6

从一些评论中可以看出,使用1.5平方毫米材料的供应并不奇怪。我猜大多数情况都是这样做的。插座用1.5平方毫米,厨房用电器如炉灶、烤箱、冰箱等则用2.5平方毫米。
 

类似主题
15.01.2014交钥匙建设 / 自雇 / 额外的插座16
24.12.2015电气规划 - 插座88
13.04.2016电气规划:在哪里安装插座、LED 和 LAN 插座?19
15.08.2016插座数量的最低要求?11
21.03.2019电视机后面有多少个插座?78
03.09.2012订购测量和厨房规划技巧15
18.10.2015第一款宜家厨房……现在带有挡板(第7页)61
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
09.05.2017电气安装:3位专家 - 3种意见20
15.08.2017插座直接在灯开关下方?优点,缺点?17
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
04.08.2019插座:总是准备5个一组吗?最好的方法是什么?25
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
13.10.2020插座和燃烧点的规划36
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
09.04.2021可切换插座 / 想法和技巧18
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56
14.02.2022厨房至少应该有多少个插座?19
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22