Weishaupt WTC 25 燃气转换???!!

  • Erstellt am 2011-03-10 08:38:07

lockwitzer

2011-03-10 08:38:07
  • #1
你好,
我们安装了一台Weishaupt冷凝锅炉,使用液化气作为燃料。
现在,安装工在运行了4个月后发现,切换(通过一个仅限制流量的调节螺丝?)从天然气到液化气并未完成!!
问题:这会对设备造成损害吗??
这种情况会怎样影响燃气消耗??
我们在这4个月大约消耗了2300升!!!燃气——对于一座按照2009年节能规范建造的150平方米带地暖的房子来说,这对我来说有点过重……
非常感谢任何回复。
 

blurboy

2011-03-10 09:00:49
  • #2
嗯,天然气不也是液化气吗!?!
如果你们有一个液化气装置,通常也会有一个液化气罐,但那样的话你们应该没有接入当地的燃气管网。
我看错了吗?
2300升确实很惊人,但刚搬进去后,尤其是冬天,耗气量总是更高。
 

lockwitzer

2011-03-10 09:46:01
  • #3
抱歉——我们这里没有供应天然气……我们在地下安装了一个丙烷罐……转换是在热水器上进行的——如果进行的话。新建等情况下,肯定会有更多的消耗……但我们在上层用的是木结构建造……所以湿气带入较少……
 

blurboy

2011-03-10 10:11:06
  • #4
我对这方面不是很了解,但请问设备那里到底做了什么调整?天然气也是一种液化气,那会有很大变化吗?如果存在错误的(燃烧)设置,你应该尝试让暖气安装工承担责任。

但是,请问现在为什么还安装这种油罐?真的还有大量供应商吗?整个系统时间成本难道不比安装热泵高得多吗?
 

lockwitzer

2011-03-10 10:48:55
  • #5
嗯,关于热泵这个话题我们也犹豫过……但最终还是因为较低的购置成本,选择了上述的热水器加12.5平方米的太阳能设备……希望这不是一个彻底的错误……热水器那边应该会进行从天然气到液化气的切换——因为丙烷的压力明显更大,而且丙烷也有更好的热值?我觉得,压力更大和热值更好的情况可能会导致更多的消耗??如果干脆不做切换的话……也许会有这方面的专家来回答,给我们更好的解释……
 

blurboy

2011-03-10 11:38:48
  • #6
你说的压力和注入确实合理,这可能真的是原因。

我现在稍微自己查了一下资料,如果这些数据是真的,那么即使是在目前高油价的情况下,油炉也更便宜,另外液态油罐通常租金较贵,而且通常绑定在特定用户上。

但你真的应该和你的供暖工程师谈谈,因为2300升丙烷大约相当于1500升取暖油,这大致是没有太阳能辅助情况下你一年的用量。

你们在建造前没有进行热负荷计算吗?难道之前没有相关数据吗??!

我觉得一台25千瓦的设备用于150平方米也太过于大了,可能设备运行效率不高???

我们正在规划建一栋130平方米带地暖的独栋住宅,如果按照最简标准建造,最大供暖需求大约是8-9千瓦。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
29.07.2020新建单户住宅 KfW55 标准 - 如何供暖?136
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben