上周我们参观了一栋被推荐购买的房子。这个房子的售价非常有吸引力,尤其是地理位置绝对完美。
不过现在还有一些小问题,首先我想先提供一些信息。我们大约参观了两个小时,以便对房子有一个初步的了解。以下是信息:
250平方米的居住面积,
部分地下室,
约13米屋檐边长,11米山墙宽度,
建造年份(约)1970年,
36厘米厚砖墙(估计),
两层墙体结构(部分抹灰) --> 可能只有空气层
由Buderus供应的供暖系统(锅炉制造于1987年,燃烧器约10-15年,根据烟囱清洁工说热利用率或类似指标为6)
油罐容量16000升(!)
窗户约10年历史(热传导系数1.1)
外墙和屋顶状况良好/非常好
前任业主一直委托专业公司(我知道且非常可靠的公司)进行维护,完全没有自己施工
我们在房子附近有朋友,他们证实了这一点
房子位于下萨克森西部(如有必要的信息)
下面是我的一些问题:
70年代的时候,水管已经习惯用铜管了吗?还是铜管是在之后才出现的?铜管更耐用……我有记错吗?
烟囱清洁工提到的“6”的数值……有人知道是什么意思吗?这个值代表什么?烟囱清洁工几周前顺利验收了供暖系统。
我估计两层墙体结构中有7厘米的空气层。用充气绝缘材料隔绝这层空气层值得吗?还是需要更宽的空气层才能有节能效果,从而让费用合理?这种充气绝缘材料(标准)的每平方米价格大概是多少(只需大致),以便了解大概费用?(我想保留外墙,因此尽量不采用外墙保温系统)
从油炉转为替代能源(颗粒燃料)总体上划算吗?有存储空间。网络上很多网站做费用对比时没有具体数字。按消耗量计算,用油炉还是颗粒炉更划算?如果锅炉还可以用,能否将其改造成颗粒炉的燃烧室,还是两者燃烧室完全不同?颗粒炉的大致费用是多少(居住面积250平方米,目前我无法提供体积数据)?
砖砌烟囱有两个烟道。参观时没注意供暖系统连接的是哪个烟道。是否允许在供暖烟道上加装一台炉子/壁炉,一楼位置(加热功率7千瓦,带高烟囱连接)?还是这通常被禁止?
问题多多……大部分我能自己回答,但这里遇到困难!非常感谢你们每一个实事求是的答复。
此致敬礼,
Neubau2013
