论坛你好,

渗入的湿气只能有几个原因:

- 自来水:用水表测试为阴性,理论上水表前可能还有泄漏。

- 反流废水:废水总是有臭味,所以可能为阴性,等待中的管道检查会带来明确答案。

- 供暖系统泄漏:如果供暖系统压力保持稳定,则没有泄漏。我认为这一点已经被考虑在内——阴性。

- 冷凝湿气:未达到露点——阴性。

- 屋顶排水故障:湿气在各种天气下均匀流动——阴性。

- 来自地基的渗入湿气:即使建筑物作为防水箱施工,密闭性未被证实。渗入的湿气可能均匀渗透。

如果管道检查没有结果(我认为如此),我认为只有来自地基的渗入湿气是可能的。否则均匀渗水无法解释。

原因很可能位于建筑体内部,或接触地面的墙体穿线管处(电力、水、污水管道等)。

定位准确后,漏水的墙体穿线管可以较容易修复。

如果建筑体本身有缺陷,可能需要大规模修复。

祝你好运,致以问候

克里斯托夫
 

ypg

2018-03-30 12:05:56
  • #2
你们当时在开工前有没有做过土壤基础调查?结果是什么?

对于各种样本的检测:如果实验室被告知问题所在,他们非常清楚应该如何分析样本。必要时,可以一起寄送对照样本,比如自来水、雨水、土壤样本,以便排除可能性。
 

Alex85

2018-03-30 12:41:16
  • #3
预制墙板并不自动意味着白色水箱。结构承包商正好破产了,房子是自行建造的,基坑里有水……这确实引起了一定的怀疑。地质勘察——我想在这种情况下答案是显而易见的。
 

ibo85

2018-04-03 13:37:36
  • #4
好了,经过多次检查后,我现在再次联系大家。
我请了一个朋友用摄像头检查下水道 -> 一切畅通无阻,没有问题。
他说我应该通知我的建筑保险公司并据此采取行动。
我照做了,他们要求我委托一家漏水检测公司。
一天后,公司就来了。专家首先关闭了主水管大约1分钟。然后立即打开。刚开始能看到表盘转动,随后又停止了。
这意味着有漏水的管道先是减压了,然后开管后水又流了进来。
我们接着去了地下室的公寓。仿佛专家早知道一样,他走进厨房检查水槽下的水管,果然,洗衣机的进水管漏水了。连接没有拧紧,水顺着管道流到地板上。专家解释水表没转是因为这些水表只有在流量超过10升/小时才会转动。
随后为了安全,进行了管道压力测试,一切正常。水管连接紧固,问题解决。
漏水检测后,我的保险公司要求我安排干燥处理,我也立刻实施了。
可能会向租客的责任保险索赔,因为是他造成的。
再次感谢大家的支持和帮助。
 

chand1986

2018-04-03 13:45:30
  • #5
谢谢您的报告。

正如生活中常见的情况,在经过大量猜测和越来越复杂的思考之后,最终却得出了最简单的解决方案……

不过我不太理解水表和以 L/min 为单位的读数。它不显示用量吗?

如果水表在没有人上厕所的一个晚上仅仅移动了一点点,那么管道作为问题就会立刻显现出来了吧?
 

hstkai

2018-04-04 08:38:39
  • #6


不,水表并不是为极小流量校准的。我不知道必须超过哪个确切的流量计数器才会计数。我只知道在水族养殖中,为了防止水表跳动,水族箱的水是持续“滴滴答答”地补充的。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
16.12.2015污水费用 - 我有点惊讶15
09.12.2016住宅建筑保险,无自付额,针对自来水10
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
31.07.2018污水房屋接入费用。包含在3.5千的建筑附加费用中。13
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
13.03.2021房产中的湿气30
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
29.08.2022地暖漏水了吗?潮气是否沿墙上升?12
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben