提升系统井筒中的水

  • Erstellt am 2024-02-05 22:26:01

Therettill

2024-05-21 15:50:46
  • #1
你好,

听说你们的梦想之家遭遇了水灾,我感到很遗憾。你们感到担忧并寻求解决方案是可以理解的。根据你们的描述,问题似乎出在地下室的排水系统上。

地下室的井槽里积水是不正常的,尤其是在有洗衣机、淋浴、洗手盆和马桶等用水设备的房间里。确定进水原因并采取相应措施以防止进一步损坏是非常重要的。

由于你们怀疑地下室里有提升泵装置,或者至少应该有一个防倒流阀,建议请专业人员进行检查和修理。

至于另一个排水管排水缓慢,也可能是排水系统出现问题的迹象。使用清洁设备可能有助于疏通堵塞,但操作时需谨慎,以免造成更大损害。
 

Sonne_ist_toll

2024-05-28 11:12:59
  • #2
大家好,
首先非常感谢大家的积极参与。我想提供一个最新情况更新,希望能够帮助到和我处境相似的人。
我能够证明排水管某处存在泄漏。我是通过关闭回流阀并向管道中注水来检测的。我通过地面排水口观察管道中的水位。我将水注入至距离溢出口大约10厘米处,等待一小时,以确保系统中的水不再晃动。然后我把一把尺子插进去,每小时检查一次水位是否下降。水位确实以每小时约3-5毫米的速度下降。此外,Staufix检查井的套圈处开始滴水。第二次重复此操作并得到相同结果后,我确认排水系统存在泄漏。
因此,我委托了一家公司进行摄像检查并冲洗系统。只发现了轻微且软的沉积物。除此之外,地下室的排水系统几乎看起来像新的一样,这使得我的维修工作变得困难,因为我不知道具体问题出在哪里。
怀疑可能是施工时遗漏了密封圈或安装时损坏了密封圈。由于排水系统有许多分支,长度约为27米,只有注浆法适合封堵这个泄漏点。另一家公司来我们这里,使用两种组分材料进行了该方法的处理。
在该方法实施的当天,这家公司进行了密闭性测试。他们的操作和我一样,使用尺子封闭系统并注水。两小时后,水位没有变化,回流水泵检查井也没有水漏出。
接下来的几天,我进行了相同的三小时测试。水位完全保持不变,没有进一步下降。我定期使用电容式测湿仪手动测量已标记的墙面区域。几周后,我也能确认湿度值在各处均有所下降。
但是我仍持怀疑态度。家里可能不止一个问题。我的下一步打算是请专业公司对地坪进行烘干,并为此进行核心钻孔。我会寻找提供该服务的公司。
如果大家有相关经验,欢迎留言告诉我。目前我用家用烘干机和一些电加热器进行烘干。电加热器耗电量大,但只有在光伏电池充满电时我才使用它们。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
09.06.2013无地下室的土方费用15
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
27.05.2013成本估算:预制房屋,地下室,车棚,单车库10
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
13.08.2014暴风雨导致地下室进水 - 保险?17
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
13.05.2019独栋住宅平面图,140平方米,带地下室40
28.01.2018在洪水易发区,逆止阀是否总是必要的?20
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
02.04.2020可能的建筑用地 - 地块上的竖井28
01.03.2021融资建房报价 138平方米独立住宅 两层全楼 + 地下室32
18.05.2021地下室是从里面还是从外面潮湿?15
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben