墙面加热实体结构 - 使用抹灰还是干墙覆盖?

  • Erstellt am 2020-05-18 10:02:09

annab377

2020-05-18 10:02:09
  • #1
大家好,

如果由于房间高度的原因不想将地板采暖铺设在地面,而是想在墙内实现墙面采暖,该如何实现?

如果我有一面整体外墙,我可能会先在墙上铺一层类似反射膜/铝箔的东西,然后用安装轨将采暖管固定在墙上,对吗?

与传统的地板采暖相比,这里没有地面找平层作为蓄热体。墙面采暖该如何进行装饰?用轻钢龙骨隔墙还是直接批一层稍厚的抹灰层?

如果有人已经实现过(也许是在浴室里,当地暖面积不足时),并且能上传一些照片,那就太好了。

应该优先选择:
a) 用板材包覆,还是
b) 批一层足够厚的抹灰层?

感谢大家的帮助。
Annabell。
 

Strahleman

2020-05-19 19:43:10
  • #2
抹灰是最佳解决方案,因为抹灰的热阻很低。相比之下,抹灰的导热系数约为0.7 W/(m*K),而空气的导热系数为0.024 W/(m*K)。其实在抹灰下面可以省去薄膜。我甚至不知道是否可行,因为抹灰就不能直接附着在墙上了。不清楚它在铝箔上是如何附着的。

我建议将压板直接固定在你们的砌体上,并将管道充分抹灰。这样更经济,工作量更少,导热性也比干式结构好。

重要的是,在地面与墙壁的交接处,地暖管应放入一段保护管中,以防止它们被水泥块的锐利边缘损坏,
 

annab377

2020-05-19 19:46:17
  • #3
完美,非常感谢你的回复
 

类似主题
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
30.01.2015新建外立面 炉砖/灰泥12
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
24.01.2018地面还是太湿了吗,还是已经正常了?27
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
30.03.2019地暖与房间高度,应该怎么做?23
12.07.2019温暖/不冷的地板 - 地板采暖?10
01.09.2019外墙的室内抹灰未完成24
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
01.03.2020在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管39
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15
23.10.2023KFW 40 平房中的电加热表面(Thermoheld),面积80平方米20
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben